Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
Einklappen
X
-
Da bräuchte man dann mal ein SML Telegramm, wenn der Fall eintritt. Entweder es kommt tatsächlich der Wert im Telegramm, wovon ich jetzt mal ausgehe, denn woher soll der Wert sonst kommen. Evtl. läuft noch bei der Umrechnung irgendwo was schief, aber eigentlich nicht.
Beobachte es mal, und wenn der Fall eintritt, bräuchte ich dann ein SML Telegramm.
Das findest du unter /opt/loxberry/log/plugins/smartmeter/shm und endet mit *.dump -
Das die Leistung von L1 mit 1.844674407371 ausgeben wird, sobald der Bezug auf Grund von der Einspeisung ins Minus geht.Einen Kommentar schreiben:
-
Und was soll hier jetzt nicht stimmen? Bist aber spärlich mit deinen Infos :-)Einen Kommentar schreiben:
-
Anbei der Log.
Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
-
Was wurde genau angepasst? Schick mal ein normales Logfile vom Plugin. Was stimmt da nicht?Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen,
ich habe kurz vorm Jahreswechsel auf Grund einer Anmeldung eines Balkonkraftwerks einen neuen Zähler bekommen. Vorher war der Easymeter Q3C installiert den ich einige Zeit mit dem Plugin ausgelesen habe. Blacksun hat mir da beim Einrichten geholfen. Jetzt habe ich den Easymeter Q3A im Zählerschrank. Vom Energieversorger habe ich das erhalten.
81-81-C7-82-03-FF(ESY) Hersteller-Kennung
01-00-00-00-09-FF(09014553591103B0A35C) Server-ID
01-00-01-08-00-FF(372367898 * 10^-4Wh) Bezug Gesamt 1.8.0
01-00-02-08-00-FF(65111118 * 10^-4Wh) Lieferung Gesamt 2.8.0
01-00-01-08-01-FF(52675971 * 10^-4Wh) Bezug NT 1.8.1
01-00-01-08-02-FF(319691926 * 10^-4Wh) Bezug HT 1.8.2
01-00-10-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Summenleistung
01-00-24-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Phasenleistung P1
01-00-38-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Phasenleistung P2
01-00-4C-07-00-FF(0 * 10^-2W) Momentan-Phasenleistung P3
01-00-20-07-00-FF(2297 * 10^-1V) Phasenspannung L1
01-00-34-07-00-FF(2298 * 10^-1V) Phasenspannung L2
01-00-48-07-00-FF(2300 * 10^-1V) Phasenspannung L3
81-81-C7-F0-06-FF(21163E)
Ich habe in der php_sml_parser.class.php soweit angepasst, dass 01304DD6:Total_Power_OBIS_16.7.0 in etwa die richtige Summenleistung ausgibt (bis auf die -2W in der Skalierung, aber damit kann ich leben). und bei 01304DD6:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0: Wert solange korrekt ist wie dieser im Bezug bleibt. Geht der Bezug ins Minus wird 1.844674407371 ausgeben.
Kann man das irgendwie selber korrigieren? Verwendet wird die 1.1.3 des Plugins auf der v2.2.1.2 Loxberry Version.
Ich habe die sml_parser.claass mal angehängt.
Gruß Oli
Einen Kommentar schreiben:
-
Du musst zuerst noch die PIN eingeben. Dann werden die kWh mit Nachkommastellen ausgegeben und dann kann der Verbrauch berechnet werden.
normalerweise überträgt der Zähler aber dann den Verbrauch auf 16.7.0Einen Kommentar schreiben:
-
saschx - Danke funktioniert erst mal so weit, bekomme den Wert für "Consumption_Total_OBIS_1.8.0" angezeigt, allerdings nicht für "D30CJHUK:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:" - hier kommt immer "0,000". Jemand eine Idee, an was das liegen könnte ( Zählers ist ein Landis + Gyr Typ: E320-AM1D.A3A.A0-S1B-S2)?
Einen Kommentar schreiben:
-
Da gibts ja etliche verschiedene Typen. Die Typenbezeichnung ist ja viel länger also nicht nur 320.
Ich würd timeout auf 5s und Delay auf 1s stellen. Ein Trlegramm reicht ja zum Auswerten.Einen Kommentar schreiben:
-
SML hatte ich auch schon probiert, aber scheinbar mit den falschen Einstellungen. Ich habe jetzt noch mal mit den Parametern rumgespielt und konnte mit folgenden Einstellungen erfolgreich Daten abrufen:
Ob Timeout und Verzögerung noch verbesserungswürdig sind kann ich aktuell nicht sagen.
Vielleicht könnte man das für den Landis & Gyre E320 als alternative Konfiguration (SML) anbieten, D0 klappt ja scheinbar dann nicht bei allen.Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: