Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • blacksun
    kommentierte 's Antwort
    @loxfused: Frohes Neues. Schick mir mal die /var/run/shm/smartmeter/015AD180.dump
    Dann schau ich mir das mal an.

  • Sebastian
    antwortet
    Zitat von LoxMunich
    Ich bräuchte bitte auch hier noch mal eure Hilfe
    ​
    Hi,

    ich habe zwar nicht deinen Zähler, aber auch 8-N-1.
    Hier meine Config:

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 53,7 KB ID: 416659 ​
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • loxfused
    kommentierte 's Antwort
    @blacksun
    Frohes Neues!
    Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Hatte leider viel um die Ohren.
    -Nachträglich: Danke für deine damalige Antwort.-

    Mein LEPUS (Apator) lässt sich leider nach wie vor vom Plugin nicht vollständig lesen (nur 1.8.0).

    Handbücher habe ich hier gefunden, aber keinerlei Hinweise zu weiteren Einstellungen:




    Anbei die manuelle Zählerabfrage.

    Gibt es eine Möglichkeit, das Plugin anzupassen?

    Danke und Gruß
    Marcus


    Log View
    ------------

    015AD180: Found configuration for 015AD180
    015AD180: Presetting: emhehzksml.
    Initial Baudrate: 9600
    Max Baudrate: 9600
    Protocol: emhehzksml
    Timeout: 30
    Delay: 30
    Setting up port /dev/serial/smartmeter/015AD180: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
    ...
    Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/015AD180.dump
    Parse /var/run/shm/smartmeter/015AD180.dump as SML-Protocol.
    Buffer:
    662 bytes skipped at begining!
    1-0:96.50.1*255(APA*)
    (...*)
    1-0:1.8.0*255(3715.0945*kWh)
    1-0:2.8.0*255(1.2026*kWh)
    1-0:16.7.0*255(0.638*kW)
    (0.381*kW)
    (0.108*kW)
    (0.148*kW)
    1-0:32.7.0*255(234.3*V)
    1-0:52.7.0*255(233.8*V)
    1-0:32.7.0*255(233.8*V)
    1-0:31.7.0*255(1.8*A)
    1-0:51.7.0*255(0.5*A)
    1-0:71.7.0*255(1*A)
    1-0:81.7.1*255(118*Grad)
    1-0:81.7.2*255(238*Grad)
    1-0:81.7.0*255(357*Grad)
    1-0:81.7.15*255(344*Grad)
    1-0:81.7.26*255(320*Grad)
    1-0:14.7.0*255(50*Hz)
    (31323030*)
    (43364338*)

    Calculate average power for cons.
    Last Reading: 3715.095. Saved before: 0.0044 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Calculate average power for del.
    Last Reading: 1.203. Saved before: 0.0044 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/015AD180.data.
    All data written to /var/run/shm/smartmeter/015AD180.xxxx
    015AD180: UDP String to send: 015AD180:Last_Update:2024-01-01 08:55:50; 015AD180:Last_UpdateLoxEpoche:473331350; 015AD180:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:3715.0945; 015AD180:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; 015AD180:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; 015AD180:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; 015AD180:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; 015AD180:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; 015AD180:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; 015AD180:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; 015AD180:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; 015AD180:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; 015AD180:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .0000; 015AD180:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; 015AD180:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0:; 015AD180:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0:; 015AD180:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:; 015AD180elivery_Total_OBIS_2.8.0:1.2026; 015AD180elivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; 015AD180elivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; 015AD180elivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; 015AD180elivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; 015AD180elivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; 015AD180elivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; 015AD180elivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; 015AD180elivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; 015AD180elivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; 015AD180elivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; 015AD180elivery_Power_OBIS_2.7.0:; 015AD180:Total_Power_OBIS_15.7.0:; 015AD180:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.638;
    015AD180: Send Data to Miniserver at ....
    015AD180: Send OK to Miniserver. IP:192.168.177.11 Port:5005

