Suche Alternative zur SMA Steuerung

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • tubist88
    antwortet
    Ich könnte mit der Steuerung durch 40151 und 40149 leben. Wenn wir es noch schaffen, negative Werte in 40149 zu schreiben, können wir alle unsere Wünsche abdecken. Vielleicht kannst Du diesbezüglich nochmal bohren bei SMA. Mit keinem Tool und auch nicht mit Loxone kann ich negative Werte schreiben, lt. dem Whitepaper soll das aber gehen. Screenshots kann ich Dir schicken bei Bedarf.

    Mich hat an meinem System gestört, daß morgens schon die Batterie auf 100 % geladen wurde und dann bis abend mit hohem SOC stand. Ebenso, daß im Winter an schlechten Tagen mit Netzstrom nachgeladen wird weil zu tief entladen wurde. Letzteres kann man zwar im SI einstellen (Saisonbetrieb), aber wenn ein sonniger Tag bevorsteht könnte tiefer entladen als wenn 3 Wochen Schnee bevorstehen.

    Nun kann ich einen SOC max vorgeben, bis zu dem geladen wird, dann schaltet der SI ab. Loxone überwacht Verbrauch und Solarleistung und schaltet den SI einfach wieder zu wenn Strom gebraucht wird. Den SOC max gebe ich momentan manuell vor. Später werde ich das nach Jahreszeit und Wettervorhersage automatisiert machen können. Beispielsweise morgens 30% SOC sicherstellen, mittags netzdienlich auf 60% laden und nachmittag erst abhängig von Sonnenuntergangszeit und Wetter auf 80 oder 100% voll laden.
    Zuletzt geändert von tubist88; 28.06.2017, 09:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KaJu74
    antwortet
    Hi

    Habe bis jetzt nur eine "dumme" Antwort bekommen.
    Hallo Herr,

    wie es in dem Dokument für Modbus beschrieben ist wenn Sie eines der Register Anpassen müssen Sie die anderen innerhalb von 60sec. auch erneut oder auf den gleichen Wert setzen. Also passen Sie dann die Werte soweit an und Sie können uns dann die Screenshots von dem Modbus Client zukommen lassen was dann genau passiert wenn Sie diese Register setzen / Anpassen.

    Mit Freundlichen Grüßen
    Christian Rau
    Ich habe ihm dann ein Bild vom Fehlertext geschickt. (Anhang)

    Bei einem Anruf, war Herr Rau nicht verfügbar und von einem Kollegen habe ich das "Whitepaper - Using Modbus with Sunny Island 3.0M/4.4M/6.0H/8.0H" bekommen. (Anhang)

    Viel neues steht da aber auch nicht.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • tubist88
    antwortet
    Zitat von KaJu74
    Da ja jeder Register aus 2 besteht, könnte man versuchen nur den zweiten zu beschreiben?
    Also anstatt 40236 mit 32 Bit zu beschreiben einfach 40237 mit 16 Bit beschreiben? Dann ohne Umrechnungsfaktor?

    Würde das vielleicht gehen und Sinn machen?
    Register 40236 lässt sich ganz normal wie alle anderen U32 beschreiben, das ist nicht das Problem. Aber der SI reagiert nicht darauf, weil er innerhalb von 60 sec noch andere (40793 - 40801 ??) erwartet bevor er reagiert. Diese anderen lassen sich aber nicht alle beschreiben und deshalb reagiert er nicht. Frag doch bitte, welche Register zusammen mit 40236 geschrieben werden müssen, die in der Anleitung genannten können es nicht sein.
    Zuletzt geändert von tubist88; 27.06.2017, 13:03.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KaJu74
    antwortet
    Hier mal wieder ein paar Antworten des SMA Supports:
    Sehr geehrter Herr,
    leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen.
    Wir können Ihnen bei Zugriff auf die Einstellungen des Sunny Island über Modbus keine genauen Vorgaben zu den zu setzenden Werten machen.
    Das System erfüllt nach korrekter Installation und Konfiguration alle erforderlichen Normen und sonstigen Regulierungen für ein Eigenverbrauchsoptimierungssystem, durch die interne Regelung / Software. Bei einem externen Zugriff über Modbus können entsprechende Werte verändert werden.
    z.B. 40801 = 4600 - wie vermutet ist 4,6KVA die über die Norm regulierte maximal zulässige Schieflast.
    Um Werte zu ändern muss 40151 zunächst auf aktiv gesetzt werden. Dies bleibt statisch so, bis wieder auf inaktiv gesetzt wird.
    Meine Antwort:
    Hallo

    Ich habe jetzt geschafft, den Register 40151 auf aktiv zu schalten.

    Jedoch lädt und entlädt er dann überhaupt nicht mehr.

    In der aktuellen Excel-Liste gibt es nur noch die Register 40236, 40795 und 40799, aber nicht mehr 40793, 40797 und 40801.

    Muss man die trotzdem beschreiben, damit die Regelung funktioniert.

    Gruß

    Karsten
    Antwort SMA:
    Hallo Herr,

    Das Register 40151 ist für die Anlagensteuerung (Wirk- und Blindleistungsregelung über Kommunikation) aktiv bzw. Inaktiv einzustellen. Sie möchten aber doch die Batterie kontrolliert entladen
    bzw. laden? Dies wäre das Register 40236 Betriebsart des BMS.
    Können Sie bitte beschreiben was Sie genau via Modbus Ansteuern möchten?

    Mit Freundlichen Grüßen
    Christian Rau
    Meine Antwort von Heute:
    Sehr gerne.

