Wir bekommen von unserem Installateur eine Idm Wärmepumpe und irgendwie hat er Angst das meine Touch Pure falsche Daten liefern da laut Idm das noch nicht getestet wurde. Jetzt habe ich die Anschluss Platine mir angeschaut und gesehn das es eine RS232 und eine RS 485 Schnittstelle gibt.
Kann mir irgendwer mir erfahungen sagen bzw. hat irgendwer so eine Wärmepumpe mit Raumregelung über loxone in betrieb.
Würde die einzelraumregelung über die stellantriebe von loxone machen und halt die informationen von der tree touch pure
Hast du erfahrung mit der RS 232 bzw. der RS 485 Schnittstelledie sind onboard bei der Wärmepume.
Was ich auch gesehn habe es würde auch noch ein knx modul geben
Brauchst nicht, sie hat Netzwerk. Einfach vom Techniker die Modbus TCP Schnittstelle freischalten lassen und einen Sensor im System der Wärmepumpe erstellen lassen. Wann bekommst du die Pumpe?
Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)
Brauchst nicht, sie hat Netzwerk. Einfach vom Techniker die Modbus TCP Schnittstelle freischalten lassen und einen Sensor im System der Wärmepumpe erstellen lassen. Wann bekommst du die Pumpe?
Hi,
habe auch eben wine neue IDM wärmepumpe installiert bekommen. Leider taucht der Modbus TCP Eintrag in den Einstellungen im navigator 2 nicht auf. Schaltet mir der Techniker das kostenlos frei oder muss man zahlen? Oder muss ich die Anlage erst bei myidm registrieren damit das geht?
was meinst du mit Sensor im System der Wärmepumpen installieren genau?
danke schon mal.....die Liste der modbus Register sie man auslesen kann hab ich im Netz schon gefunden. Sollte ja dann recht einfach auch mit loxberry und miniserver gehen.
Loxone: MS Gen1, Audioserver +5 St. Ext, NFC(s), Air, Dimmer, Relais Sonstiges: Unifi System, Doorbird, PV-Anlage Solaredge + Lg 10H Prime Speicher, NUC iOBroker KNX: BWM, Glastaster II, div. Schaltaktoren und RGBW Dimmer
1. hat bei mir der service im werk per Fernzugriff gemacht
2. war bei mir gratis
3. myidm Registrierung brauchst du zwecks fernzugriff und zusätzlich bekommst von idm Benachrichtigungen, wenn was fehlt
4. sie haben bei mir einen sensor angelegt, denn ich vom MS aus mit einer Raumtemperatur (bei mir Bad) füttern kann
5. du brauchst nur netzwerk und den MS. das loxberry brauchst du dafür nicht
6. frag nach den service nach der aktuellen liste der register
Danke, soweit klar. Dh du hast den Port freigegeben damit Verbindung nach außen überhaupt erst geht und IDM zugreifen kann, richtig? Mach ich dann nur damit die dran basteln und danach sofort wieder zu.....nutze nur vpn für sowas.
Vielen Dank nochmal. So, hat alles soweit funktioniert. Habe jetzt eine ModbusTCP Sensor in der IDM. Dort schreibe ich einen Temperaturwert aus einem meiner Räume rein. Hat mir ein Servicetechniker von IDM freigeschaltet inkl. ModbusTCP Schnittstelle. Schaut dann folgendermaßen aus:
Angehängte Dateien
Loxone: MS Gen1, Audioserver +5 St. Ext, NFC(s), Air, Dimmer, Relais Sonstiges: Unifi System, Doorbird, PV-Anlage Solaredge + Lg 10H Prime Speicher, NUC iOBroker KNX: BWM, Glastaster II, div. Schaltaktoren und RGBW Dimmer
Vielen Dank nochmal. So, hat alles soweit funktioniert. Habe jetzt eine ModbusTCP Sensor in der IDM. Dort schreibe ich einen Temperaturwert aus einem meiner Räume rein. Hat mir ein Servicetechniker von IDM freigeschaltet inkl. ModbusTCP Schnittstelle. Schaut dann folgendermaßen aus:
Kannst du mir bitte sagen wie du den Schreibbefehl auf das Temperaturregister in der Loxone konfiguriert hast? Ich kann Temperaturen lesen von der Wäremepumpe aber schaffe es nicht zb. Heizkreis A Solltemperatur auf einen gewünschtwen Wert zu ändern?
Vespa_160GS wenn du auf deiner IDM Wärmepumpe den Navigator 2 hast dann sollte es das Temperaturregister 1401 sowohl für lesen als schreiben sein. Im Anhang noch Bilder sowohl vom Eingang als auch Ausgang
Angehängte Dateien
Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)
Vespa_160GS wenn du auf deiner IDM Wärmepumpe den Navigator 2 hast dann sollte es das Temperaturregister 1401 sowohl für lesen als schreiben sein. Im Anhang noch Bilder sowohl vom Eingang als auch Ausgang
Vielen Dank! Ich habs probiert und es funktioniert jetzt. Ich nutze den Navigator 1.7 und habe die Adresse natürlich angepasst.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.