Shelly EM

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • oldman1983
    Smart Home'r
    • 10.03.2016
    • 44

    #1

    Shelly EM

    Hallo,
    ich habe übers Wochenende einen Shelly EM mit 50 Amp Klemme versucht in Loxone einzubinden. Ich habe bereits ca 20 Shelly Produkte am laufen.
    Zum Einbinden habe ich die Vorlage aus dem LoxWiki benutzt. Das Problem ist aber, dass ich die Leistung nicht übertragen bekommen. Die Spannung sehe ich in Loxone.

    Kann einer mir weiterhelfen wo das Problem liegt?

    Danke

    Georges
  • Thomas M.
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 3315

    #2
    Die Beschreibung ist sehr mager

    Wie eingebunden ... per http, udp oder per MQTT (also loxberry)?

    Die Spannung die du von genau dem shelly einliest funktioniert?
    Wenn ja, dann hast zumindest kein grundsätzliches Problem.

    Vermutlich stimmt die Befehlserkennung nicht.
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 27.02.2023, 08:23.

    Kommentar

    • oldman1983
      Smart Home'r
      • 10.03.2016
      • 44

      #3
      Sorry ja ging ein wenig schnell heute Morgen.
      ist per http eingebunden. Ja Spannung funktionniert, nur bei der Leistung kommen keine Werte rein. Von daher müsste alles punkto IP u.s.w. passen.

      UDP habe ich keine Vorlage gefunden

      Kommentar

      • Thomas M.
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 3315

        #4
        da ist auch das Einbinden via UDP beschrieben


        Ok http ...
        Befelhlserkennung für die Spannung "voltage":\v
        Wie schaut die bei in der Befehlserkennung für die Leistung aus? Laut Vorlage .... [{"power":\v

        Ich hab jetzt grad keinen quellcode von meinem shelly EM um die Befehlserkennung zu verifizieren.
        Per VPN und am Handy sehe ich den quellcode der Seite nicht. Kannst du den quellcode posten?
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 27.02.2023, 08:51.

        Kommentar

        • AlexAn
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 4559

          #5
          Es kommt immer wieder vor dass sich die API ändert und ganz ehrlich die http Templates pflege ich nicht mehr weiter da es bei UDP keine 10sec Verzögerung gibt.
          Darum würde ich vorschlagen du probierst mal UDP bzw. ich muss mal nachsehen ob ich die EM überhaupt als UDP gemacht habe...
          Grüße Alex

          Kommentar


          • Thomas M.
            Thomas M. kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            na vorlage udp nur der 3EM da

          • AlexAn
            AlexAn kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            OK schau ich mir an!
        • oldman1983
          Smart Home'r
          • 10.03.2016
          • 44

          #6
          Danke AlexAn das wäre seeeeeeehr nett

          Kommentar

          • AlexAn
            Lebende Foren Legende
            • 25.08.2015
            • 4559

            #7
            oldman1983 Probier mal:

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 811
Größe: 52,8 KB
ID: 380836

            Shelly per UDP Gen.1 - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
            Grüße Alex

            Kommentar


            • oldman1983
              oldman1983 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Danke ich werde es gleich heute Nachmittag ausprobieren
          • oldman1983
            Smart Home'r
            • 10.03.2016
            • 44

            #8
            Danke noch mal für die schnelle Hilfe. Ich habe gestern die Vorlage für UDP genutzt und es hat auf Anhieb geklappt.

            Georges

            Kommentar

            • thomas76ch
              LoxBus Spammer
              • 29.09.2015
              • 296

              #9
              Hallo
              ich versuche mich seit Tagen meine beiden Shelly EM mini Gen4 in Loxone zu kriegen. In der Shelly App funktioniert mal alles soweit. Gerne wollte ich diese über UDP einbinden, und habe dazu die Vorlage verwendet.

              Die Befehlserkennung ist mir wirklich unklar. Zudem hab ich den Port eingetragen, ohne Senderadresse.

