Plugin: Reolink - Bewegungserkennung und Steuerbefehle

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Heyne
    Azubi
    • 15.10.2023
    • 4

    #16
    Hallo,

    beim Speichern bzw. Service starten sehe ich im UDP Monitor in der Loxone Config den Eingang für Md bzw. Ai. Allerdings kommt danach bei Bewegungserkennung kein UDP Eingang mehr. Ich habe HTTP (80) und HTTPS (443) probiert.

    Kamera: RLC-1240A

    Hat jemand eine Idee? Bei @Iluminatus23 gab es wohl auch mal das Problem.

    Grüße

    Kommentar

    • hismastersvoice
      Supermoderator
      • 25.08.2015
      • 7544

      #17
      Keine Ahnung ob die Cam die selber API nutzt die dem Plugin zugrunde liegt.
      Was kommt den beim Befehl...
      /plugins/reolink/reo.php?cam=X&cmd=GetNetPort

      Kein Support per PN!

      Kommentar

      • sLindi
        Smart Home'r
        • 03.06.2021
        • 68

        #18
        Zitat von lugg8
        Hallo zusammen,

        Danke für das Plugin! Ich hab ein Problem mit der Konfiguration in Loxone. Ich hab im UDP Monitor das Signal da. Hab auch einen schönen Eingang konfiguriert mit udp lernen.
        Sehe aber kein Signal wenn ich die Statistiken aktiviere.
        ist der Impuls zu kurz sodass ich ihn nicht als digitaleingang sehen kann?
        Hallo,
        danke auch von mir für das Plugin.
        Ich habe das gleiche Problem - im UDP Monitor scheint der Befehl richtig erkannt zu werden - zumindest steht unter Objekte der Name des UDP Eingang-Befehls (was ich zumindest so interpretiere, als dass der Befehl erkannt wurde):
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 48
Größe: 8,2 KB
ID: 471836


        PS:
        Ich nutze aktuell noch den Loxberry V2.2.2.2
        Kann das der Grund sein?

        Kommentar

        • Loxgreenhorn
          Smart Home'r
          • 28.03.2017
          • 77

          #19
          Hallo zusammen,

          Ich habe die Reolink DUO 3 POE getestet und auch diese Kamera läuft einwandfrei!
          • Hardware No.IPC_NT15NA416MP
          • Firmware Versionv3.0.0.4867_2505072124
          Schaltbefehle können nur mit einem Adminzugang gesteuert werden, falls über dieses Problem mal jemand stolpert. Vielleicht wäre aber auch ein kleiner Hinweis diesbezüglich in der Plugin Beschreibung sinnvoll.
          **ShowHomeBesitzer** mit der ganzen Bandbreite des Loxone Portfolios**
          **nutzt Loxone seit 2009**

          Kommentar


          • Kast92
            Kast92 kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Wie hast du es hinbekommen mit dem 180° Ansicht im Loxone?
            Würde es gerne mit dem Intercom-Baustein machen und da die Ansteuerung des Lichts mit den Tasten machen.
            Hast du auch Audio hinbekommen?
        • Wasilie
          Azubi
          • 05.02.2024
          • 3

          #20
          Hallo zusammen,

          habe eine "Reolink TrackMix PoE" und möchte mit dieser auf eine bestimmte Position fahren.
          Befehl beim Miniserver als "Virtueller Ausgang Befehl":
          http://"IP-LOXBERRY"/plugins/reolink/reo.php?cam=1&cmd=ToPos&id=1&Speed=15

          Kamera fährt nur nen kurzen Weg weg vom Wachpunkt,
          bleibt dort die eingestellte Wartezeit und kehrt dann zum Wachpunkt zurück.
          An der Kamera habe ich auch nur einen "PRESET-Punkt" mit der Nummer 1 angelegt.
          Was mache ich da falsch?
          Befehl zum Neustart funktioniert.
          Kann mir jemand weiterhelfen?
          Gruss


          Kommentar

          • hismastersvoice
            Supermoderator
            • 25.08.2015
            • 7544

            #21
            Macht bei mir was sie soll... Auch eine TrackMix PoE
            Fährt auf Position, und nach eingestellter Zeit wieder zurück auf Wachpunkt.
            Kein Support per PN!

            Kommentar

            • Wasilie
              Azubi
              • 05.02.2024
              • 3

              #22

              Was mach ich dann falsch?
              Hier meine Parameter in der Loxone:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 59
Größe: 47,9 KB
ID: 477183

              und noch das Protokoll der Loxberry an die Kamera:

              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 50
Größe: 7,9 KB
ID: 477184
              Zuletzt geändert von Wasilie; In den letzten 3 Wochen.

              Kommentar

              • svethi
                Lebende Foren Legende
                • 25.08.2015
                • 6354

                #23
                Hast Du denn den Befehl mal im Browser versucht?

                Ich sehe in der Beschreibung ehrlich gesagt auch keine Fehlfunktion. Du beschreibst, dass die Kamera zu einem Punkt fährt, dort wartet und dann zum Wachpunkt zurück fährt. Hört sich soweit ja alles normal an.
                Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

                Kommentar

                • Wasilie
                  Azubi
                  • 05.02.2024
                  • 3

                  #24
                  Hallo,
                  habe den Fehler gefunden.
                  Die Reolink-Software PC war auf einem alten Stand und deshalb gab es eine diskrepanz zwischen dieser und meiner Handy-App.
                  Neueste Reolinksoftware runtergeladen, alle Parameter eingestellt und siehe da, es funktioniert.
                  Ich danke Euch für eure Unterstüzung.
                  Gruss

                  Kommentar

                  • KapeOne
                    Supermoderator
                    • 23.08.2015
                    • 326

                    #25
                    Moin,

                    würde auch gerne das Plugin nutzen, da ich nur Reolink verbaut habe. Allerdings bleiben die Dienste immer auf "Service gestoppt" - im Log taucht auch nichts auf. Aktueller Loxberry, aktuelles Plugin.

                    Gibt's noch was zu beachten? Mehr als das unten kann ich ja nicht einstellen.

                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 20
Größe: 46,7 KB
ID: 478340
                    Grüße
                    Klaus
                    ----------------------------
                    KNX, MS1 / MS Compact, 1-Wire Ext., Air Ext. LoxBerry (1-Wire, 433MHz, Zigbee, MQTT, u.a.), Heliotherm WEB Gateway

                    Kommentar


                    • hismastersvoice
                      hismastersvoice kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Eigentlich muss nur das WenUI auf Port 80 aktiv sein.

                    • KapeOne
                      KapeOne kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      und wo stelle ich das ein ??

                    • hismastersvoice
                      hismastersvoice kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      WebUI > Settings > Network > Advanced > Server Settings
                  • KapeOne
                    Supermoderator
                    • 23.08.2015
                    • 326

                    #26
                    hismastersvoice - vermutlich stelle ich mich grad dämlich an, aber ich habe nix mit WebUI - siehe Screenshot unten:

                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 2
Größe: 80,0 KB
ID: 478417
                    Grüße
                    Klaus
                    ----------------------------
                    KNX, MS1 / MS Compact, 1-Wire Ext., Air Ext. LoxBerry (1-Wire, 433MHz, Zigbee, MQTT, u.a.), Heliotherm WEB Gateway

                    Kommentar

                  • KapeOne
                    Supermoderator
                    • 23.08.2015
                    • 326

                    #27
                    hismastersvoice: da sind natürlich alle benötigten Ports eingestellt, sonst käme ich ja gar nicht mit der ReolinkApp oder dem Browser auf die CAM:

                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 18,3 KB ID: 478423
                    Grüße
                    Klaus
                    ----------------------------
                    KNX, MS1 / MS Compact, 1-Wire Ext., Air Ext. LoxBerry (1-Wire, 433MHz, Zigbee, MQTT, u.a.), Heliotherm WEB Gateway

                    Kommentar

                    • KapeOne
                      Supermoderator
                      • 23.08.2015
                      • 326

                      #28
                      OK - warum auch immer lässt sich jetzt die Bewegungserkennung aktivieren und die Dienst start (ohne irgend eine Veränderung)
                      Grüße
                      Klaus
                      ----------------------------
                      KNX, MS1 / MS Compact, 1-Wire Ext., Air Ext. LoxBerry (1-Wire, 433MHz, Zigbee, MQTT, u.a.), Heliotherm WEB Gateway

                      Kommentar

                      • KapeOne
                        Supermoderator
                        • 23.08.2015
                        • 326

                        #29
                        Hier noch ne Info zu den Cam's:


                        RLC-520 unterstützt nur GetMdState (Hardware Version = IPC_515B16M5M, Firmware Version = v3.0.0.136_20121112)
                        RLC-810WA unterstützt GetMdState und GetAiState (Hardware Version = IPC_MS2NA48MP, Firmware Version = v3.0.0.5032_2506271657)
                        Zuletzt geändert von KapeOne; vor einer Stunde.
                        Grüße
                        Klaus
                        ----------------------------
                        KNX, MS1 / MS Compact, 1-Wire Ext., Air Ext. LoxBerry (1-Wire, 433MHz, Zigbee, MQTT, u.a.), Heliotherm WEB Gateway

                        Kommentar

                        Lädt...