Meanwell Serienwirrwarr LPV, LPF, HLG ach neeee....
ich muss hier nochmal was fragen.
habt ihr mal den ruhestrom gemessen von euren netzteilen?
ich frage (hatte es irgendwo schon einmal in einem beitrag geschrieben) meine beiden netzteile TDK ca 45 watt in ruhe verbrauchen - und das erscheint mir relativ viel und würde gerne die netzteile rausschmeissen.
hmm ja.
0,249 Ampere auf der Primärseite bei 230V AC gemessen?
Wie z00lu schrieb, haben die NT eine Verlustleistung von 11 % laut Datenblatt.
In Deinem Falle 0,249 A x 230V = 57,3 Watt, durch beide NT aufgeteilt dann 28,64 W pro NT. Das entspräche einer gemessenen Verlustleistung von 12,3%.
und ist somit dann wohl realistisch.
Das ist schon viel.
Obwohl ich bisher dachte, oder es so verstanden habe, dass dieser Verlust nur bei voller Last entsteht und nich im idle Zustand.
Benötigst Du denn überhaupt 2 x 10 A?
Ich denke mal für Beleuchtung, oder? Schalte diese doch ab, wenn kein Licht an ist.
Aber Achtung, sieh ins Datenblatt, wie hoch die Einschaltströme sind, ich denke, diese solltest Du lieber über ein Relais einschalten
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
moin,
ja - es hängt (ausser einer hutschiene :-)) nix dran an den netzteilen.
und ja - die netzteile sind fürs LED licht. die leistung brauch ich schon - die frage ist - die großen dinger rausschmeissen - und gegen ein paar kleine ersetzen?
habt ihr eure mal gemessen in richtung leerlaufstrom?
und ja - ich habe die heute schon geschalten - über ein relais, welches im nulldurchgang schaltet. es ist natürlich irgendwie ein gefummel - denn ich will die relais ja nicht separat von hand jedesmal einschalten - wenn ich einen LED streifen leuchten lassen möchte. und 50 watt einfach mal so "weglaufen" zu lassen geht irgendwie auch nicht...
Verstehe ich nicht warum soviel Watt den Bach runter gehen wenn nix dran hängt. Das sind so 120EUR pro Jahr für nix.
Würde mich schon interessieren woher das kommt da ich gerade in der Planungsphase bin und auch mit den Netzteilen geliebäugelt habe.
Nachmessen kann ich es deswegen leider nicht. Vieleicht kann Voltus was dazu sagen.
ich würde auch die Netzteile einzeln anschließen und messen..
edit: falscher link, sorry, beim DPP240-24 steht verdächtig wenig von wegen leerlaufverluste.. dafür steht "low cost" in der anleitung, vielleicht sind die wirklich einfach müll..
Zuletzt geändert von Robert L.; 09.12.2016, 13:29.
vielleicht hast du recht und die dinger sind schrott.
falsch messen? wie kann man strom falsch messen? lasst mich das wissen bitte - denn ich denke so ein enrgiemon misst auch nur strom - oder?
wenn einer von euch netzteile im einsatz hat die hier besser sind, dann waere ich euch dafuer dankbar :-) vielleicht gleich ne bezugsadresse :-)
Hallo,
ich denke Strom messen alleine ist zu wenig, speziell im Leerlauf ist der CosPhi (Wirkleistungsfaktor) bei Schaltnetzteilen irgendwo (geschätzt 0,3-0,4 oder so)
Glühbirne oder Heizstab ist eine anähernd ohmsche Last (CosPhi fast 1)
Es gilt ja im Wechselstrombereich die Formel P=U*I*CosPhi
P=U*I gilt bei Gleichstrom
siehe Avatar
Zuletzt geändert von Thomas Kührer; 10.12.2016, 01:02.
Moin, das mag schon richtig sein. Aber am ende des tages ist ja wichtig, wie schnell sich das "rädchen im zaehler dreht" - denn das bestimmt, was es kostet.
wenn ich das mal einrichten kann - dann mess ich das mal auf die art und weise nach - und schaue, was der zähler spricht...
Bei den Produkten handelt es sich um Industrie Schaltnetzteile, die nicht für Beleuchtungsanlagen zugelassen sind.
Nehmt die Meanwell HLG A Serie auf Montageplatte und teilt das ganze af 3-4 Netzteile auf. Am besten die Netzteile noch abschalten wenn die angeschlossenen Leuchtenkreise aus sind. Bei den MDT Dimmern gibt es einen extra Schaltausgang dafür.
hi, etwas länger her - aber dennoch kurze frage - die HLG serie ist SELV konform? sollte sie ja - bei schutzklasse 3 oder?
ich würde das gerne für einen RGBW stripe an der badewanne im bad einsetzen
Zuletzt geändert von doc-brown; 19.01.2021, 04:56.
Ich verstehe es immer noch nicht, möchte ich aber :-)
Habe mir mal ein MW DRP-240-24 besorgt, es ist auch ein 10A NT. Das hat auch ohne Last in etwa 0,150A primärseitig. Hänge ich ein 4W LED dran steigt der Strom auf 0,180A, immer noch primärseitig gemessen.
Rechne ich nun die Leistung von 0,15A und 0,18A * 230V bekomme ich 34,5W und 41,4W raus das macht dann 6,9W für eine 4W LED. Was nicht sein kann.
Rechne ich nun die Leistung von 0,15A und 0,18A * 24V bekomme ich 3,6W und 4,32W raus das macht dann 0,72W für eine 4W LED. Was auch nicht sein kann.
Wenn ich aber die 0,18A (primär) mit 24V (sekundär) multipliziere dann kommt 4,32W raus was sehr viel besser zur 4W LED passt.
Was auch wieder komisch ist bei einem Strom ohne Last von 0,15A.
FRAGE: Wie rechnet man das denn nu richtig? Kann mir das einer erklären, wäre echt toll.
Auf Nachfrage bei Loxone haben die mir ihre Netzteile für die Beleuchtung empfohlen. Zugelassen oder nicht, kann ich nicht sagen. Was benötigen die denn für ne Zulassung und von wem.
Btw. Ich möchte alle meine Netzteile im Verteilerschrank. Für die Beleuchtung separat (4*10A), die füttern dann die DMX RGBW Dimmer von Loxone.
wobei es genügend REG Netzteile gibt, die "EN61000‒3‒2" angeben, ohne irgend eine Klasse
was bedeutet das dann?? man könnte meinen die erfüllen dann alle 4 klassen ? oder gar keine?
Zuletzt geändert von Robert L.; 11.12.2016, 16:36.
>n 0,15A und 0,18A * 230V bekomme ich 34,5W und 41,4W raus das macht dann 6,9W für eine 4W LED. Was nicht sein kann.
doch, natürlich stimmt das
du misst ja nur mit 2 Nachkommastellen..
das kann also auch 0,154A und 0,176A sein (im extremfall) also 0,022A = 5,06W * 80% Wirkungsgrad = 4W
(ausserdem weißt du nicht, ob deine 4W LED nicht vielleicht doch 4,2W braucht (Marketing nimmt es da oft nicht soo genau)
Danke für die Info Robert.
Ich habe die Werte des Stroms nur aus dem Gedächtnis aufgeschrieben.
Werde nochmal auf 3 Stellen nach dem Komma Messen.
Im Ergebnis würde es aber heißen das die Netzteile ohne Last wirklich so viel Strom verschwenden.
Ergo werde ich alle Netzteile schalten.
Hallo nochmal in die Runde.
gilt die Empfehlung für die HLG Serie noch?
Ich habe für meine LED Beleuchtung ein 24V/10A Netzteil der MW DRP Serie und ein 24V/10A Industrienetzteil von Ackermann im Schaltschrank verbaut. Beide verrichten ihre Dimmung zuverlässig. Das Ackermann neigt aber zum "fiepsen" bei bestimmten Dimmkonstelationen.
Beide Netzteile habe ich jetzt mal Eingangsseitig auf einen MDT AMS Aktor mit Strom/Wirkleistungsmessung geschaltet. Von der Leerlaufleistung war ich doch sehr erschrocken. Das MW DPR gönnt sich im Leerlauf ca. 35-38Watt das Industrienetzteil von Ackermann ca. 10Watt.
Die 10 Watt vom Ackermann würde ich mir noch gefallen lassen allerdings kommt hier das Fiepsen mit in die negative Waagschale. Das DPR geht ja mal gar nicht mit so viel LeerlaufVerlustleistung.
Auf was müsste ich mich bei der HLG Serie an Leerlaufleistung einstellen? hat das jemand mal gemessen? Lässt sich die HLG Serie ohne große Zeitliche Start Einschränkungen schalten?
die Meanwell HLG gilt eingeschränkt. Eingeschränkt, weil der Standby Verbrauch leicht über der letzten Stufe der EU Leuchtenverordnung liegt. Wir werden wohl in Zukunft auch die NPF Serie anbieten. Diese ist in beide Richtungen optimiert.
Die HLG Leerlaufleistung findest Du im Datenblatt.
Deine beiden Netzteile sind aus diversen Gründen nicht zugelassen. Sie verschmutzen das Netz und dürfen deshalb nur in industriellen Anwendungen benutzt werden.
@Simon: Klar, aber so etwas ist ein Prozess. Ich bekomme auch nicht alle Infos zum optimalen Zeitpunkt, sondern bin permanent auf der Suche danach. @Robert: Dein Kommentar stimmt so nicht
@Robert: Seh' ich auch so. Ganz so pauschal kann man das nicht ausdruecken, da Michael auch oft ein paar brauchbare Hintergrundinfos liefert. Klar, Werbung ist auch dabei, aber so ganz einseitig ist das nicht. Er gibt ja auch etwas zurueck.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.
Kommentar