Wie löst ihr das Thema Strommessung?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • orli
    Lox Guru
    • 13.11.2016
    • 2556

    #31
    Google doch mal dein Zählermodell, dann weißt du ob er S0 kann. Falls er S0 kann, ist der Youless Zähler kompatibel dazu.

    Kommentar

    • Benny
      Extension Master
      • 10.02.2016
      • 190

      #32
      Logarex LK13B habe ich gefunden. Da ist die rote LED und da steht RL = 500 Imp / KWh. Wie würde ich das im Miniserver dann auslesen bzw. mit dem Youless?

      Kommentar

      • orli
        Lox Guru
        • 13.11.2016
        • 2556

        #33
        Schau mal hier: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...-logarex-lk13b

        Sieht so aus als sei der kompatibel mit einem Volkszähler Kopf, das bringt dich dann hier hin: https://www.loxforum.com/forum/proje...hler-auslesen

        Ich glaub du hast gute Chancen den einbinden zu können

        Kommentar

        • Benny
          Extension Master
          • 10.02.2016
          • 190

          #34
          Danke.... wollte mich eh mit Loxberry beschäftigen, da passt das ja mit dem Sensor. Muss ich mir noch eine Lösung für Gas und Wasser überlegen...

          Kommentar

          • orli
            Lox Guru
            • 13.11.2016
            • 2556

            #35
            Siehe meinen Beitrag im anderen Thema in dem du heute gepostet hast, mit Lichttastern/Schränken solltest du da weiter kommen.

            Kommentar

            • Goofy
              Extension Master
              • 31.08.2015
              • 118

              #36
              Ich möchte das Thema Energiezähler nun bei uns auch angehen, bin mir nur noch nicht schlüssig welche Variante/Modell ich einsetzen soll.
              Verwenden möchte ich vorerst 3 Stromzähler an Wärmepumpe, Pooltechnik und dem restlichen Haus. Ich habe keine PV und auch keine Modbus Extension.

              Ich dachte an einfache S0-Zähler, wie z.B. diese hier: http://bg-etech.de/bgshop/index.php/...ht-mid-c-69_83

              Kann mir jemand einen Typ empfehlen der für mein Vorhaben geeignet ist und reproduzierbare Werte liefert?

              Kommentar

              • sonorobby
                LoxBus Spammer
                • 26.08.2015
                • 317

                #37
                Ich habe simple wechselstrom digtalzähler aus der bucht. Ca. 15 € für einen. Eingesetzt habe ich diese für die Bereiche Heizung, Zisternenpumpe, Belüftung und Hasautomation.

                Kommentar

                • the--doctor-9
                  Extension Master
                  • 31.07.2016
                  • 196

                  #38
                  ich habe einen sdm 630 eingesetzt aber seit dem ich eine PV Batterie habe stimmen die Werte nicht mehr weil er nicht saldierend ist.
                  zu viel KNX und zu wenig Loxone

                  Kommentar

                  • stoeff99
                    Extension Master
                    • 11.07.2017
                    • 146

                    #39
                    Bei uns habe ich einen Smartmeter von Loxone als "Hauptmessstelle" installiert. Dieser misst den gesamten Verbrauch und die Einspeisung der PV Anlage. Bei der Wärmepumpe habe ich einen günstigen (CHF 100.-- in der Schweiz) SDM630-Modbus verbaut. Für beide benötigst du aber die Modbus Extension beim MS.

                    Kommentar

                    • Goofy
                      Extension Master
                      • 31.08.2015
                      • 118

                      #40
                      Danke für eure Tipps, ich hab mir jetzt mal 3 Stück der DRT428-DC-MID bestellt. Müsste eigentlich funktionieren. Ich werde berichten.

                      Kommentar

                      • christof89
                        Lox Guru
                        • 29.08.2015
                        • 1374

                        #41
                        Habe bei mir ebenfalls die von B+G e-Tech geplant.
                        Nachdem ich nur für mich die Werte wissen will, genügt mir auch ein nicht geeichter Zähler.
                        Anzeigenwechsel benötige ich auch nicht unbedingt, daher wird es bei mir wohl der DRT428-D werden.

                        http://bg-etech.de/bgshop/product_in...r-drt428-p-439

                        Kommentar

                        • wrack solutionist
                          Extension Master
                          • 09.09.2016
                          • 183

                          #42
                          Hallo,

                          hat jemand von euch den ABB B23 112-100 in die Loxone integriert? Wie sind die Erfahrungen?

                          VG

                          Michael

                          Kommentar

                          • Gast

                            #43
                            für DRT728D: DI an PIN 9 und +24V an PIN 8?

                            Kommentar

                            • Gast

                              #44
                              liege ich richtig?

                              Kommentar

                              • Andrii Kuzmuk
                                Extension Master
                                • 29.08.2015
                                • 142

                                #45
                                Mir gefehlt

                                Eastron SDM 530 - ca. 55 Euro Three-Phase-Four-Wire-Din-Rail-Energy-Meter-with-RS485-Modbus-RTU

                                https://ru.aliexpress.com/item/SDM53...311.0.0.tsEHqj

                                Dann braucht man noch eine Modbus Schnittelle - ca. 35 Euro

                                https://www.aliexpress.com/item/Indu...ceBeautifyAB=0


                                SDM 120 1 Phase Modbus - 19,5 Euro

                                https://www.aliexpress.com/store/pro...515923674.html


                                SDM 120D 1 Phase S0 - 9,5 Euro

                                https://www.aliexpress.com/store/pro...912171268.html


                                Damit kann man komplett alles zählen
                                Купить товар SDM530Modbus 10 (100), modbus rtu, мера кВтч кварч, кВт, Квар, кВА, p, f, pf, Гц, DMD, три фазы din рейку счетчика энергии в категории Счётчики электроэнергии на AliExpress. SDM530Modbus 10 (100), modbus rtu, мера кВтч кварч, кВт, Квар, кВА, p, f, pf, Гц, DMD, три фазы din-рейку счетчика энергии
                                Zuletzt geändert von Andrii Kuzmuk; 04.02.2018, 08:38.

                                Kommentar