Vallox KWL - Modbus Steuerung Loxone

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Tommes78
    MS Profi
    • 24.09.2015
    • 671

    #1

    Vallox KWL - Modbus Steuerung Loxone

    Hat jemand von Euche eine Vallox Lüftungsanlage und diese evtl. per Modbus an Loxone eingebunden.
    Ich haben meine KWL bisher mit den 0-10V Eingang gesteuert, möchte aber in Zukunft auch den Ventilator regeln können und das ist ja über 0-10V nicht möglich.
  • chris.s
    Extension Master
    • 24.05.2016
    • 100

    #2
    Jawohl eine ValloPlus 510MV.
    Steuerung über Modbus funktionier grundsätzlich einwandfrei, Einrichtung war vollkommen unproblematisch obwohl ich von Modbus bis dahin keine Ahnung hatte.
    Ich kann mir die Drehzahl anzeigen lassen, aber die Drehzahl auch vorgeben, ob das funktioniert?

    Kommentar

    • Tommes78
      MS Profi
      • 24.09.2015
      • 671

      #3
      chris.s - das heißt du änderst bisher keine Werte über die Modbus Schnittstelle, sondern liest nur vorhandene Werte aus?

      Ich hatte mal ein PDF gefunden siehe Anhang wo die Modbus Befehle stehen. Mir ist halt nicht ganz klar wie ich das ganze Abfrage. Ich kann ja über Modbus Sensoren und Aktoren anlegen.
      In der Doku habe ich auf Seite 6 einen Parameter gefunden wo ich z.B dem Home Profil einen Prozentwert für die Lüftung geben kann bzw. verstehe ich das so.

      Angehängte Dateien

      Kommentar

      • chris.s
        Extension Master
        • 24.05.2016
        • 100

        #4
        Ich bin auch nach dem Dokument vorgegangen, das funktioniert m.E. alles.
        Zum schreiben der CYC_Home_Air_Temp_Target hab ich einen Aktor mit Befehl 6 - Preset single register, Datentyp 16-bit unasigned integer und entsprechender IO-Adresse angelegt.
        Zum lesen legst Du das gleiche mit Befehl 3 - Read Holding register an.


        Kommentar

        • Tommes78
          MS Profi
          • 24.09.2015
          • 671

          #5
          Danke Dir für die Rückmeldung. IO Adresse ist das was unter Register steht?
          Hast du einen Erdwärmetauscher bzw. Heizregister das du bei Dir die Temperatur einstellst.

          Kommentar

          • chris.s
            Extension Master
            • 24.05.2016
            • 100

            #6
            IO-Adresse ist das Register - richtig.

            Nein ich habe keinen Erdwärmetauscher oder Heizregister, die Temperaturvorgabe bewirkt damit m.E. nur, dass die Wärmerückgewinnung umgangen wird oder auch nicht.
            Hab damit nur mal rumgespielt - ist aber nicht wirklich so sinnvoll.

            Kommentar

            • Tommes78
              MS Profi
              • 24.09.2015
              • 671

              #7
              Ich frage nur da mir ein Vallox Mitarbeiter gesagt das es egal ist was ich da einstelle, außer ich habe ein Heizregister oder Erdwärmetauscher oder sowas davor. Daher hatte ich mal nachgefragt :-). Kannst du mir vl. noch sagen wieviel m² du mit der KWL versorgst. Unsere Anlage läuft im Komfortbetrieb nach der Einstellung auf 80% und wir belüften damit ca.210 m². Finde das ein wenig
              viel und frage mich ob bei uns nicht auch die 510 MV anstatt die 350 MV eingebaut hätte werden müssen

              Kommentar

              • chris.s
                Extension Master
                • 24.05.2016
                • 100

                #8
                Will es jetzt nicht besser als jemand von Vallox wissen, aber nach meiner Beobachtung kann man damit die Bypassklapee für den Sommer-/Winterbetrieb steuern.
                Hat es draussen 20° und drinnen 24° und Du gibst 20° vor, dann sollte er die Wärmerückgewinnung umgehen und damit das Haus kühlen. Ob das Sinn macht, weis ich nicht, wie gesagt ich hab nur damit rumgespielt. Im Moment lasse ich Loxone nur bei Abwesenheit aller Bewohner das Profil auf Abwesend wechseln und dann wirder zurück.

                Ich belüfte fast 340 m² und die KWL wurde bei der Einregelung nur auf 60% eingestellt was vom Gefühl her auch ausreichend ist. Bei 210 m² wäre die 510MV dann wohl schon eher sehr überdimensioniert.