    1. Ich möchte, dass der Akku über Tage nur Entladen werden kann, wenn er über 85% SOC hat.
    2. Nachts soll er in den Normalbetrieb gehen, also Laden und Entladen, weil ich dort den BHKW Strom speichern will.

    Optional:
    Als drittes, (aber ich weiß nicht, ob das überhaupt geht) wäre es mir sogar lieb, wenn man am Morgen, wenn der Akku über 85% ist, den kompletten PV-Strom verkauft und das Haus aus BHKW und Akku versorgt wird, bis der Akku wieder bei 85% ist.

    Aber 1. und 2. möchte ich hinbekommen.

    Wie gesagt, ich würde ja gerne einfach Register 40236 auf 2290 stellen und alles würde laufen, tut es nach ihrer PDF Datei aber nicht. Oder ist das eine Fehlinformation?

    Ich zitiere:
    5.4.3 Netzsystemdienstleistungen – Zuordnungstabelle
    Anlagensteuerung für Lade- und Entladevorgaben in Batterie-Wechselrichtern
    Für die Anpassung der Lade- und Entladevorgaben in einem SMA Batterie-Wechselrichter (z. B. Sunny Boy Storage) muss jedes Register 40236, 40793, 40795, 40797, 40799 und 40801 gesendet werden. Wenn Sie z. B. nur 1 der genannten Register ändern wollen, müssen Sie auch die anderen Register innerhalb von 60 Sekunden ändern, bzw. erneut auf die gleichen Werte setzen.

    Ich bin heute zu Hause, falls sie anrufen wollen.
    Mal sehen, ob er anruft.

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • KaJu74
    antwortet
    Da ja jeder Register aus 2 besteht, könnte man versuchen nur den zweiten zu beschreiben?
    Also anstatt 40236 mit 32 Bit zu beschreiben einfach 40237 mit 16 Bit beschreiben? Dann ohne Umrechnungsfaktor?

    Würde das vielleicht gehen und Sinn machen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tubist88
    kommentierte 's Antwort
    Mit 40236 ff wäre eine komfortablere Steuerung möglich, wenn es denn mal ginge. Da könnte man gezielt Laden oder Entladen unterbinden. Deswegen solltest Du bei SMA weiter bohren. Wenn Du mit 40151 nur schaltest, musst Du in Loxone zusätzlich überwachen und schnell wieder einschalten lassen, wenn eine Wolke kommt und Du entladen willst, beispielsweise.

  • KaJu74
    kommentierte 's Antwort
    Ich schreibe SMA noch mal an.

    Die wollten heute Vormittag mit mir telefonieren, ich habe aber geschlafen, wegen der Nachtschicht.

  • KaJu74
    kommentierte 's Antwort
    Das hatte ich komplett anders herum gelesen, ich dachte 40149 ist entscheidend.

    Also sind die Register 40236 und die weiter nötigen entscheidend, richtig?

  • tubist88
    kommentierte 's Antwort
    Ich nehme an die Excel Datei ist aktueller und gültig. 40801 existiert da nicht mehr und ich kann das Register auch nicht beschreiben. Bitte hake bei SMA nach!

  • tubist88
    kommentierte 's Antwort
    Habe ich doch weiter oben schon beantwortet. Wenn Durch Senden von 802 entlädt der SI dumm mit dem im Register 40149 eingestellten Wert und Laden geht gar nicht.

  • KaJu74
    antwortet
    tubist88

    das mit dem Tippfehler tut mir Leid, aber jetzt klappt es ja schon nicht schlecht.

    Aber schau dir bitte mal meine Steuerung an.
    Denn wenn ich Register 40151 auf 802 umstelle, lädt und entlädt er bei mir auch nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KaJu74
    kommentierte 's Antwort
    Kann es 40801 sein?
    Der gibt die maximale Schieflast an.

    Auch wenn es in der Excel Datei die Register nicht gibt, steht in der PDF weiterhin, dass man alle 6 Werte schreiben muss.
    Zuletzt geändert von KaJu74; 26.06.2017, 20:05.

  • tubist88
    kommentierte 's Antwort
    Kannst Du bei SMA nochmal nachhaken, die Information scheint nicht gültig oder nicht aktuell zu sein. In der aktuellen Excelliste von SMA gibt es diese Register gar nicht mehr. Folgende gibt es in der Anleitung und lassen sich auch beschreiben: 40795 (max Ladeleistung) und 40799 (max Entladeleisung) sowie 40236. Allerdings reagiert der SI nicht darauf. Es scheinen noch Register zu fehlen, die innerhalb der 60s geändert werden müssen. 40791 un 40793 sind es NICHT.

  • tubist88
    kommentierte 's Antwort
    Ich hatte einen Tippfehler, der mich 4 Tage zurückgeworfen hat :-( Beide Register lassen sich ganz normal von Loxone aus beschreiben.
    Mit 40149 gibst Du die Entladeleistung vor. Wert muss positiv sein. Negative Werte werden nicht akzeptiert, Du kannst also nur die Entlade- nicht aber Ladeleistung steuern. Bei mir wird der einmal vorgegebene Wert 0 gespeichert.
    Mit Register 40151 kann ich dann nur den SI aktiv oder inaktiv schalten. Wert 803 heißt Steuerung über Kommunikation aus,SI wird vom Energymeter gesteuert, wie bisher. Wert 802 heißt Steuerung über Kommunikation an, SI wird über Register 40149 gesteuert, da dort 0 steht wird weder ge- noch entladen.

  • KaJu74
    kommentierte 's Antwort
    Steht in der PDF Datei von SMA.
    SMA_Modbus-TI-de-15.pdf
    Auf Seite 71 im Bereich "Fehlersuche"
Lädt...