Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • blacksun
    antwortet
    Hallo Gargamel ,

    das Loxone Teil ist kein Wundergerät. Das kann natürlich auch nur das Auslesen, was der Zähler auch hergibt.

    Es geht vermutlich um den Zähler mit der Serial DN068A0H oder?

    Er spuckt folgende Werte aus:
    1.8.1 16532,8 kWh Bezug Tarif 1
    1.8.2 5780,89 kWh Bezug Tarif 2

    2.8.0 0 kWh Lieferung Tarif 1
    2.8.1 30656,7113 kWh Lieferung Tarif 2

    Kontrolliere die Werte mal, müsste so mit dem Zählerdisplay übereinstimmen.

    Was komisch aussieht ist:
    16.7.0 4294958.117 W, ist die momentante gelieferte oder bezogene Leistung

    Das scheint mir ein wenig viel, und könnte ein Fehler sein.

    Du kannst mir aber gerne ein Dumpfile vom betroffenen Zähler hier reinstellen, dann schau ich mir das genauer an. Bei welchem Wert gibt es jetzt genau Probleme?

    Gruß
    Michael
    Zuletzt geändert von blacksun; 19.06.2020, 19:45.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gargamel
    antwortet
    Hallo,
    bei mir läuft schon seit gut einem Jahr das Plugin und es funktioniert alles bestens. Nun hätte ich allerdings noch eine Frage. Mit dem originalen Zählerinterface IR Air lässt sich wohl auch der erzeugte PV Überschuss auslesen.
    Ist dies mit dem Plugin auch möglich? Sorry falls diese Frage schon mal kam, habe jetzt nicht alle 30 Seiten gelesen
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stonelink
    antwortet
    miqa Hallo, danke für das Austesten. Ich hoffe das hilft weiter für die nächsten Schritte der Fehlerbehebung. Wunsch wäre natürlich, dass beide Apps parallel stabil laufen.

    mit Weidmann hat das glaube nichts zu tun. Ich habe zwar einen Lesekopf davon liegen aber nie in Betrieb genommen. Nutzen seit mehreren Jahren den Lesekopf von Volkszähler.



    Einen Kommentar schreiben:


  • miqa
    antwortet
    Zitat von Stonelink
    Ich habe bei mir auch seit eBusD Plugin Installation Probleme gehabt und zusätzlich Zählerwechsel zwischendrin... was könnte das denn sein bei ebusD was das SmartmeterPlugin stört? blacksun und Prof.Mobilux ist an dem Verdacht was dran und was könnte man tun? EbusD deinstallieren und ggf. Über das Docker Plugin aufspielen?

    Ich hab das ebusd Plugin bei mir auf dem Testsystem nochmal aufgespielt und musste tatsächlich feststellen, dass der Datenabruf durch das Smartmeter Plugin dann nicht mehr vernünftig funktioniert. Die beiden scheinen sich also nicht besonders gut zu verstehen. Tragisch ist, das die Deinstallation des ebusd Plugin das Problem nicht selbstständig wieder löst.


    Stonelink Hast du auch den Lesekopf von Weidmann? Vielleicht hat der auch noch was mit dem Problem zu tun?




    Edit: Unabhängig von dem Problem mal eine Frage: Wird eigentlich irgendeine Komponente (Zähler oder Loxberry) übermäßig belastet wenn man das Abfrageintervall auf minimal stellt? Oder kann man das ohne Einschränkungen machen?
    Zuletzt geändert von miqa; 15.06.2020, 17:31.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksun
    kommentierte 's Antwort
    Ich denke nicht, beim Deinstallieren konnte das Skript die Datei auch nicht löschen, vermutlich wegen den Berechtigungen. Also eher kaputt-optimiert.

  • Prof.Mobilux
    kommentierte 's Antwort
    Ist das ein Fehler bei der Plugininstallation oder wurde das manuell "kaputt-optimiert"?

  • blacksun
    antwortet
    Bei ChrisMX112, war das Daemonskript smartmeter verbogen. Falsche User, falsche Gruppe, falsche Berechtigung. Nach Korrektur funktioniert das Auslesen des LandisGyr E320 per SML einwandfrei.

    Viel Spaß damit!

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisMX112
    antwortet
    Zitat von miqa
    ChrisMX112 mx Versuchs mal mit der Testsoftware von Weidmann um auszuschließen das es am Lesekopf liegt.
    Hallo,

    ja das habe ich heute versucht und da zeigt er mir alles okay an! (Siehe Bild) Auch dieser Lesekopf test ist erfolgreich gewesen.

