E-Patrone mit 0-10V Leistungssteller für PV Überschuss Regelung

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Gast
    Ein Gast kommentierte 's Antwort.
    Ich habe ebenfalls einen Heißwasserpufferspeicher (PSE-Serie) der Firma Sonnenkraft. Die E-Patrone (derzeit 3KW von MY-PV) sitzt im oberen Drittel (300l) und befeuert dort den oberen Teil. Der untere Teil (500l) erwärmt sich ebenfalls. Es bleibt eine Temperaturunterschied bei mir von 8° sobald die Elwa die Zieltemperatur erreicht hat, was für mich akzeptabel ist. Ich habe keine Umwälzung verbaut!

    Durch den heurigen Heizungsumbau (inklusive zusätzlichem Wassertank +800l) werde ich jedoch die Elwa außerbetrieb nehmen (ELWA-E kann gerne bei mir erworben werden!) und einen 9KW Heizstab unten einbauen.

  • ceeage
    kommentierte 's Antwort
    Hmmm okay. Aber dann wäre es doch vielleicht sinnvoller gleich die LWP zu starten als den kompletten Speicher mittels Heizpatrone zu befeuern?!

  • Gast
    Ein Gast kommentierte 's Antwort.
    In der Regel wird der Speicher nicht mischen. Lösung wäre zweiten Heizstab ganz unten einbauen oder eben die externe Tuxhorn Station mit der du den ganzen Speicher von oben nach unten durchladen kannst.

  • ceeage
    antwortet
    Danke für eure Antworten.
    Wir haben einen Heizwasserpufferspeicher mit Frischwassermodul. Oben im Speicher wird das Trinkwasser (350l) bereitet und unten das Heizwasser (250l). Die Heizpatrone kommt oben rein und erwärmt ca. 150l des Speichers.

    Jetzt ist die Frage ob der Elwa dafür nicht zu überdimensioniert ist?

    Weiter habe ich auch noch nicht ganz begriffen ob sich der Speicher insgesamt mischt. Ist ja quasi ein Schichtlader. Nicht das ich oben mit dem Heizstab heißes Wasser habe und unten (fürs Heizwasser) dann die LWP anspringt!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • AlexAn
    antwortet
    Leistungssteller brauchst du dann nicht mehr. Falls dir die Leistung passt dann ist das ein Sorglospaket!
    Ein etwas rustikales Einbauvideo: https://www.youtube.com/watch?v=ruZf5GVfLmU

    Falls du größere Leistungen benötigst: https://www.my-pv.com/de/produkte/ac-thor-9s oder https://www.fronius.com/de/solarener...onius-ohmpilot falls du einen Fronius WR hast.
    E-Patrone ist dann natürlich extra zu besorgen.

    Nachteil bei den Einschraubheizkörpern im Vergleich zum Flansch ist das herausziehen mit Kalkansätzen!
    Zuletzt geändert von AlexAn; 06.11.2019, 17:51.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast kommentierte 's Antwort.
    ich finde einen 0-10V Schwingungspaket-Leistungssteller (~250,-) einfacher. Dann kannst jeden 6kW Heizstab (~250,-) verwenden. Oder noch besser die externe Durchlauferhitzer Station von Tuxhorn tubra®-eTherm T (~1500,-).

  • ceeage
    antwortet
    Hallo,

    ich hänge mich mal dran und möchte wissen wer von euch folgendes Gerät verbaut hat:
    Die AC ELWA-E verwendet überschüssige PV Energie für die Warmwasser-Bereitung, so erreichen Sie eine Optimierung des PV-Eigenverbrauchs der Anlage.


    Seid ihr damit zufrieden und kann man sich dadurch den Leistungssteller usw. sparen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • stoeff99
    kommentierte 's Antwort
    Hallo Ralph,

    Super, gut zu hören, dass es doch noch geklappt hat.

    Gruss
    Chris

  • Vogelfrei
    antwortet
    Hallo Chris,

    Mein PiD Regler funktioniert nun wie er soll, es war mein Fehler.
    Ich hatte beim Sollwert Thyristor nur den Überschuss genommen nicht die Gesamtleistung vom Generator. Dieser Fehler hat sich durch meinen Aufbau eingeschlichen....
    Bei den Kp, Ki und Kd habe ich die selben Werte wie bei dir.

    Vielen Dank für deine Hilfe und dein Beispiel.

    Einen Kommentar schreiben:


  • stoeff99
    antwortet
    Hallo Ralph,

    Ja, so wie ich mich erinnern kann, hat die Stabilität zugenommen als ich Max auf 10'000 stellte.
    Welche Werte hast du für Kp, Ki und Kd?

    Gruss
    Chris

    Einen Kommentar schreiben:


  • Vogelfrei
    antwortet
    Hi Chris,

    Sorry war leider wieder im Ausland. Ich habe ebenfalls die 10000 bei max. drin habe ich von dir übernommen. Durch das erhöhen hast du die Stabilität erreicht?

    Ralph

    Einen Kommentar schreiben:


  • stoeff99
    antwortet
    Ralph,

    Welchen Wert hast du bei den PID Einstellungen für Max: Maximum? Bei meinem habe ich 10'000 eingestellt.
    Bei mir war der Regler ebenfalls sehr instabil mit kleineren Werten.

    Gruss
    Chris

    Einen Kommentar schreiben:


  • stoeff99
    antwortet
    Hallo Ralph,

    Ok. Nimm mal Ki und Kd auf 0 zurück. So hast du nur noch eine P-Regler. In diesem Modus must du dann Kp so einstellen, dass der Regler nicht gross schwingt. Danach Ki erhöhen bis das Verhalten stabiler wird. Kd ist in meinen Augen nur „Kosmetik“.

    Regler einstellen hat meiner Erfahrung nach, eine grosse „trial and error“ Komponente. Daher mein Hinweis auf die Homepages die gut erklären wie man Regler einstellt.

    Gruss
    Chris


    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • Vogelfrei
    antwortet
    Hallo Chris,

    ich habe dies über einen Poti getestet dabei bemerkte ich das der Verbrauch nicht linear ist. Habe zu diesem Thema nachgefragt und dies ist normal das es nicht linear ist, aber ansonsten funktioniert der Thyristor.

    Gruss Ralph

    Einen Kommentar schreiben:


  • stoeff99
    antwortet
    Hallo Ralph,

    Hast du den Thyristor schon einmal "manuell" (MS Analog Ausgang für den Thyristor Sollwert manuell einstellen) angesteuert? Bei mir war der erste Thyristor defekt. Ich bemerkte das als ich den Thyristor manuell ansteuerte und zwischen 1-3V der Verbrauch nur gering anstieg und dann bei ca. 3.5V sprunghaft auf den Maximalwerte (3kW) anstieg. Chiemtronic hatte den Thyristor dann anstandslos ersetzt.

    Gruss
    Chris