                Kommentar

                • Tommes78
                  MS Profi
                  • 24.09.2015
                  • 671

                  #9
                  Das kann schon sein wie du sagst. Die sind ja auch nicht immer allwissend. Wer auch mal ein wenig damit spielen. Wollte halt nur erstmal wissen ob das mit der Modbus Extension so geht wie ich mir das vorstelle und eigentlich sollte es funktionieren.
                  Muss ich nur mal günstig eine Modbus Extension schiessen....hast mir aufjedefall schonma geholfen

                  Kommentar

                  • Tommes78
                    MS Profi
                    • 24.09.2015
                    • 671

                    #10
                    chris.s kannst du mir mal ein Beispiel geben wie ich Z.b einem Aktor etwas übergebe, also ich möchte ja z.B die Lüftergeschwindigkeit übergeben. Danke Dir

                    Kommentar

                    • Oki8085
                      Dumb Home'r
                      • 27.07.2018
                      • 14

                      #11
                      Hi,

                      könnt ihr bitte mal die Befehlsübersicht für die Vallox mir zukommen lassen?
                      Ich hab zwar von Vallox auch eine bekommen, hab es aber noch nicht geschafft einen Wert auszulesen.
                      Ich nutze das Loxberry Modbus Plugin und eine RS485- USB Konverter.


                      Danke


                      Angehängte Dateien

                      Kommentar

                      • Tommes78
                        MS Profi
                        • 24.09.2015
                        • 671

                        #12
                        Zitat von Oki8085
                        Hi,

                        könnt ihr bitte mal die Befehlsübersicht für die Vallox mir zukommen lassen?
                        Ich hab zwar von Vallox auch eine bekommen, hab es aber noch nicht geschafft einen Wert auszulesen.
                        Ich nutze das Loxberry Modbus Plugin und eine RS485- USB Konverter.


                        Danke

                        in Post#3 habe ich die Befehlsliste gepostet. In Post #4 kannst du nachlesen was du in Loxone einstellen musst.

                        Kommentar

                        • Oki8085
                          Dumb Home'r
                          • 27.07.2018
                          • 14

                          #13
                          Vielen Dank, die Liste hab ich beim 1. mal übersehen.
                          Mir fehlten noch die 120 Ohm Abschlusswiderstand in der Vallox, hab ich aber mittlerweile.
                          Trotzdem läuft es nicht.

                          Ich hab mal hier angehängt wie ichs eingestellt hab.
                          -> Modbus Settings in der Vallox und im Loxberry ModbusPlugin
                          -> Loxone Setting für CYC_FAN_SPEED
                          -> Loxone Setting für CYC_HOME_SPEED_SETTING

                          Finden evtl jemand einen Fehler?
                          Ich habe einen 2. Loxberry am laufen, wo ich eine Fröling Heizung mit Modbus eingebunden habe, die läuft.

                          Danke
                          Angehängte Dateien

                          Kommentar

                          • chris.s
                            Extension Master
                            • 24.05.2016
                            • 100

                            #14
                            Servus,
                            ich hab zwar keine Ahnung von den Einstellungen im Loxberry - da ich eine Loxone Modbus Extension habe - aber eigentlich sehen die vernünftig aus. 8n1 sollte stimmen.
                            BaudRate habe ich auf 57600 eingestellt aber warum sollte 19200 nicht auch (oder erst recht) funktionieren?

                            Bei den Sensoren habe ich die Haken bei 2 Register ... und Registerreihenfolge nicht gesetzt.
                            Abfragezyklus hab ich auf 5s.
                            Ich denke aber nicht, dass es an diesen unterschieden liegt.
                            Hat Du auch die Modbus-Adresse der Anlage in Loxone richtig eingestellt? Da gibt es kein Bild. Du hast der Vallox die 1 zugeordnet.
                            Ansonsten habe ich leider keine Idee.

                            Wie hast Du denn die Fröling über den Loxberry angeschlossen, auch per Modbus, das kann die ja jetzt mit einem Softwareupdate allerdings nicht mit RS485 sondern seriell, oder?
                            Ich hab das mit einem China Modbus TCP-->RTU Konverter nicht zum laufen gebracht.

                            Grüße
                            Chris

                            Kommentar

                            • Oki8085
                              Dumb Home'r
                              • 27.07.2018
                              • 14

                              #15
                              Hi,

                              ja die Modbus-Adresse ist auch im Loxone richtig eingestellt.
                              Ich hab mir jetzt mal einen neuen RS485- USB Konverter bestellt. Mal sehen evtl gehts dann.

                              Für die Fröling nutze ich einen USB- Seriell Konverter (RS232). Die Einstellung hab ich hier geposted (ganz unten):


                              Kommentar

                              Lädt...