    Gruß
    Chris
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • miqa
    antwortet
    Zitat von blacksun
    miqa, Toll hatten wir doch den richtigen "Riecher"! Arbeitet die Übertragung jetzt mit 300/9600 7N1 Timeout 5 und Delay 1?
    Init Baud: 300
    max Baud 9600
    Timeout: 5s
    Delay: 1s

    Wobei auch Timeout 10s und Delay 2s funktioniert hat. Ich vermute mal andere Kombinationen würden auch gehen.
    Ich hatte zwischendrin mal bei Weidmann nachgefragt ob der was zu den Parametern sagen kann, und der hat sinngemäß geantwortet das die Parameter nicht so wichtig bzw nicht vorhanden sind. Wenn der Zähler D0 spricht und bekannt das er 9600 Baud 7E1 macht, würde er einfach alle paar Sekunden seinen Datensatz senden. Daher bräuchte man keine Initiale Baudrate und auch kein Timeout und Delay.


    Zitat von Stonelink
    Ich habe bei mir auch seit eBusD Plugin Installation Probleme gehabt und zusätzlich Zählerwechsel zwischendrin

    Interessant. Ich werd mal gucken ob ich die SD Karte wiederfinde auf der ich zwischendrin den Loxberry zum testen laufen hatte. Wenn ich mal Zeit finde werd ich dort mal ebusd installieren und schauen ob es dann wieder zu Problemen kommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stonelink
    antwortet
    Ich habe bei mir auch seit eBusD Plugin Installation Probleme gehabt und zusätzlich Zählerwechsel zwischendrin... was könnte das denn sein bei ebusD was das SmartmeterPlugin stört? blacksun und @Prof. Mobilux ist an dem Verdacht was dran und was könnte man tun? EbusD deinstallieren und ggf. Über das Docker Plugin aufspielen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksun
    antwortet
    miqa, Toll hatten wir doch den richtigen "Riecher"! Arbeitet die Übertragung jetzt mit 300/9600 7N1 Timeout 5 und Delay 1?

    Einen Kommentar schreiben:


  • miqa
    antwortet
    ChrisMX112 mx Versuchs mal mit der Testsoftware von Weidmann um auszuschließen das es am Lesekopf liegt.



    Zur Auflösung meines Problems: Ich hatte Ende vergangener Woche ein sehr freundliches Telefonat mit blacksun Wir haben diverse Einstellungen durchprobiert die nicht zu einem brauchbaren Ergebnis geführt haben. Lediglich zwei mal ist, wohl durch Zufall, ein lesbarer Datensatz zusammengekommen. Ich hatte sie erwähnt noch einen Pi und eine SD Karte da und hab mir übers Wochenende mal einen neuen Loxberry installiert und siehe da, es funktioniert. Da ich gerne meine alte SD wieder verwenden wollte hab ich mit dem Loxberry Backup Plugin erzeugt und versucht es auf die alte SD Karte zu spielen und habe dabei festgestellt das ich dort wohl noch eine Baustelle habe, dass hat nämlich nicht funktioniert.
    Letztendlich habe ich also auch diese Karte nochmal als neuen Loxberry eingerichtet und alle Plugins neu Installiert und eingerichtet, mit Ausnahme von ‚Loxberry Update fix‘ und ‚ebusd‘ da ich die nicht benötige. Keine Ahnung ob die nun was damit zu tun hatten, aber aktuell läuft es. Was letztendlich der eigentliche Grund war kann ich nicht sagen, dennoch allen einen Dank für die Hilfe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChrisMX112
    antwortet
    Hallo,

    ich habe mir einen IR Lesekopf von Weidmann Elektronik gekauft. Nun ich wollte heute testen ob das Ganze mit diesem Plug-In funktioniert und habe das o.g. Plug-In installiert.
    Leider wird der IR Lesekopf nicht erkannt im Plug-In, was mache da ich falsch?

    Folgendes habe ich schon probiert.
    - USB Verbindung getrennt und wieder angeschlossen ---> erneut nach neuen Leseköpfen suchen (Kein Erfolg)
    - über Putty mit meinen Loxberry verbunden und folgenden Befehl ausgeführt "ls -l /dev/serial/by-id/" --->
    Code:
    usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307S8FD-if00-port0 -> ../../ttyUSB0


    Gruß
    Chris

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksun
    antwortet
    Hab mich gestern raufgeschalten. Da ist irgendwas mit der Hardware. Es hat 2,3 mal funktioniert. Dann wieder nicht. Auch unterschiedlich Menge an Daten werden angezeigt. Er hat noch einen weiteren rPi. Den wird er mal installieren. Vermutlich gehts dann, denn mit der Windows Testversion hat’s auf Anhieb geklappt.

    Und ja, ich meinte nicht Stopbits sondern Datenbits 😀

    Einen Kommentar schreiben:


  • Prof.Mobilux
    antwortet
    Die Kommunikation mit dem Zähler passt schonmal so, du empfängst ja etwas. Die Hyroglyphen sind aber ein Beweis, dass die Baudrate nicht stimmt. Das passiert leider oft. Mit 300/300 hat es nicht funktioniert? Mit verschiedenen Verzögerungen?

    Sieht für mich so aus als ob der Zähler schon drauf los sendet, während du noch den Befehl zum Baudrate Wechsel sendet.
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 03.06.2020, 19:50.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...