Modbus RTU 2 TCP Gateway .. Alternative zur Modbus Extension .. zB Zähler SDMxxx

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • dieter_v
    Smart Home'r
    • 28.03.2016
    • 94

    #76
    Ich habe die gleiche Konfiguration .
    EASTRON SDM 230 über Waveshare RTU TCP Gateway.
    Funktioniert einwandfrei.

    Unterschiede zu meiner Einstellung:
    - Fragmentierte Pakete ist angehakt.

    Ansonsten mal checken:
    Baudzahl richtig eingestellt (am SDM nochmal nachsehen)?
    Stimmt die Geräteadresse ?

    Mit dem QModMaster konnte ich auch keine sinnvollen Daten lesen.
    Denke, das liegt am 32-Bit-Register, was umgedreht werden müsste.
    Diese Einstellung habe ich im QModMaster nicht gefunden.

    Viel Erfolg!

    Kommentar

    • xboxoslo
      Azubi
      • 01.06.2024
      • 3

      #77
      Hello, I have a Waveshare RS485 to Ethernet Converter and I’m wondering if anyone has suggestions on how to configure this against a Growatt inverter on the COM port. And connect it to Loxone so I can read the Modbus?

      Kommentar

      • Jan W.
        Lox Guru
        • 30.08.2015
        • 1492

        #78
        Ich hatte den Beitrag zufällig gesehen und bereits vorher ein "Waveshare RS485 to POE ETH (B)" Adapter gekauft. Es gibt wohl zwei Versionen, siehe https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B). Ich habe das Modell mit POE, allerdings nur wg. der Isolation.

        Das neuere Webinterface scheint alle o.a. Parameter zu unterstützen:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Waveshare RS485 to POE ETH (B).png Ansichten: 0 Größe: 336,3 KB ID: 434314

        Den Stromverbrauch habe ich allerdings noch nicht gemessen. ;-)

        Ein Firmware Update scheint wohl möglich zu sein: https://github.com/alienatedsec/soli...discussions/17 , ggf. bei der Supportseite mit Translate nachlesen. Bei der Version und der passenden Firmware für ein Hardware Adapter lieber doppelt genau prüfen.
        Zuletzt geändert von Jan W.; 10.06.2024, 12:40.
        Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
        Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
        Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
        Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
        Node-RED: IKEA Tradfri

        Kommentar

        • Erdloch
          Dumb Home'r
          • 19.05.2023
          • 15

          #79
          Hallo zusammen,

          ich hab sei einem Jahr einen "Waveshare RS485 zu RJ45 PoE" mit einem "EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2" Stromzähler einwandfrei am laufen.
          Jetzt habe ich mir einen zweiten Eastron (genau gleiches Modell) zugelegt und wollte den auch an den selben Waveshare hängen - es haben ja schon einige hier in diesem Post geschrieben, dass kein Problem wäre.

          Hätte mir das so vorgestellt: Die Eastrons parallel mit dem Waveshare zusammenhängen mit 120 Ohm Widerstand nach dem zweiten und genau gleich konfigurieren, nur einmal "Addr: 001" und einmal "Addr: 002".

          Problem nur: Sobald ich einen Eastron auf "Addr: 002" ändere, verschwindet das kleine Telefon-Symbol für die Modbus Verbindung am Eastron Display und die Übertragung findet nicht mehr statt.
          Egal welchen der zwei ich auf 002 ändere, auch wenn ich nur einen dran hängen hab: Es scheint nur die Kommunikation mit dem Addr: 001 zu funktionieren.

          Hab die Eastrons wie folgt konfiguriert:

          Addr: 001 bzw. 002
          Baud: 9.6
          Parl: None
          Stop: 1
          rate: dft
          Pulse: 100
          dif: 60
          LP: 60

          Den Waveshare wie am Screenshot unten ersichtlich.

          Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte? Wie habt ihr euer Setup mit >1 Stromzählern konfiguriert?

          Bin für jeden Tipp dankbar!


          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 73,9 KB ID: 470183
          Zuletzt geändert von Erdloch; vor einer Woche.

          Kommentar


          • Noschvie
            Noschvie kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Würde mal die Adresse 090 probieren und wenn es auch nicht klappt, bei Waveshare ein Ticket aufmachen. Oder einfach ein weiteres Waveshare Device nehmen und den Ärger vergessen...

          • Erdloch
            Erdloch kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Danke für den Tip, hat leider auch nichts gebracht. Hab ein Ticket aufgemacht, mal schauen ob da was kommt. Weiteres Device wäre natürlich am einfachsten, aber da müsste ich extra wieder ein Kabel ziehen und der Kabelschlauch dorthin ist schon voll ;-)
        Lädt...