Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
Einklappen
X
-
Entschuldige da habe ich mich falsch ausgedrückt. Die Parameter der Zähler sind ja nicht im Wiki, sondern im Plugin selbst hinterlegt. Im Wiki wurde dazu aufgerufen, neu angeschlossene Zähler zu melden, was ich hiermit gern getan habe.
Ich sehe mich jedoch nicht in der Lage, über einen Pull Request das Plugin selbst anzupassen.
Dankeschön! -
Ein Wiki ist ein Gemeinschaftsprojekt und jeder (also auch Du ;-) kann dazu beitragen. -
Hallo zusammen
ich lese den Stromzähler "Sagemcom SMARTY BZ-PLUS" mit einem bitshake USB IR-Lesekopf aus. Der Zähler ist im Wiki noch nicht hinterlegt, daher hier die Infos wie man ihn auslesen kann:
Im Stromzähler zunächst mit PIN vom Energieversorger die Info Schnittstelle aktivieren, hier den erweiterten Datensatz wählen, dann wird auch die Leistung mit gesendet.
Im Plugin folgende Einstellungen setzen:
Protocol: Generic SML
max Baudrate: 9600
initiale Baudrate: 9600
Parity: None
Handshake: None
Databits: 8
Stoppbits: 1
Timeout: 5s
Delay: 1s
CRC: CRC16_X_25
Die Werte werde sogar recht oft aktualisiert. Alle 5s bekomme ich neue Werte rein.
ACHTUNG: die Berechnung der Leistung durch das Plugin ist oft Null, manchmal wird die Leistung korrekt berechnet. Wenn man den Leistungswert direkt vom Zähler verwendet, ist das ja egal.
Zusätzlich habe ich es geschafft den Zähler via D0 Schnittstelle abzufragen. Das funktioniert aber viel langsamer (max. nur alle 60s) und die Leistung wird nicht mit gesendet. Dennoch hier die Parameter für die D0 Schnittstelle:
Im Zähler anstelle der Info Schnittstelle die D0 Schnittstelle auswählen.
Protocol: Generic D0
max Baudrate: 9600
initiale Baudrate: 300
Parity: Even
Handshake: None
Databits: 7
Stoppbits: 1
Timeout: 120s
Delay: 10s
CRC: CRC16_X_25
Wäre super wenn Prof.Mobilux oder jemand anderes das ins Wiki übernehmen könnte. Danke für das tolle Plugin! -
Hallo,
ich habe 2 Holly DTZ541 als Kaskade im Einsatz, sie haben seit April bis jetzt auch wunderbar funktioniert. Nur leider kommt bei einem seit ca. 7 Tagen keine vernünftigen Daten mehr an. Ich dachte das der Lesekopf defekt ist, und habe ihn durch einen neuen getauscht, jedoch gehts auch nicht.
Es scheinen aber Daten anzukommen.
Kann sich das bitte jemand sehen? Es geht um den Zähler 29.
DankeAngehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
-
Servus zusammen,
mein E350 von L&G wird nun gegen einen E450 getauscht. Der scheint hier nicht als kompatibel geführt zu sein, hat jemand Erfahrungen damit?Einen Kommentar schreiben:
-
Habe gerade ein ähnliches Problem.
Versuche es so zu lösen:
- Abfrageintervall Smartmeter bleibt bei 1 min
- Sobald ein neuer Zählerwert empfangen wird, generiere ich einen "Smart-Meter-Update-Trigger" (per "Ungleich" Baustein)
- Dieser Smart-Meter-Update-Trigger wird benutzt, um eine Reihe von Analogspeichern zu triggern, d.h. ich synchronisiere damit die Werte von PV-Produktion, Wärmepumpe (on/off), Wallbox aktuelle Leistung.
- Damit hoffe ich, dass die Werte aller Energieerzeuger/Verbraucher wenigstens im 1-min Takt synchronisiert sind -
Hallöchen,
brauche mal bitte einen Denkanstoß
PlugIn lief bei mir bis vor paar Tagen problemlos. Jetzt (Config 14.4.9.25) bekomme ich keine Daten mehr beim VI (UDP) aktualisiert. Manueller Abruf im PlugIn funktiuoniert, es werden richtige Daten angezeigt. Nur im Miniserver kommen diese nicht mehr an, es stehen seit mind. 2 Tagen die selben Werte drin.
Wo könnte ich schauen???
PlugIn V 1.2.0Einen Kommentar schreiben:
-
Moinsen,
bei mir wurden heute zwei Holley EHZ541-ZE installiert.
Gibt es da von euch schon Erfahrungswerte und Einstellungen?Einen Kommentar schreiben:
-
Danke erstmal für die schnellen Rückmeldungen.
Das Melde- bzw. Leseintervall von Zähler / Lesekopf ist tatsächlich deutlich kürzer laut Datenblatt, da kommt meine Initiative auch her das zu nutzen.
Ich hatte die Minimumabfrage auch schon getestet, allerdings laut Logger da keine Verkürzung festgestellt. Das prüfe ich aber nochmal nach deiner Erläuterung. Danke sehr!Einen Kommentar schreiben:
-
Lt. Datenblatt EMH ED300L : "Smart Message Language (SML); Sendung des Datensatzes lastabhängig alle 1...4 s"Einen Kommentar schreiben: