    AlexAn und Spion ich beobachte jetzt mal das Ganze für paar Tage.
    Auf jeden Fall vielen Dank für euren ganzen Input und sorry, wenn das Thema von Konfiguration Shelly hier dann doch Richtung Offtopic gewandert ist.

    Kommentar

    • Potty
      Smart Home'r
      • 05.10.2024
      • 37

      #47
      Hallo,

      ich habe jetzt mal eine Frage zum Pro3EM.

      Ich lese immer unterschiedliche Aussagen. Kann ich zwei/drei Verschiedene Verbaucher messen? z.B. einen Heizlüfter auf der Terrasse und ein Klima Außengerät. Beide Kommen natürlich mit einer eigenen Zuleitung in der Hauptverteikung (Neubau, HVT noch nicht montiert)an. Ich habe gelesen, das man dies intern umstellen kann im Shelly.

      Ich werde wohl ebenfalls den Verbrauch von meinem Kochfeld in der Küche und der WP mit einem Pro3EM messen, ab die Frage nach einzelnen Verbrauchern.

      Ich hatte hatte den Pro3M Aufgrund von LAN und Modbus im Auge. 2 x 3-Phasen und 2x 1-Phasen Loxone Tree Meter sind mir dann irgendwie zu teuer.

      LG
      potty

      Kommentar

      • Lightpicture
        Lebende Foren Legende
        • 16.11.2015
        • 4018

        #48
        Hallo Potty

        Ich mache das so, messe 3 verschiedene Verbraucher mit dem Shelly Pro3EM.
        Jeder der 3 Verbraucher hängt auf einer anderen Phase.
        FG
        Lightpicture

        Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

        Kommentar

      • Prof.Mobilux
        Supermoderator
        • 25.08.2015
        • 5307

        #49
        Eine kostengünstige und sehr genaue Alternative sind Zähler, die Impulse herausgeben. Ich nutze gerne die Zähler von B+G. Der einphasige kostet keine 25 Euro, benötigt mit 2 TE sehr wenig Platz in der Verteilung und ist deutlich genauer als das Shelly Zeug. Anschluss über einen DI an die Loxone.

        Gibt es auch 3phasig und geeicht.

        🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine


        LoxBerry - Beyond the Limits

        Kommentar

      • maxmueller
        Azubi
        • 03.02.2026
        • 1

        #50
        Hallo zusammen,

        ich habe genau dasselbe Problem wie ein paar hier. Shelly ist korrekt im Netzwerk und Modbus ist aktiv, habe das über http abgefragt. "Fragmentierte Pakete" aktiviert und deaktiviert, kein Unterschied ... Modbus ID war 1, habe auch 0 und 2 probiert, ebefalls keine Daten.

        Einbindung habe ich über die Loxone Library Vorlage gemacht.

        Neben-Info: Habe drei Huawei-WR inkl. Dongle auch noch über Modbus TCP eingebunden. Der 3. WR geht noch nicht, ist glaub ich ein Huawei-Problem. Loxone an sich sollte ja kaum Einschränkung bzgl. der Anzahl von Modbus TCP eingebundenen Geräten haben? Fortigate-Firewall sollte auch nicht das Problem sein (Loxone-Miniserver in VLAN 1 und alles andere genannte in VLAN 2).

        LG
        Angehängte Dateien
        Zuletzt geändert von maxmueller; 13.02.2026, 14:05.

        Kommentar

        • AlexAn
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 4559

          #51
          Lieber Max leider kann ich mit deinen Infos überhaupt keine Hilfestellung leisten.
          In der Library gibt es einen Autor und der bin nicht ich da ich meine Templates hier veröffentliche: Shelly Pro per Modbus TCP - LoxWiki - LoxWiki

          Grüße Alex

          Kommentar


          • maxmueller
            maxmueller kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Hallo Alex,
            es funktioniert nun dank dem Link. Ich hatte beim Modbusserver den TimeOut auf 2000 ms und laut LoxWiki gehörten 300 ms rein und nun holt er korrekt die Daten vom Shelly Einen schönen Abend!
        • AlexAn
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 4559

