Sungrow SH10RT EMS Mode
Einklappen
X
-
Ja das ist richtig weil die 204 beim 13050 auf default gesetzt ist.
mit dem Statisbaustein hab ich das aber inzwischen auch hinbekommen, der sendet den entsprechenden Code (0xAA, 0xBB, 0xCC) und schaltet somit die Batterie.Kommentar
-
Hallo,
kann ich eine Zwangsladung der Batterie ebenfalls steuern, benötige ich da noch die Lade und Entladeleistung in der Logik hinterlegt damit das funktioniert?
Hab gesehen dass bei dir die Adresse "Charge Discharge Command" 13050 ist, bei mir ist 13051 hinterlegt und funktioniert ebenfalls.
EMS mode = 13049
Danke, LGKommentar
-
Hallo!
Erstmals danke für den input!
Ich habe mal versucht das Zwangsladen via Schalter nachzubauen nur leider funktionierts nicht wie gewollt..
Wenn ich den Schalter aktiviere wird der Bezug über den Speicher gestoppt und es wird nur mehr über das Netz Strom bezogen. Eigentlich sollte ja der Speicher geladen werden?!
Macht es einen Unterschied ob man via Wlan oder LAN den WR verbunden hat?
Danke!Kommentar
Kommentar