              Was sind die Befehlserkennungen für die Leistungsmessung? Die Einstellungen in der App mit der Adresse vom MiniServer inkl. Port ist eingetragen.

              Kann es sein, dass die Subnetzwerk der Shelly der Grund sein kann? MiniServer im Ip Bereich 192.168.1, die Shelly unter 192.168.3

              Danke für eure Unterstüzung
              Thomas

              Kommentar


              • AlexAn
                AlexAn kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                ja
            • thomas76ch
              LoxBus Spammer
              • 29.09.2015
              • 296

              #10
              Ok, hab es nun in denselben IP Bereich gebracht und die Einstellungen angepasst. Leider hab eich immer noch alles Werte 0. Hab die Vorlage oben genommen für den Shelly EM wie auch die Vorlage für alle Shelly's ab Firmware 1.6 im LoxWiki. Leider bei beiden ohne Erfolg.

              Blicke einfach nicht durch, wie die Verbindung zum Shelly ist. Habe keine Senderadresse eingegeben (IP des Shellys), keine Geräte ID oder MAC Adresse.

              Danke für einen weiteren Hinweis
              Angehängte Dateien

              Kommentar


              • AlexAn
                AlexAn kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Einstellungen in der Shelly und den UDP Monitor!
            • thomas76ch
              LoxBus Spammer
              • 29.09.2015
              • 296

              #11
              In der Shelly App habe ich unter RPC über UPD den MiniServer inkl. Port angegeben. Cloud und auch Matter sind aktiviert, MQTT deaktiviert.
              Angehängte Dateien

              Kommentar


              • AlexAn
                AlexAn kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Die Einstellungen wie im Wiki machen (nicht den Port 2x eintragen) und darauf achten dass der Port nicht 2x vergeben wird
                Reboot der Shelly
                Einspielen der Config

                dann sollte am UDP Monitor was erkennbar sein
            • MarkusCosi
              LoxBus Spammer
              • 28.09.2023
              • 357

              #12
              ...bei meinem Shelly EM (fw: 1.4.99) war es (das ding hat mehrere Kanäle, daher war die "0" wichtig):
              :0,"act_power":\v

              Kommentar

              • thomas76ch
                LoxBus Spammer
                • 29.09.2015
                • 296

                #13
                ich muss den Port in der App eingeben, ansonsten lässt es sich nicht speichern. deshalb habe ich es so gemacht und nicht wie im Wiki :-(
                Angehängte Dateien

                Kommentar


                • AlexAn
                  AlexAn kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Im Wiki hab ich 3 Varianten für die UDP Eingabe dokumentiert.
                  Die Eingabe im Browser klappt nicht?
                  Eventuell ein Update machen - eine 99er ist die Auslieferungsfirmware die eher eine Alpha ist.
                  Zuletzt geändert von AlexAn; In den letzten 3 Wochen.
              • Meista
                LoxBus Spammer
                • 20.10.2015
                • 283

                #14
                Zitat von thomas76ch
                ich muss den Port in der App eingeben, ansonsten lässt es sich nicht speichern. deshalb habe ich es so gemacht und nicht wie im Wiki :-(
                so sieht das bei mir aus, ist aber Gen3:

                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 24,3 KB ID: 481344
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 5,8 KB ID: 481345
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 5,7 KB ID: 481346
                Zuletzt geändert von Meista; In den letzten 3 Wochen.
                Gruß, Oliver

                Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry, Bayrol Poolsteuerung, Tuya Anbindung

                Kommentar

                • thomas76ch
                  LoxBus Spammer
                  • 29.09.2015
                  • 296

                  #15
                  Herzlichen Dank Olivier
                  konnte es nun in der app richtig einstellen mit den Ports, sowie in der Config nebst dem korrekten Port auch die Senderadresse. DAs war mir nicht klar. Danach hat der UDP Monitor funktioniert und ich konnte davon alle Befehlserkennungen nehmen.

                  Danke Euch für eure Geduld und Hilfe. Voll happy, klappt es nun.

                  Kommentar