    .. und der HTTP Abruf
    -----------------------------

    015AD180:Last_Update:2024-01-01 10:20:34
    015AD180:Last_UpdateLoxEpoche:473336434
    015AD180:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:3716.2907
    015AD180:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:
    015AD180:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:
    015AD180:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:
    015AD180:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:
    015AD180:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:
    015AD180:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:
    015AD180:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:
    015AD180:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:
    015AD180:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:
    015AD180:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0 .6600
    015AD180:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:
    015AD180:Consumption_Power_L1_OBIS_21.7.0:
    015AD180:Consumption_Power_L2_OBIS_41.7.0:
    015AD180:Consumption_Power_L3_OBIS_61.7.0:
    015AD180elivery_Total_OBIS_2.8.0:1.2026
    015AD180elivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:
    015AD180elivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:
    015AD180elivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:
    015AD180elivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:
    015AD180elivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:
    015AD180elivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:
    015AD180elivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:
    015AD180elivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:
    015AD180elivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:
    015AD180elivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000
    015AD180elivery_Power_OBIS_2.7.0:
    015AD180:Total_Power_OBIS_15.7.0:
    015AD180:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.655
    #EOF
    Zuletzt geändert von loxfused; 01.01.2024, 10:23.

  • LoxMunich
    kommentierte 's Antwort
    Ich habe bei mir die Einstellungen höher angesetzt:

    Timeout: 120 (mit 60 ging es auch)
    Verzögerung: 2

    Dauert dann zwar länger, bis Ergebnisse ausgeworfen werden, aber dafür erscheinen mehr Werte

  • LoxMunich
    antwortet
    Ich bräuchte bitte auch hier noch mal eure Hilfe: Seit kurzem habe ich einen neuen Zähler Landis+Gyr E220

    Mit einer starken LED-Taschenlampe habe ich die PIN eingegeben und den Zähler vorbereitet:
    • mit Taschenlampe von links nach rechts über die beiden IR-Punkte fahren (recht zügig); im Display steht links unten PIN
    • Bei der PIN-Eingabe wird der Wert jeweils durch einen kurzen Lichtimpuls (mit Taschenlampe zügig von links nach rechts und in einem Schwung zurück) um eine Ziffer erhöht geändert. Sobald der gewünschte Wert erreicht ist, warten und nach kurzer Zeit springt der Curser auf die nächste Stelle. Wenn man dann die komplette PIN eingegeben hat:
    • im Menü blättert man durch einen kurzen Lichtimpuls durch die verschiedenen Punkte. Es dauert ca. 10 Menüeinträge bis man auf den Punkt INFO kommt. Diesen durch einen langen Impuls (Taschenlampe ca. 5 Sekunden auf die IR-Schnittstelle halten) auf ON gesetzt
    • dann weiter im Menü zum nächsten Punkt ("PIN") und durch einen langen Lichtimpuls auf OFF stellen
    ​

    Im Handbuch steht etwas von " [...] SML gepusht" und Kommunikationsparameter: Der Kommunikationskanal hat folgende Parameter: • Bitrate 9600 Baud • Code 8-N-1


    Da der E220 nicht explizit aufgeführt ist, habe ich "Manuelle Konfiguration". gewählt; aber was genau gebe ich bei

    Protokoll:
    Max. Baudrate:
    Initiale Baudrate:
    Parity:
    Handshake:
    Databits:
    Stopbits:
    Timeout:
    Verzögerung:
    CRC:​

    ein?

    Ist richtig:

    Protokoll: Generic SML-Protocoll
    Max. Baudrate: 9600
    Initiale Baudrate: 9600
    Parity: None
    Handshake: None
    Databits: 8
    Stopbits: 1
    Timeout: 120
    Verzögerung: 2
    CRC:​ CRC16_X_25​



    Ich bekomme dann aber nur zurück:

    Code:
    All data written to /var/run/shm/smartmeter/0047.xxxx
    0047: UDP String to send: 0047:Last_Update:2023-12-29 22:38:41; 0047:Last_UpdateLoxEpoche:473121521;
    0047:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:1082.311;
    0047:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000;
    0047:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:2759.5848;
    0047:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000;
    0047:Total_Power_OBIS_16.7.0:0.603;
    0047: Send Data to Miniserver at 192.168.xxx.xxx.
    0047: Send OK to Miniserver. IP:192.168.xxx.xxx Port:7005​
    ​
    Zuletzt geändert von LoxMunich; 29.12.2023, 22:42.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Prof.Mobilux
    kommentierte 's Antwort
    Gridzähler per RS485 oder Modbus.

  • snehvid
    kommentierte 's Antwort
    Sondern?

  • Prof.Mobilux
    kommentierte 's Antwort
    Dann möchtest Du aber auch keine ESP32 Lösung für Dein Lastmanagement, die Deinen Zähler per IR Schnittstelle auslesen muss... Für ein echtes ESS ist das zu langsam, egal ob per MQTT oder (noch schlimmer) HTTP.

