GND: Nur um noch mal sicherzustellen das wir uns nicht mißvertehen.
Ich vermute das Loxone bei dem Dimmer den GND des DMX Signals mit dem 24V GND über eine Ader schleift um Adern zu sparen. Die gehen wahrscheinlich davon aus das du für die Versorgung der Extension und des Dimmers ein und dasselbe Netzteil verwendest.
Falls Du zwei unterschiedliche Netzteile verwendest, meine ich das der GND des DMX Signals am Ausgang der DMX Extension mit dem GND der 24V Versorgung des Dimmers verbunden werden muss. Ich würde somit ein DMX Kabel, also 3 Adern oder 2+Schirm von der Extension zum Dimmer legen und dort dann den Schirm oder GND der Extension mit dem GND des 24V Eingangs am Dimmer verbinden. Da DMX ja Signal + und - immer gegen GND setzt, ist das ganze so empfindlich. Vor allem wenn verschiedene Netzteile an verschiedenen Potentialen angeschlossen werden.

Kann auch sein das ich überhaupt keinen Plan habe... aber so stelle ich mir das Problem vor...
(
Kommentar