          #52
          Miniserver muss natürlich von VLAN1 aus auf VLAN2 abfragen können sonst wird das nix.
          alle Einstellungen, Modbusmonitor usw. per Shots
          Zuletzt geändert von AlexAn; 13.02.2026, 14:21.
          Grüße Alex

          Kommentar

          • Vital85
            Azubi
            • In den letzten 2 Wochen
            • 1

            #53
            Hallo, bin neu hier in Forum. Habe seit 2014 ein Loxone Steuerung und wollte die erweitern zwecks PV Überschuss steuern.
            Habe ein Miniserver Gen1 und mein erster Gedanke war ein Shelly Pro 3EM einzubinden. Aktuell zu Testzwecken habe ein Shelly in meiner Einliegerwohnung später soll ein in die Hauptverteilung, wenn ich den Modbus hinkriege, er ist aber per WLAN verbunden. Habe alles so weit eingerichtet laut Loxwiki aber bekommen keine Daten.

            Meine Frage wäre muss der Shelly per LAN verbunden werde?
            Wo kann das Problem sein?

            Oder gibt es generell was anderes um den Überschuss zu steuern?

            Einstellungen poste ich morgen rein.

            Gruß
            Vital

            Kommentar

            • Lightpicture
              Lebende Foren Legende
              • 16.11.2015
              • 4018

              #54
              Hallo AlexAn

              Habe einen Shelly Pro 3EM 3CT63 beim Induktions Kochfeld eingebaut.
              Bin richtig begeistert davon, da der Messwandler so durchdacht klein ist.

              Nun habe ich immer wieder der Zustand, dass einzelne Phasen Minus Werte anzeigen, abhängig, welche der 4 Zonen gerade aktiv ist.
              Phase A habe ich schon umgekehrt in der App, dann zeigt Phase B minus Werte an.

              Hast du den schon in Verwendung?
              Was kann dafür eine Ursache sein?

              Software Version: 1.7.4
              FG
              Lightpicture

              Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

              Kommentar


              • AlexAn
                AlexAn kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Korrekter Spannungs, Strompfad und Energierichtung sind bei der EM Serie Grundvorraussetzung.
                Das Induktionsfeld ist stark kapazitiv und das führt zu einer negativen Scheinleistung/Blindstrom auch wenn alles korrekt angeschlossen ist.
                Zuletzt geändert von AlexAn; In den letzten 2 Wochen.
            • Lightpicture
              Lebende Foren Legende
              • 16.11.2015
              • 4018

              #55
              Hallo AlexAn

              Danke für die Info.

              K -> L ist eh von der Abgang Seite zu sehen?

              K ist der Ausgang vom LS.
              L sind die Leitungen zum Kochfeld?
              Richtig?

              Die einzelnen Phasen Zuordnungen prüfe ich nochmals.
              FG
              Lightpicture

              Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

              Kommentar

              • AlexAn
                Lebende Foren Legende
                • 25.08.2015
                • 4559

                #56
                Leider vermischt Shelly die Bezeichnungen immer wieder in den Anleitungen und direkt am Gerät.
                Sicher kannst du nur sein wenn du einen größeren ohmschen Verbraucher einschaltest.

                Zusätzlich sind die Wandler auf den jeweiligen Eingang kalibriert.
                Grüße Alex

                Kommentar

                • Lightpicture
                  Lebende Foren Legende
                  • 16.11.2015
                  • 4018

                  #57
                  Hallo AlexAn

                  Habe den Fehler gefunden .
                  Habe vom FI weg, die Verteilerschiene zu den LS falsch durchgezählt, deshalb hat A und C nicht zusammen gepasst.
                  Die Anschlüsse bei den Shelly Pro um verdrahtet, jetzt wird richtig und positiv gemessen, auch beim Induktions Feld mit dem Shelly Pro 3CT63.
                  Danke für deine Infos.
                  FG
                  Lightpicture