Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • blacksun
    antwortet
    Problem von Stonelink konnte nicht nachvollzogen werden. Nach einer Teamviewer Session, in der wir den Loxberry noch neu installiert hatten, hat das Plugin Smartmeter einwandfrei funktioniert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stonelink
    antwortet
    Hallo zusammen,

    habe auch ein Problem mit dem Daten auslesen nach Umstellung des Loxberry von 0.2.4 auf 1.4.
    Nutze bei beiden Systemen die Smartmeter Version 1.0 und habe den Zähler: itron ACE3000 Typ 260-C20D-R1-A
    und einen Volkzähler Lesekopf mit einem Raspberry Pi 3.
    Bislang habe ich die Daten auf dem alten loxberry mit folgenden Einstellungen ausgelesen:
    - manuelle Konfiguration
    - Generic Protocol D0
    - Baudraten 300/300
    - Parity: even, Handshake: none
    - Databits: 7 Stopbits: 1
    - Timeout 30 sek. Delay: 2 Sek.

    Den neuen Loxberry 1.4 habe ich auf einer separaten SD-Karte erstellt und kann somit hin und her switchen.
    auf dem neuen Berry 1.4 werden mit identischen Einstellungen keine Meßwerte gezogen, wenn ich die manuelle Zählerabfrage mache.
    Wenn ich wieder die Karte von Berry 0.2.4 mounte und manuelle Zählerabfrage durchführe, dann werden mir wie gehabt 2 Datenstrings geliefert, ähnlich wie auf der Anleitungsseite https://www.meintechblog.de/2017/08/...visualisieren/ beschrieben
    Consumption total und calculated Power



    Kann mir da jemand einen Hinweis geben, was ich tun kann, um auf dem neuen Loxberry auch arbeiten zu können?
    Habt lieben Dank.




    *********************
    #edit 06.10.2019
    *********************

    Nachdem ich mich durch alle 27 Seiten dieses Blogs noch einmal durchgekämpft habe, bin ich zumindest etwas schlauer, was Veränderungen angeht:
    1. Mittlerweile gibt es ein fertiges Profil für den itron ACE3000 Typ 260 D0 Zähler - dies funktioniert bei meinem Loxberry 0.2.4 auch im Plugin 1.0.
    Im Unterschied zu meiner ursprünglichen Konfiguration, die Prof. Mobilux vor paar Jahren mal vorgeschlagen hatte, sind letztlich hier die Werte Timeout 10 und Delay 4 gesetzt. Die Daten werden aber weiter zuverlässig geliefert, so dass ich weiter mit diesem vorkonfigurierten Profil auf Berry 0.2.4 arbeiten kann
    2. Vor einiger Zeit war mal eine Umstellung des Scrips von Michael (Prof. Mobilux) auf VZ-Logger (von Volkszähler.org) geplant, da man sich hier mehr Kompatibiliät und Funktionserweiterung versprach -> siehe Post #241, bislang wohl aber noch nicht erfolgt.
    3. Man kann seit kurzem ein SmartMeter Plugin-Update v. 1.1.2 als pre Release laden - das habe ich auch gemacht, in der Hoffnung dann geht was - Fehlanzeige
    4. waren die Posts #172 und #139 interessant, der eine oder andere mit Ahnung konnte wohl mit kleinen Eingriffen und Programmierkenntnissen etwas erreichen (allerdings andere Zählertypen, als der itron ACE3000)

    5. ich füge mal das Log beider Loxberries von "Zähler manuell abfragen bei". Vielleicht lässt sich daraus etwas ableiten...


    Loxberry 1.4.2.2 mit SmartMeter Plugin 1.1.2:

    01304FDA: Found configuration for 01304FDA
    01304FDA: Presetting: itronace3000type260d0.
    Initial Baudrate: 300
    Max Baudrate: 300
    Protocol: itronace3000type260d0
    Timeout: 10
    Delay: 4
    Setting up port /dev/serial/smartmeter/01304FDA: Baudrate:300/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none
    Sending D0 Starting Sequence
    Send: /?!
    5 Bytes written.
    /ACE
    Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/01304FDA.dump
    Parse /var/run/shm/smartmeter/01304FDA.dump as D0-Protocol.
    Calculate average power for cons.
    Last Reading: . Saved before: 436211.9697 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Calculate average power for del.
    Last Reading: . Saved before: 436211.9697 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/01304FDA.data.
    All data written to /var/run/shm/smartmeter/01304FDA.xxxx
    01304FDA: UDP String to send: 01304FDA:Last_Update:2019-10-06 13:58:11; 01304FDA:Last_UpdateLoxEpoche:339602291; 01304FDA:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; 01304FDA:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; 01304FDA:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; 01304FDA:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; 01304FDA:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; 01304FDA:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; 01304FDA:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; 01304FDA:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; 01304FDA:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; 01304FDA:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; 01304FDA:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; 01304FDA:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; 01304FDA:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0:; 01304FDA:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0:; 01304FDA:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:; 01304FDAelivery_Total_OBIS_2.8.0:; 01304FDAelivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; 01304FDAelivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; 01304FDAelivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; 01304FDAelivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; 01304FDAelivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; 01304FDAelivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; 01304FDAelivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; 01304FDAelivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; 01304FDAelivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; 01304FDAelivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; 01304FDAelivery_Power_OBIS_2.7.0:; 01304FDA:Total_Power_OBIS_15.7.0:; 01304FDA:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
    01304FDA: Send Data to Loxone at 192.XXX.Y.ZZZ.
    01304FDA: Send OK to Loxone. IP:192.XXX.Y.ZZZ Port:7000