  • loxforum
    antwortet
    Zitat von snehvid
    MQTT oder HTTP? Ist das egal oder sollte man auf lieber ein Protokoll bevorzugen?
    Da eh schon ein Loxberry in Verwendung ist, definitiv MQTT, ich habe bei mir mittlerweile alles auf MQTT umgestellt, da dies einfach viel zuverlässiger funktioniert. Bei mir kommen die Werte von Smartmeter auch im Sekundentakt, also nicht wirklich ideal für ein kontinuierliches HTTP Request. Noch ein Vorteil von MQTT: Mit dem LWT kann man den Miniserver automatisch informieren, wenn das Gerät offline geht. Also wenn möglich, dann unbedingt MQTT verwenden. HTTP verwende ich mittlerweile nur noch zum Scrapen vom lokalen "Badewetter".

    Einen Kommentar schreiben:


  • snehvid
    antwortet
    Den habe ich bestellt:



    Ich werde erst einmal HTTP testen, bevor ich auf MQTT gehe - ich möchte einfach bei solchen Basis-Anbindungen kein Loxberry dazwischen haben. Wenn die Sonos-Steuerung ausfällt oder der Staubsaugroboter, ist es vertretbar. Beim Last- bzw. Energiemanagement weniger.

    LG
    Zuletzt geändert von snehvid; 28.12.2023, 14:46.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Noschvie
    antwortet
    Welches Modul hast du gewählt, eines mit einem ESP32? MQTT ist gegenüber http zu bevorzugen, da ressourcenschonender.

    Einen Kommentar schreiben:


  • snehvid
    antwortet
    Super Hinweise, danke Euch. Ich habe ausreichenden WLAN-Empfang im Technikraum und auch eine Steckdose im Schaltschrank, sodass ich mich für zwei Module auf Basis Tasmota entschieden haben, welche über USB-C mit Strom versorgt werden. Keine Bastelarbeit notwendig, aber mit 50 Euro pro Lesekopf hat das natürlich auch seinen Preis. ich werde berichten.

    MQTT oder HTTP? Ist das egal oder sollte man auf lieber ein Protokoll bevorzugen? Native Integration in Loxone ist mehr wichtig, ungern Umwege über Loxberry, wenn anders möglich,

    Einen Kommentar schreiben:


  • loxforum
    antwortet
    Zitat von snehvid

    Mein Loxberry liegt leider nicht in dem gleichen Raum, wo auch der Zählerschrank ist. D.h. wenn ich jetzt auf diese Variante gehen müsste (weil OEM Loxone Zähler nicht funktioniert), dann brauche ich einen zweiten Loxberry? Oder wie löse ich es am besten?

    LG
    Ich habe folgendes für das Auslesen vom Smartmeter im Keller in Verwendung: https://www.german-metering.de/auslesekopf-op-400 am Loxberry hängt ein RS485-USB Adapter, in den Keller geht ein CAT6Kabel, davon zwei Litzen 24V/GND und zwei Litzen RS485+/-. Sind 3 Stockwerke dazwischen, also Distanz ist kein Problem, WLAN ginge hier nicht und ich brauch keinen Stromanschluss beim Stromzähler.
    Zuletzt geändert von loxforum; 27.12.2023, 14:25.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Noschvie
    antwortet
    Suche mal nach wifi Lösungen basierend auf einem ESP32 wie Tasmota oder AMS Reader. Die Daten werden dann über MQTT zum MS übertragen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • snehvid
    antwortet
    Liebe Alle,
    ich möchte gern meine beiden Stromzähler (Logarex LK13BE606739 als Hauptzähler sowie EFR SGM-C4-4A92TL als Wärmepumpenzähler) in Loxone einbinden. Laut offizieller Liste sind diese beiden Zähler nicht mit dem Loxone Zählerinterface AIR auslesebar. Stimmt das? Google hat mir da leider nichts ausgepuckt, außer dass beide Zähler eigentlich SML sprechen - beim LK13 lese ich aber auch oft etwas von D0?!

    Mein Loxberry liegt leider nicht in dem gleichen Raum, wo auch der Zählerschrank ist. D.h. wenn ich jetzt auf diese Variante gehen müsste (weil OEM Loxone Zähler nicht funktioniert), dann brauche ich einen zweiten Loxberry? Oder wie löse ich es am besten?

    Lieben Dank für jeden Input!

    LG

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...