Schade...hätte in deiner Antwort auf eine Update zum Status mit dem vzlogger gehofft
-
Guten Abend zusammen,
ich habe meinen Zähler soweit integrieren können.
Zähler: Apator Norax 3D
Protokoll: SML
Max. Baudrate: 9600
Initiale Baudrate: 9600
Parity: None
Handshake: None
Databits: 8
Stopbits: 1
Timeout: 5s
Verzögerung: 1s
Folgende Werte werden unter anderem angezeigt.
Der Gesamtverbrauch stimmt mit der Anzeige überein.Code:0003:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:2524 0003:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000
Was mich jedoch verwundert ist, dass die "CalculatedPower" auf 0 steht.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?Zuletzt geändert von neu.bau; 11.12.2020, 08:06. -
Ja, kannst Du noch machen! Ich hatte das so aufgebaut, dass die alte Implementierung 1:1 bestehen bleibt. Leide rkomm ich überhaupt nicht dazu, irgendwas weiter zu machen aktuell... Aber Du kannst den Code problemlos weiterpflegen!Hi @Prof.Mobilux, kann ich die Änderungen auch im Github noch machen? Da hast ja mal was geändert, weil du das Smartmeter Plugin mal überarbeiten wolltest. Ich hab den Überblick mittlerweile ein bisschen verloren.Einen Kommentar schreiben:
-
Super hat funktioniert! Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Im letzten Absatz hats die Zeilenumbrüche zerstückelt.
Ich hätte noch 2 Fragen/Anmerkungen:
1. Gibt mein Smartmeter die Voltage nicht raus? Ich sehe nirgends Werte.
2. Verbesserungsvorschlag: eine Prometheus kompatible GET Route. (https://prometheus.io/docs/instrumen...ition_formats/).
Ich konnte mir da mit einer angepassten index.php (string Manipulationen) helfen. Aber evtl. wäre eine metrics.php neben der index.php out of the box nicht verkehrt.
Nochmals vielen Dank! -
Hallo combl, hier die notwendigen Änderungen.
Öffne auf dem Loxberry die Datei php_sml_parser.class.php. Diese findest du unter "/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin".
Hier die Zeilen 34 - 36 hinzufügen. Achte auf die Kommas! Vermutlich werden die Zeilennummern nicht übereinstimmen. Deshalb hier auch noch Screenshots.
Als nächstes die Datei sm_logger.pl öffnen. Diese findest du wieder im Ordner "/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/smartmeter/bin"Code:'0100240700FF' => array('1-0:36.7.0*255','aktuelle Wirkleistung L1'), '0100380700FF' => array('1-0:56.7.0*255','aktuelle Wirkleistung L2'), '01004C0700FF' => array('1-0:76.7.0*255','aktuelle Wirkleistung L3')
Hier die Zeilen 937-939 hinzufügen / einfügen.
Zusätzlich Zeilen 1026-1028 hinzufügen / einfügen.Code:($power8) = $dumpbuffer =~ /[\n|\r|:]36\.7\.(?:255|0)[\*255|\*00]*\(([-\d\.]+)/; ($power9) = $dumpbuffer =~ /[\n|\r|:]56\.7\.(?:255|0)[\*255|\*00]*\(([-\d\.]+)/; ($power10) = $dumpbuffer =~ /[\n|\r|:]76\.7\.(?:255|0)[\*255|\*00]*\(([-\d\.]+)/;
Beide Dateien speichern. Fertisch!Code:print F "$serial:Consumption_Power_L1_OBIS_36.7.0:$power8\ n"; print F "$serial:Consumption_Power_L2_OBIS_56.7.0:$power9\ n"; print F "$serial:Consumption_Power_L3_OBIS_76.7.0:$power10 \n";
Hi @Prof.Mobilux, kann ich die Änderungen auch im Github noch machen? Da hast ja mal was geändert, weil du das Smartmeter Plugin mal überarbeiten wolltest. Ich hab den Überblick mittlerweile ein bisschen verloren.Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo!
Ich habe einen Iskra MT681 verbaut. Leider bekomme ich die Consumption Power der einzelnen Phasen nicht geliefert.
Scheinbar liefert der Zähler diese Werte, nur leider ohne den Prefix!?Code:0092D096:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0: 0092D096:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0: 0092D096:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:
Kann man die Werte irgendwie herausholen (php)?Code:Parse /var/run/shm/smartmeter/0092D096.dump as SML-Protocol. Buffer: ... 1-0:1.8.0*255(18702.7024*kWh) 1-0:1.8.1*255(18702.7024*kWh) 1-0:1.8.2*255(0*kWh) 1-0:16.7.0*255(0.266*kW) [B](0.145*kW) (0.008*kW) (0.112*kW)[/B]
Danke im Voraus.Einen Kommentar schreiben:
-
LoxBerry Selbsttest unter "My LoxBerry" durchführen. -
Ich habe jetzt zugegebener Maßen nicht alle 34 Seiten gelesen.
Ich habe folgendes Problem: Prinzipiell funktioniert das minütliche Auslesen ganz gut ... ab und zu bekomme ich aber nur eine leere Antwort zurück (ca. 5 mal pro Stunde), manchmal läuft es aber auch mehrere Stunden ohne eine leere Antwort.
Nach einigen Tagen (unregelmäßig, 2 - 7) bekomme ich dann fast nur noch leere Antworten - da ist es dann umgekehrt, sodass ich nur noch 5 richtige Antworten in etwa pro Stunde bekomme. Nach einem Neustart des Loxberry läuft es dann wieder ein paar Tage, wie zuvor beschrieben.
Zähler ist ein Iskra MT175. Hat jemand ne Idee?Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: