Ankündigung

Einklappen

INFORMATION

Sei dir bitte stets bewusst, dass Elektroinstallationen von einer Fachperson durchgeführt werden sollten oder teils sogar müssen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Modbus GND ebenfalls mit GND der Netzteile verbinden?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Modbus GND ebenfalls mit GND der Netzteile verbinden?

    Nachdem ich Probleme habe meine Modbus Extension mit den RTD-NET Modbus Geräten für meine Klimaanlage zum Laufen zu bekommen meine Frage:

    Muss ich den GND vom Modbus ebenfalls mit dem GND aller 24V Netzteile verbinden?


    Danke.

  • #2
    Zitat von christof89 Beitrag anzeigen
    Nachdem ich Probleme habe meine Modbus Extension mit den RTD-NET Modbus Geräten für meine Klimaanlage zum Laufen zu bekommen meine Frage:

    Muss ich den GND vom Modbus ebenfalls mit dem GND aller 24V Netzteile verbinden?


    Danke.
    Nein, in Prinzip sollte RS-485 auch ohne GND funktioniren.

    Was fuer ein Problem hast du?

    Wie gross ist RS-485 Strecke?


    Gruss

    Andrii

    Kommentar


    • #3
      Problem ist, dass die Steuerung meiner Daikin Klimageräte per RTD-NET nicht funktioniert.

      Von der Modbus Extension zu den RTD-NET Modulen (Modbus) ist die Länge max. 2 Meter (im Schaltschrank eben).
      Von den RTD-NET Modulen zu den Klima Innengeräten ist die Länge dann zwischen 10 und 20 Meter würd ich sagen im Stern von dem jeweiligen RTD-NET Modul zu den einzelnen Geräten.

      Es werden weder Befehle ausgeführt, noch kann ich die aktuellen Werte auslesen, von den Innengeräten.


      Siehe hier: https://www.loxforum.com/forum/mein-...egrieren/page3
      oder hier: https://www.loxforum.com/forum/germa...us-ausschalten

      LG
      Zuletzt geändert von christof89; 05.07.2018, 09:50.

      Kommentar


      • #4
        Hallo, Christof,

        Inbetriebnahmeablauf:

        1. Korrekten Modbusparameter einstellen z.B. 9600 8N1
        2. Modbusadresse an RTD-NET Modul einstellen. Von 1 bis ...


        Mit Loxone ein neuen Modbusmodul in Betrieb nehmen ist schwirig.

        Es ist besser USB Dongle RS485 zu kaufen und dann mit Laptop und eine kostenlose Software Modbusregistren zu pruefen.

        Ich kann die Anlage in Betrieb nehmen, wenn jemand bei Objekt da ist.

        Gruss


        Kommentar


        • #5
          Hi,

          habe eigentlich schon alles mehrmals und mit unterschiedlichen Einstellungen probiert.
          Die letzten Einstellungen die ich probiert habe - siehe Anhang...

          LG
          Angehängte Dateien

          Kommentar


          • #6
            Zum Pruefen.

            1. Am Screenschot, Modbusparameter sind falsch.
            Es soll 9600 8 N 1.
            2. Es ist zu achten. DA am RTD-Net - minus, zum B am Extention zu schlissen.
            Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 05.07.2018, 14:30.

            Kommentar


            • Andrii Kuzmuk
              Andrii Kuzmuk kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Dann, klar.

              8 - bedeutet 8 bits, es ist schon in der Extention eingestellt.

            • christof89
              christof89 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              In der Extension kann ich nur folgende Dinge einstellen:
              Baudrate, Stopbits, Parität, Timing, Pause, Timeout.

              Wo soll denn hier der 8er hin?
              Zuletzt geändert von christof89; 05.07.2018, 15:40.

            • christof89
              christof89 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Oder meinst du den Aktor wo ich aktuell 16-bit signed integer eingestellt habe?

          • #7

            Adapter USB-RS 485
            https://www.amazon.de/In-Circuit-901-274-USB-RS485-Adapter/dp/B00I9H0998


            oder von Aliexpress ca. 2 EUR


            Dann kann man, was machen

            Gruss

            Andrii

            Kommentar


            • christof89
              christof89 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              OK und an dem Adapter schließe ich dann die Kabel an die zum RTD-NET gehen?
              Also anstelle der Loxone Modbus Extension schließe ich diesen Adapter an, korrekt?
              Und mit welchem Programm sende ich dann Befehle?
              Zuletzt geändert von christof89; 05.07.2018, 14:52.

          • #8
            1. Du schließt dem Adapter direkt statt Modbus Extention zum RTD-Net Modul.
            2. Belibige Software die mit Modbus arbeitet z.B. Modbus Poll, kann man kostenlos 1 Monat benutzen

            oder ich ziehe anderen vor

            TIK Modbus, zwar in Russisch aber komplett kostenloss.

            Damit kann man leicht alle Daten zu Modul und zurueck anschauen.

            Dann zu Objekt mit Laptop kommen und mit Teamviewer kann man alles fern machen.
            Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 05.07.2018, 15:20.

            Kommentar


            • #9
              Hallo, Chris,
              ich habe noch einmal dein Schaltschrank angeschaut. Da ist Modbusleitung vertauscht Line (plus) und Line (minus)



              Korregiere es, und glaube wird es funktionieren.


              Andrii

              Kommentar


              • #10
                Hi Andrii,

                danke für den Tipp.
                Korrekt, wie ich das im Anhang gezeichnet habe?

                DB+ ---> A
                DA- ---> B

                Dann ist das etwas komisch beschriftet, da ich der Meinung war dass A nach A und B nach B führen muss.

                Werde ich am Wochenende mal ausprobieren...
                Angehängte Dateien

                Kommentar


                • Andrii Kuzmuk
                  Andrii Kuzmuk kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Ja, du hast richtig verstanden.
                  So ist Modbus - jeder macht, was er will :-)
                  Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 06.07.2018, 13:41.

              • #11
                Danke!

                das vertauschte Modbus Kabel war schuld.
                Jetzt: DA —> B, DB —> A
                konnte schon zwischen Kühlen und Ventilation umschalten und die Solltenpetatir einstellen...

                Danke dir, auf das wäre ich nicht gekommen, da es so nirgends beschrieben steht...

                Kommentar


                • #12
                  Super!
                  Kannst du ein How to fuer RTD-Net und Daikin schreiben. Und Vizu beschreiben.

                  Ich glaube, es koente nutzlich sein.

                  Ich werde Dann in meinen zukunftigen Objekten benutzen :-)

                  Kommentar


                  • christof89
                    christof89 kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    Werde ich machen, habe nun alles zum Laufen bekommen.
                    Nur die Lamellen funktionieren noch nicht, ich kann z.B. noch nicht "Schwenken" oder auf 45° stellen,
                    derzeit stehen die Lamellen auf der Startposition und sind noch nicht veränderbar, da dürfte wohl etwas noch nicht funktionieren...

                  • Andrii Kuzmuk
                    Andrii Kuzmuk kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    Entweder Modbusregister falsch ist, oder das nicht ueberhaupt moeglich ist

                • #13
                  Hier erstmal mein Loxone File inkl. meiner Visu.
                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                  • #14
                    How-To ist hier zu finden: https://www.loxforum.com/forum/faqs-...-modul-steuern

                    Kommentar

                  Lädt...
                  X