Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
Einklappen
X
-
Ich habe jetzt 4x "Zählermanuell abfragen" gestartet und jeweils die Dump-Files gespeichert. -
Ist es normal, dass die '.dump-Files nur ganz kurz auftauchen?
Wenn ich im LoxBerry Filemanager bin muss ich immer aktualisieren, dass die auftauchen und dann sind die gleich wieder weg.
Daher habe ich es nur geschafft 2 Stück runter zu laden.
Ich habe vorhin einmal Daten gesehen.
Kann es sein, dass der Lesekopf nicht ganz richtig sitzt oder ist das eher Binär er kann lesen/nicht lesen?
Wenn ich jetzt bei der Loxone Config in den UDP-Monitor schaue kommen Daten an, ich habe aber am Zähler nichts geändert.Einen Kommentar schreiben:
-
Roberto, hab dein Fetch mal debuggt. Vermutlich gibt der Zähler irgendwas nicht so aus, wie das Skript es erwartet. Mach bitte nochmal ein paar Abfragen und stell jeweils die dumps hier mal ein. 3-4 reichen.
CRC Einstellung erstmal völlig egal, soweit kommt das Skript garnicht.
Die *.dump Files liegen hier: /opt/loxberry/log/plugins/smartmeter/shm
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Bei Buffer wird nichts angezeigt und er überspringt etliche Bytes. Findet die Startsequenz nicht. ==> Gibt es Dinge die ich dahingehen überprüfen kann, es ist auch immer wieder eine andere Anzahl an Bytes, vermutlich je nach dem, wann ich die Abfrage starte?
Auch muss bei CRC eine Auswahl getroffen werden. ==>Hab ich mit beiden Einstellmöglichkeiten getestet. Log's im Anhang
hat das vorher mit lb2,x schon mal funktioniert? ==> Nein, hatte zwar vorher LB2 auf einem RasPi, aber da hatte ich das PlugIn noch nicht installiert.
Im Post #576 vom 13.02.2022, 11:24 hatte Oli geschrieben, dass er ebenfalls einen Q3A von Easymeter am laufen hat mit anderen Einstellungen (Parity "Even" statt "None").
Oli hast du bereits auf LB3 umgestellt bzw. Probleme dabei gehabt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich habe versucht mich hier durch zu forsten. Leider funktioniert es bisher nicht so richtig.
Zähler: EasyMeter - Q3A V10.09 (Schnittstelle MSB-DSS, da die Info-DSS nur "beschnittene" Daten ausgibt)
Lesekopf: Hichi USB
Loyberry v3.0.0.6 (als VM auf NAS - USB wird weitergeleitet)
Smartmeter v1.2.0.1
In der Bendienungsanleitung habe ich nur folgende Daten gefunden:
Telegramm Protokoll nach SML 1.04
Baudrate: 9600 Bit/s
Byte Format: (8,N, l)
Den Rest habe ich nach Angaben, was ich Forum gefunden habe ausgefüllt.
Dies wird HTTP angezeigt:
0060:Last_Update:2023-08-22 13:48:52
0060:Last_UpdateLoxEpoche:461944132
0060:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:11140.3462088
0060:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.000 0
0060:Consumption_Power_L1_OBIS_36.7.0:0.13707
0060:Consumption_Power_L2_OBIS_56.7.0:0.10366
0060:Consumption_Power_L3_OBIS_76.7.0:0.24215
0060
elivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000
0060:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.48288
#EOF
Und im Anhang die UDP Daten, leider sind dann nicht alle Werte da.
Könntet ihr mir Tips geben was ich ändern müsste?
Wenn ich über "minicom -s" die Daten anschaue können da nur komische Zeichen bei raus, aber ich vermute, dass dies normal ist.Zuletzt geändert von Roberto; 23.08.2023, 19:15.Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Gast ,Hallo.
Wurde sich schonmal mit dem ZPA GH305 Zähler beschäftigt?
Habe vom EVU neue Zähler bekommen. Vorher Iskra und jetzt ZPA.
Leider bin ich in der Manuelen Einstellung ohne Wissen. Habe zwar schon vieles vieles ausprobiert, aber nichts geht.
Wenn jemand Erfahrungen hat, bitte melden.
ich bin in den letzten beiden Tagen damit zugange gewesen, exakt gleiche Geschichte (Wechsel von Iskra (MT 681) auf ZPA.)
Versuch es mal wie im Anhang, Bestätigung wäre super. So ging es bei mir. Später kann ich sonst dazu nochmal Infos ergänzen, bin grad aufn Sprung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das selbe Problem habe ich auch. Ich habe einen neuen RPi4 4GB aufgesetzt (auf Basis von DietPi) und es funktioniert nicht mehr. Zudem habe ich das Problem, dass mit angeschlossenem Weidmann Lesekopf der start des RPi extrem lange dauert. Ziehe ich diesen ab, geht es ganz schnell.
