ich habe ein sehr klares und wahrscheinlich auch einfaches Thema.
Wie bekomme ich den Langzeitklick bei MDT Glastastern hin?
Ich versuche dies über den Loxone Baustein (Langzeitklick) und nicht im KNX.
Was muss ich hier einstellen?
Wird der "Normale" Klick immer schon ausgelöst bevor der Langzeitklick erkannt wir?
sorry to write in english, but using a long click in loxone causes a delay in the long click action - the system doesnt perform the long click until you let go of the button (then you may not have pressed it enough) or until 4 x Ti has passed. Another way is to change the mdt buttons to provide a short and long click output without using any extra blocks in loxone
if you change the mdt switch parameters to switch short/long, and configure the parameters to send a value of one for both the short and long press
create a knx extended sensor in loxone with the parameter EIB address pulse the same etc group object as configured in the switch parameters
duncan That's true.
But to keep in mind, using the MDT capacity having short/long clicks disables the flexibility also to use double click with the same button, and increases complexity (to maintain both Loxone AND KNX for push buttons).
Solution for the x4 issue - if you only use long, but no "longer" and "longerer" in the program - to define the wanted time for "long" (e.g. 0,5 sec), divide it by 3 (0,5/3=0,167) to define the step timing of the Longtime click.
Then assign Q1-Q3 for short click, and Q4 for long click.
Immediately after 0,5sec the Q4 is triggered, independently of staying on the button longer.
Danke Christian, ich habe das jetzt auch wie von dir beschrieben umgesetzt. Die Unterscheidung ob Kurz- oder Langzeitklick funktioniert. Ob zusätzlich noch der Doppelklick, oder die "Putzfunktion" auswertbar ist muss ich noch testen.
Hast du die Putzfunktion und Panikfunktion mal ausprobiert?
Ich hab's jetzt nicht vor mir, jedenfalls kann man in der ETS noch definieren, dass es zwei Funktionen (kurz und lang) gibt. Dem Kurz-Kommunikationsobjekt hab ich eine eigene Gruppenadresse verpasst, die in Loxone am gleichen Eingang wie der Taster hängt.
Im Wiki sind Screenshots des MDT Glastasters, vielleicht sieht man's dort.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.