Torbaustein zeigt 50% nach ca. 2Std., obwohl das Tor komplett geschlossen / offen ist

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • ThoAnd
    Azubi
    • 25.06.2025
    • 7

    #1

    Torbaustein zeigt 50% nach ca. 2Std., obwohl das Tor komplett geschlossen / offen ist

    Hallo Zusammen,

    es geht um ein freitragendes Schiebtor. Seit ca. 2 Wochen zeigt der Torbaustein in der APP nach ca. 2 Std. immer 50% geöffnet an, owohl das Tor komplett auf oder zu ist. Nach kurzen fahren des Tores (öffnen bzw. schließen), hält der Zustand in der APP wieder ca. 2 Stunden (komplett offen bzw. geschlossen). Dann springt die APP wieder auf 50%. Die letzten 5 Jahre hat es den Status immer richtig angezeigt. Anbei Screenshots der Config und der APP. Das Tor hat 2 Endlagenkontakte (auf/zu). Es kommt mir so vor, das es erst nach dem neuen Config und Miniserver Update nicht mehr richtig angezeigt wird. Den Torbaustein habe ich schon komplett gelöscht und neu erstellt, leider ohne Erfolg. Anbei Screenshot der Config und APP. Der Liveview zeigt die Werte lo und lc immer richtig an, aber in der APP steht trotzdem 50%.


    Gruß Thomas

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Einstellungen Baustein.png
Ansichten: 306
Größe: 48,6 KB
ID: 464076 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Config.png
Ansichten: 307
Größe: 47,8 KB
ID: 464077 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: APP.png
Ansichten: 303
Größe: 111,1 KB
ID: 464078
    Angehängte Dateien
  • Schnisy
    Smart Home'r
    • 26.03.2021
    • 66

    #2
    Das scheint ein Bug zu sein, seit dem letzten Update. Dazu gibt es schon ein ähnliches Thema.

    https://www.loxforum.com/forum/german/software-konfiguration-programm-und-visualisierung/463588-torsteuerung-zeigt-seit-update-auf-16-0-6-10-teilweise-geöffnet

    Kommentar

    • audis14
      Dumb Home'r
      • 23.04.2025
      • 29

      #3
      Hallo.
      Habe seit dem Update Gestern das gleiche Problem. Mein Tor hat Reed Kontakte für AUF und ZU.
      das Tor fährt zu und die Anzeige in der App ist korrekt.
      Bei Zustand zu wird nach ca 2 Stunden immer 50% offen angezeigt obwohl es zu ist.
      Signal angesteuert über Nano DI Tree
      Hat das Problem schon wer gelöst oder ist es ein Update Bug in der neuen Config seitens Loxone?


      freue mich auf die Rückmeldung.
      liebe Grüße

      Kommentar

      • ThoAnd
        Azubi
        • 25.06.2025
        • 7

        #4
        Hi,
        ich habe vor lo und Ic jeweils eine Einschaltverzögerung mit 1 Sekunde gesetzt. Wie oben im Link von Schnisy beschrieben. Seit dem geht es wieder.

        Gruß Thomas

        Kommentar

        • Lightpicture
          Lebende Foren Legende
          • 16.11.2015
          • 4018

          #5
          Hallo audis14
          Sieht wieder nach einem Bug aus.

          Immer wieder tauchen Fehler in neueren Versionen auf, die es in älteren Version des öfteren gab.

          Der unzähligste im Tor Baustein.
          FG
          Lightpicture

          Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

          Kommentar

          • hogi83
            Azubi
            • 03.01.2023
            • 3

            #6
            Hallo zusammen,

            ich habe das selbe Problem. Wir verwenden zwei Hörmann Air Module am Torbaustein und selbst dort bleibt das Tor bei 50% stehen, trotzdem es geschlossen ist. Hier handelt es sich vermutlich um einen Bug am Baustein, seit der neuen Version.

            Vergesst nicht ein Ticket zu öffnen, sonst bleibt das noch lange so 🙃

            Viele Grüße

            Kommentar


            • Noschvie
              Noschvie kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Hast du den Workaround mit "Einschaltverzögerung vor lo und Ic jeweils eine Sekunde" (siehe oben #2) getestet?

            • hogi83
              hogi83 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Hi Noschvie, Danke für den Hinweis, bei mir klappt das nicht ganz, da ich keine Endlagensensoren habe. Den genauen Torstand bekomme ich normalerweise über den Hörmann Air. Bleibt es mal ungewöhnlich bei 50 % stehen, kappe ich kurz die Stromzufuhr automatisch – danach liefert der Antrieb sofort wieder den korrekten Wert. Die Teilöffnung nutze ich je nach Garagenklima variabel als Lüftungsstellung. Viele Grüße
          • michael287
            LoxBus Spammer
            • 13.11.2016
            • 368

            #7
            hogi83 Gleiches Problem bei mir.
            Habe einen Hörmann Air und selten gab es als mal das 50% Problem.
            Habe dazu eine ablauffähig gemacht, die dann die Shelly Steckdose des Torantriebs kurz stromlos macht und gut war.
            Aktuell nützt das gar nichts mehr, das die Anzege in der App bleibt konstant auf 50% und der Antrieb lässt sich nicht mehr steuern.
            Es hat seit Jahren eigentlich funktioniert,..

            Kommentar


            • hogi83
              hogi83 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Hi Michael, ich muss auf Holz klopfen, seit Monaten war bei mir kein Reset mehr nötig. Allerdings kann ich dir jetzt nicht sagen, ob und wann es behoben wurde. Dies sind alle Änderungen am Hörmann Air in 16.1:
              BG-I34287: Hoermann Air – obstacle detection by light barrier (only HZP2)
              BG-I37639: Opening time cannot be set on Hoermann Air
              BG-I40496: Hörmann – no history entry when moved by external transmitter

              Nichts davon, kann ich mit dem ursprünglichen Problem verbinden. Ich vermute du hast bereits 16.1 installiert oder?
          • michael287
            LoxBus Spammer
            • 13.11.2016
            • 368

            #8
            hogi83 genau ich bin auf 16.1
            ich müsste heut wahrscheinlich wieder einen Bus Scan am Antrieb machen und dann geht es wieder (bin allerdings gerade nicht zuhause).
            Aber seltsam..

            Kommentar

            Lädt...