    #16
    Und? Funktioniert das auch? Es gab verschiedene Meldungen das EMS nicht mehr funktioniert.

    Kommentar

    • jadi84
      Extension Master
      • 07.01.2019
      • 115

      #17
      Anbei die Einstellungen des EMS Aktors:

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2023-10-21 um 22.04.04.png
Ansichten: 1163
Größe: 132,7 KB
ID: 407718

      Es funktioniert bei mir definitiv. Sobald ich den "Forced Mode" aktiviere wird der Akku gestoppt.

      Kommentar

      • fec
        Extension Master
        • 13.03.2021
        • 123

        #18
        Bei mir funktioniert es noch nicht. Nachdem EMS (13049} aktiviert ist muss noch der 13050 (charge discharge stop) gesetzt werden. Mit dem Binärcode 0cCCz oder mit dem Wert 204? Der Analogwahlschalter rechnet autom in 204 um.

        Kommentar

        • jadi84
          Extension Master
          • 07.01.2019
          • 115

          #19
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2023-10-23 um 19.42.32.png
Ansichten: 910
Größe: 47,9 KB
ID: 407928 also sobald ich EMS 13049 eine 2 schicke bleibt 13050 weiterhin auf 204 stehen.

          Angehängte Dateien

          Kommentar

          • fec
            Extension Master
            • 13.03.2021
            • 123

            #20
            Ja das ist richtig weil die 204 beim 13050 auf default gesetzt ist.
            mit dem Statisbaustein hab ich das aber inzwischen auch hinbekommen, der sendet den entsprechenden Code (0xAA, 0xBB, 0xCC) und schaltet somit die Batterie.

            Kommentar


            • jadi84
              jadi84 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Dh du sendest für charge oder discharge den hex wert?
          • IFLUR
            LoxBus Spammer
            • 07.01.2016
            • 392

            #21
            d.h. bei dir funktioniert der EMS Modus immer noch ? Welche Firmware hat der Wechselrichter ?

            Kommentar

            • fec
              Extension Master
              • 13.03.2021
              • 123

              #22

              Kommentar

              • jadi84
                Extension Master
                • 07.01.2019
                • 115

                #23
                Muss das Thema mal wieder hochholen: hat jmd. eine art Standby Steuerung implementiert? Idee wäre: Wenn der Akku leer ist und keine Sonne scheint (Nachts) den Wechselrichter in den Standby zu versetzen.

                Kommentar

                • duc926
                  Dumb Home'r
                  • 11.01.2021
                  • 22

                  #24
                  Hallo,

                  vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, möchte die Batterie im EMS mode nur auf "STOP" setzen wenn nötig.

                  EMS MODE von V1 "0" auf V2 "2", Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: EMS mode_2.jpg
Ansichten: 456
Größe: 104,1 KB
ID: 445476

                  Welchen Wert benötige ich für STOP V1 "0" auf V2 "204" am Analogbaustein?

                  Lg

                  Kommentar

                  • fec
                    Extension Master
                    • 13.03.2021
                    • 123

                    #25
                    Ich mach das mit nem Statusbaustein. Sieht so aus.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 384
Größe: 13,0 KB
ID: 445489

                    Kommentar

                    • duc926
                      Dumb Home'r
                      • 11.01.2021
                      • 22

                      #26
                      Danke, hat super funktioniert!

                      LG

                      Kommentar

                      • duc926
                        Dumb Home'r
                        • 11.01.2021
                        • 22

                        #27
                        Hallo,

                        kann ich eine Zwangsladung der Batterie ebenfalls steuern, benötige ich da noch die Lade und Entladeleistung in der Logik hinterlegt damit das funktioniert?

                        Hab gesehen dass bei dir die Adresse "Charge Discharge Command" 13050 ist, bei mir ist 13051 hinterlegt und funktioniert ebenfalls.

                        EMS mode = 13049

                        Danke, LG

                        Kommentar

                        • fec
                          Extension Master
                          • 13.03.2021
                          • 123

                          #28
                          Meinst du mit Zangsladung einfach nur das Laden aus dem Netz? Ja, den Ladestrom musst du auch dann über den Parameter vorgeben.

                          Kommentar

                          • duc926
                            Dumb Home'r
                            • 11.01.2021
                            • 22

                            #29
                            Ja, das Laden vom Netz.

                            Kommentar

                            • Jim123
                              Smart Home'r
                              • 06.11.2023
                              • 47

                              #30
                              Hallo!

                              Erstmals danke für den input!

                              Ich habe mal versucht das Zwangsladen via Schalter nachzubauen nur leider funktionierts nicht wie gewollt..

                              Wenn ich den Schalter aktiviere wird der Bezug über den Speicher gestoppt und es wird nur mehr über das Netz Strom bezogen. Eigentlich sollte ja der Speicher geladen werden?!

                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 59
Größe: 28,2 KB
ID: 468801

                              Macht es einen Unterschied ob man via Wlan oder LAN den WR verbunden hat?