    ************************************************** *******************************
    Anmerkung: Consumption_Total_OBIS 1.8.0 liefert leider keine Daten
    ************************************************** *******************************



    Loxberry 0.2.4 mit Smartmeter Plugin 1.0:
    01304FDA: Found configuration for 01304FDA
    01304FDA: Presetting: itronace3000type260d0.
    Initial Baudrate: 300
    Max Baudrate: 300
    Protocol: itronace3000type260d0
    Timeout: 10
    Delay: 4
    Setting up port /dev/serial/smartmeter/01304FDA: Baudrate:300/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none
    Sending D0 Starting Sequence
    Send: /?!
    5 Bytes written.
    /?!
    /ACE0\3k260V01.19
    F.F(00)
    C.1(97441046 )
    C.5.0(00)
    1.8.0(048693.8*kWh)
    !
    M~
    Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/01304FDA.dump
    Parse /var/run/shm/smartmeter/01304FDA.dump as D0-Protocol.
    Calculate average power for cons.
    Last Reading: 48693.800. Saved before: 0.0239 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Calculate average power for del.
    Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0239 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000, Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/01304FDA.data. All data written to /var/run/shm/smartmeter/01304FDA.xxxx 01304FDA: UDP String to send: 01304FDA:Last_Update:2019-10-04 14:44:36; 01304FDA:Last_UpdateLoxEpoche:339432276; 01304FDA:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:048693.8; 01304FDA:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; 01304FDA:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; 01304FDA:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; 01304FDA:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; 01304FDA:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; 01304FDA:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; 01304FDA:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; 01304FDA:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; 01304FDA:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; 01304FDA:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; 01304FDA:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; 01304FDAelivery_Total_OBIS_2.8.0:; 01304FDAelivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; 01304FDAelivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; 01304FDAelivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; 01304FDAelivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; 01304FDAelivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; 01304FDAelivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; 01304FDAelivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; 01304FDAelivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; 01304FDAelivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; 01304FDAelivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; 01304FDAelivery_Power_OBIS_2.7.0:; 01304FDA:Total_Power_OBIS_15.7.0:; 01304FDA:Total_Power_OBIS_16.7.0:; 01304FDA: Send Data to Miniserver-XYZ-Name at 192.XXX.Y.ZZZ. 01304FDA: Send OK to Miniserver-XYZ-Name. IP:192.XXX.Y.ZZZ Port:7000

    **************************************************
    Anmerkung: hier werden Daten geliefert!
    **************************************************


    Mehrfach Plugin deinstalliert und neu installiert, USB Kabel abgezogen und wieder angesteckt, verschiedene Einstellungen probiert aber noch kein Erfolg...


    Wenn ich die beiden Datensätze vergleiche dann fällt mir noch auf, dass hinter der Zeile "5 Bytes written" beim neueren Loxberry ein paar Zeilen fehlen:
    /?!
    /ACE0\3k260V01.19
    F.F(00)
    C.1(97441046 )
    C.5.0(00)
    1.8.0(048693.8*kWh)
    !
    M~


    Danke für weitere Ideen und Lösungsansätze!


    **********************
    #Edit 09.10.2019
    **********************
    nach Neuaufsetzen des Loxberry 1.4 und Neuinstallation des Smartmeter Plugin 1.1.2
    konnten nun Daten gelesen werden.

    vielen Dank an dieser Stelle an blacksun für den Support und die Hilfe!


    Zuletzt geändert von Stonelink; 15.10.2019, 09:56.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Vespa_160GS
    antwortet
    Zitat von blacksun
    Der Zähler schickt seine Identifikation - ISk5MT74, gefolgt von Programm Version 0001. Dieses soll mit ACK050CRLF bestätigt werden, dann wird die Baudrate von 300 auf 9600 umgeschaltet. Evtl. funktioniert die Bestätigung durch ACK050CRLF nicht. Dann würde er weiterhin mit Baudrate 300 senden. Versuche mal, den Zähler manuell zu parametrieren. Stell dazu bei Zähler auf manuelle Konfiguration, Protokoll auf ISRA MT174 D0, und dann brauchst eigentlich nur Max.Baudrate und Intiale Baudrate auf 300 stellen. Die anderen Felder lässt leer. Dann starte nochmal eine Abfrage.
    So, ich habe das Problem gefunden. Es lag daran das wenn man das Timeout in dem Plugin of 1s oder 2s. eingestellt hat alles nach der Erstantwort des Stromzählers abgeschnitten wurde. Sobald man das Timeout auf 5 oder 10 Sekunden setzt funktioniert alles einwandfreil.

    Vielen Dank & lg
    Horst

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksun
    antwortet
    Was gibt der Befehl

    Code:
    ls -l /dev/serial/by-id/
    aus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Guten Tag zusammen,

    ich habe gerde eine Loxberry komplett neu erstellt. (Raspi 3) und der findet den IR-Leser nicht mit dem Plugins.
    Im Anhang hinterlege ich mal eine Screenshot.
    Jedoch auf meinem alter (Raspi1 mit Loxberry) wird er angezeigt.

    Hatte jemand eine Idee woran es liegen kann ?

    Vielen Dank im Voraus
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Unbenannt.JPG
Ansichten: 1414
Größe: 87,9 KB
ID: 213915
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...