Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • heinzmuell
    antwortet
    Zur Systemanbindung verfügt der Zähler über die integrierte RS-485-Busschnittstelle.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Beitrag lesen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Noschvie
    kommentierte 's Antwort
    ad Modbus Schnittstelle: bist du dir da sicher?

  • heinzmuell
    antwortet
    Der SGM-DD hat ja von Haus aus eine Modbus Schnittstelle. Leider gibt es dazu keine Dokumentation.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksun
    kommentierte 's Antwort
    Ruf einfach nochmal an beim Netzbetreiber und sag du möchtest die PIN für deinen Zähler haben. Ohne der PIN wird das nichts, da ohne PIN der Zähler auch per SML die bezogene und gelieferte Energie nur als Ganzzahl ausgibt, also ohne Nachkommastellen. Das ist somit uninteressant. Sei hartnäckig.

  • OlliH
    antwortet
    Ich habe es mit der Digitalkamera versucht, konnte aber nichts erkennen. Vermutlich sendet die Schnittstelle noch nichts.
    Beim lokalen Anbieter habe ich schon angefragt, jedoch war die Kompetenz auf der anderen Seite nicht vorhanden und meine Frage wurde nicht verstanden.
    Der Hersteller des Stromzähler EFR gibt mir keine Auskunft, da ich privat bin.

    Jetzt ist mein Latein am Ende.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksun
    antwortet
    Halte mal eine Digitalkamera auf die IR Dioden am Zähler. Da müsstest was blinken sehen. Wenn nicht, dann kommt da nix raus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • OlliH
    antwortet
    Ja, die Einstellung im Zähler ist korrekt. Ich habe jeweils mit D0 und DSS probiert

    Kann es sein, dass die Schnittstelle am Zähler nichts ausgibt? Kann man das prüfen?

    Ich habe den Hichi Lesekopf einfach per USB an den Rasberry abgeschlossen. Hätte ich denn noch vorher aktivieren müssen oder einen anderen Treiber installieren?

    Danke für die Hilfe.
    Gruß,
    Olli

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksun
    antwortet
    Hast du auch von d0 auf sml umgestellt?

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: FA34A02B-F43F-42A1-86E3-5CDD6D5D2CD3.png
Ansichten: 1621
Größe: 585,9 KB
ID: 383261

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksun
    kommentierte 's Antwort
    Da ist kein Telegramm im Buffer.

  • OlliH
    antwortet
    Hallo in die Runde,

    ich versuche derzeit meinen neuen Smartmeter SGM-DD auszulesen. Dazu habe ich mir den IR-Lesekopf von Hichi als USB Variante geholt.
    Folgende Einstellungen im Plugin habe ich vorgenommen (lt. Zähler-Bedienungsanleitung), wobei CRC und Handshake in der Anleitung nicht angegeben wurden.

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 1560
Größe: 58,4 KB
ID: 383051​
    Als Output bekomme ich folgendes:

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 1517
Größe: 98,6 KB
ID: 383052​
    Was mich jetzt wundert ist sind die Ausgabedaten mit OBIS_1.99 und OBIS 2.99. Ich hatte erwartet, dass hier 1.8.0, 1.8.1 etc angezeigt werden. Die angegebenen Werte sind zusätzlich noch 0.

    Hat jmd eine Idee, was ich falsch mache?

    Danke euch und Gruß
    Olli

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hallo.
    Wurde sich schonmal mit dem ZPA GH305 Zähler beschäftigt?
    Habe vom EVU neue Zähler bekommen. Vorher Iskra und jetzt ZPA.
    Leider bin ich in der Manuelen Einstellung ohne Wissen. Habe zwar schon vieles vieles ausprobiert, aber nichts geht.

    Wenn jemand Erfahrungen hat, bitte melden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HRA
    antwortet
    Hallo,
    ich habe gerstern mal auf das Prerelease upgedatet.
    Leider kommen da keine Werte mehr rein (Timeout)
    Binsoeben wieder auf Released Version zurück, jetzt funktioniert es wieder.
    Zähler siehe Post #662

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hallo blacksun,

    vielen Dank für die schnelle Reaktion.
    Inzwischen bekomme ich keine stabilen Ergebnisse mehr. Vor 2 Tagen hatte mit einem der Köpfe folgendes Ergebnis erreicht:
    Dump: 1B1B1B1B010101017.......
    ....
    1-0:96.50.1*255(HLY*)
    ........
    1-0:1.8.0*255(3770.1262*kWh)
    1-0:2.8.0*255(0*kWh)
    (312E30322E303037*)
    (41303141*)
    (1868036*)
    ........
    Last Reading: 3770.115. Saved before: 0.0478 hours. Consumption: 0.0110. Avg. Power: 0.2302,

    Jetzt spielt keiner mehr.
    2 Dump-Files anbei.

    Gruß
    Oliver

    ​Edit: Habe nochmal die BA vom Zähler dazugepackt.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2023, 13:34.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksun
    antwortet
    Zeig mal die dazugehörigen dumpfiles her. Lad sie hier hoch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hallo zusammen,
    ich habe 2 Zähler Holley DTZ541-ZEBA (1=BJ: 2019 + 2=BJ: 2020) und wollte diese jetzt mit den Hichi-USB-Köpfen auslesen.
    Folgendes Problem: Zähler 2 lässt sich mit USB-Kopf 1 auslesen, stecke ich jetzt lediglich den USB-Kopf (2) um, wird die Startsequenz (4-mal 1B) im PlugIn (1.2.0) nicht mehr erkannt und die Ergebnisse werden Null. Obwohl im Datenstrom die Startsequenz zu finden ist. Das macht mich etwas ratlos.

    Zähler 1 hingegen geruht, gar nicht mit mir zu sprechen.

    Beide Zähler stehen auf "Info" und sollen laut Manual 1-mal pro Sekunde den aktuellen Datensatz automatisch senden.
    Die IR-LED "leuchtet oder blinkt" auch. Mit der Smartphone-Kamera kann ich auch keinen dramatischen Leistungsunterschied feststellen.
    Eine altersschwache Sendediode möchte ich daher ausschließen.
    Da ich nicht mal einen Datenstrom sehe, kommen wohl unterschiedliche CRC-Bildungen auch nicht zum Tragen.
    Der Zähler soll selbst in der Stellung "Info off" noch einen reduzierten Datensatz senden.

    Hat jemand eine Idee, wie man hier weitermacht?

    Grüße

    Oliver​