Ist euch dieses Problem bekannt? -
Loxberry 3 - USB IR Zahler werden nicht erkannt
Hallo zusammmen,
ich wollte meinen Loxberry auf V3 upgraden und habe am Wochenende dazu einen neuen Loxberry (Raspberry Pi 4 4GB) aufgesetzt. Habe nun das Problem, dass unter 3.06 mit dem Smartmeter Plugin meine 3 USB IR Zähler nicht erkannt werden. Mit Loxberry 2.xx funktionieren diese IR Zähler ohne ein Problem und werden sofort erkannt. Kennt jemand dieses Problem, bzw. kennt jemand die Abhilfe? Besten Dank vorab!
Gruß
StefanEinen Kommentar schreiben:
-
loxfused, PIN freischalten ist das eine, manchmal gibt es noch eine weitere Option die man einschalten muss. Werden denn die Werte denn mit 3 Nachkommastellen übertragen? Interessant wäre hier auch nur 1.8.0. da 1.99.0 durch das Plugin berechnet wird, das kommt nicht direkt vom Zähler sondern nur 1.8.0. und evtl. weitere. Google mal nach dem Handbuch für diesen Zähler. Ist ja furchtbar, das die zugelassenen Zähler nicht einfach die gleiche Funktion haben bzw. auch alle die gleichen Werte ausspucken. Die haben wohl noch nichts von einem Standard gehört :-) Aber das ist halt mal Deutschland.Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo @all,
setzte seit längerem das Plugin ein und war bis zum Zählertausch "gut informiert".
An dieser Stelle: Danke für das tolle Plugin.
Jetzt ist letzte Woche der Zähler getauscht worden, weil die IR Schnittstelle den Geist aufgegeben hat.
Nun habe ich einen LEPUS, der zwar SML spricht, aber nur zwei Werte liefert, obwohl ich ihn mit der PIN freigeschaltet habe. (Das Display zeigt jetzt bei Tastendruck nacheinander alle Werte an.)
1) Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:xxx
2) 015AD180:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:xxx
Alle anderen Werte sind 0, bzw. leer.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
MarcusEinen Kommentar schreiben:
-
Die Schnittstelle ist zur Anbindung von iMSys und zudem im Plombiertenbereich. Davon würde ich die Finger lassen, nutze die IR-Schnittstelle. -
Hallo Prof. Mobilux,
ich habe es jetzt mal endlich geschafft das ganze mit dem symbolischen Link auf ttyAMA0 auszuprobieren, so wie du es mir am 14. Mai mal geschrieben hast.
Das einrichten klappt auch so weit. Gehe ich allerdings auf Zähler manuell abfragen bekomme ich lediglich folgende Ausgabe:
12345678: Found configuration for 12345678
12345678: Manual settings.
12345678: Protocol: genericsml
12345678: Timeout: 10
12345678: Delay: 1
12345678: Device: /dev/serial/smartmeter/12345678
12345678: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
Initial Baudrate: 9600
Max Baudrate: 9600
Protocol: genericsml
Timeout: 10
Delay: 1
Setting up port /dev/serial/smartmeter/12345678: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
Mein Zähler ist übrigens ein EMH EHZH, dieser sendet alle paar Sekunden ein SML Datenpaket.
Mit meinem Python Script kann ich ihn abfragen, die Hardware funktioniert also.
Ich muss den symbolischen Link tatsächlich nach jedem Neustart anlegen, zusätzlich muss ich aber vorher das Verzeichnis an sich anlegen, als dev/ existiert natürlich, aber serial/smartmeter/ nicht, ist das normal ?
Danke und Gruß
Iksi
Hallo Iksi,
Könntest Du bitte beschreiben wie Du das alles eingerichtet hast?
Ich habe schon den Lese-Kopf mit OSRAM SFH 309 FA vorbereitet und an Raspberry angeschlossen (pin 1, 10, 6).
In LoxBerry Settings die 2 Positionen, Enable Serial Interface und Enable Serial Console, habe ich auf OFF gesetzt.
Weiter komme ich nicht... :/
Die Punkte, die habe ich als wichtige verstanden, aber konnte sie nicht umsetzen:
1) Der symbolische Link
a) Wie sieht es aus? Dateiname, Inhalt?
b) Wie kann ich mit Putty erzeugen? Welche Kommandos nutzt man?
2) Den symbolischen Link nach jedem Neustart anlegen.
a) Wie sieht es aus? Dateiname, Inhalt? Wo mache ich diese Automatisierung?
b) Wie kann ich mit Putty erzeugen? Welche Kommandos nutzt man?
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Morgen,
Ich habe einen LandisGyr E230 ZMR120ACe Zähler, welchen ich über die IR Schnittstelle auslese.
Das funktioniert soweit ganz gut, das einzige was ich nicht rausbekommen ist, der Wert für 16.7.0 Aktuelle Leistung wir ohne Vorzeichen übertragen.
Also den Wert bekomme ich nur ohne das Vorzeichen somit wird immer als Verbrauch gezählt.
Kann das an der Konfiguration im Plugin liegen oder am Zähler selbst?
Falls zusätzliche Infos/Logs benötigt werden kann ich gerne was senden.
DankeEinen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: