    WLAN oder LAN sollte egal sein, Hauptsache die IP stimmt. Ist nicht die gleiche bei WLAN und LAN.
    Deine Config sieht auf den ersten Blick gut aus. Wichtig ist das alle 3 Aktoren angesprochen werden
    13049 - EMS
    13050 - Charge/Discharbe
    13051 - Power
    Die Kombi in deinem Screenshot passt nicht. EMS 0 (deaktiv), dann hat der zweite und dritte Schalter keine Wirkung mehr.
    Beim Laden aus dem Netz muss oben 170 und in der Mitte 2 gesendet werden.
    Das kann auch nen Moment dauern bis die Batterid über den WR umgeschaltet hat (max 1min)

    Kommentar

    • Jim123
      Smart Home'r
      • 06.11.2023
      • 45

      #32
      Hallo!

      Danke für deine Antwort!
      ich habe nun beim ersten Analogswitch 170 und 240 umgedreht. Leider klappts noch immer nicht. Bei Aktivierung des Schalters wird rein über Netz der Hausverbrauch bezogen (Speicher wird "bygepasst")

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 13
Größe: 28,4 KB
ID: 468954

      Meine Aktoren sollten passen?
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 13
Größe: 44,6 KB
ID: 468955

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 13
Größe: 38,0 KB
ID: 468956
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 13
Größe: 37,8 KB
ID: 468957

      Muss ich im Isolar bei den Einstellungen ggf. noch etwas ergänzen? (Habe einen SH6.0RT)

      Danke!!!​
      ​​

      Kommentar


      • Jim123
        Jim123 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        EDIT: Ich habe nun ein wenig herumprobiert und nun klappts.. danke!

        EDIT2: Maxwert bei 13052 liegt bei 5000W und mehr geht nicht?
        Zuletzt geändert von Jim123; vor einer Woche.
    • fec
      Extension Master
      • 13.03.2021
      • 115

      #33
      super, tolles feature, vor allem bei niedrigen strompreisen. ja, 5000 ist die begrenzung im speicher selbst, würde ich aber nicht unbedingt und dauerhaft verwenden, das stresst die batterie zu arg. 3 od 4000 sind gut machbar

      Kommentar

      • Jim123
        Smart Home'r
        • 06.11.2023
        • 45

        #34
        Hallo!

        Leider verzweifle ich gerade an meinem Loxone-KnowHow...
        Ich kann einfach nicht nachvollziehen warum nach dem die Schaltuhr wieder auf "Aus" geht der Schalter auf "Ein" bleibt und die Zwangsladung nicht deaktiviert wird... Was übersehe ich? Danke!!!

        Schaltuhr AKTIV
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 001.png Ansichten: 0 Größe: 34,6 KB ID: 469204
        Nachdem die Schaltuhr wieder auf AUS geschaltet hat...
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 002.jpg Ansichten: 0 Größe: 46,7 KB ID: 469203
        Wenn ich den Schalter "Zwangsladunf manuell" überspringe und direkt über die Schaltuhr und "Freigabe"-Schalter gehe... klappt es und die Zwangsladung wird wieder deaktiviert...

        Danke!
        Zuletzt geändert von Jim123; vor einer Woche.

        Kommentar

        • BBenda
          Extension Master
          • 06.01.2023
          • 100

          #35

          so:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 0
Größe: 170,0 KB
ID: 469210

          Kommentar

          • Jim123
            Smart Home'r
            • 06.11.2023
            • 45

            #36
            Hallo!

            Danke für euren Input!
            Leider habe ich das problem dass das zwangladen nicht immer wie gewünscht funktioniert... Ich habe seither nichts an der Konfig verändert!

            Szenario 1: Der Speicher wird nur mit 500W geladen
            Szenario 2: Der Speicher wird gar nicht geladen

            Hier meine Konfig:

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 39,9 KB ID: 469715

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 25,8 KB ID: 469712

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 25,7 KB ID: 469713

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 28,8 KB ID: 469714

            Ich habe versucht via Analogsensoren die IO Adressen auszulesen.. jedoch kommt kein Wert?



            Gibt es eine Einstellung am WR die ich beachten muss?

            LG​



            ############


            EDIT: Hallo! Heute leider schon wieder das Problem: Es wird der Speicher trotz Setzung der Parameter via mbus nicht ausgeführt:

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 0
Größe: 37,3 KB
ID: 469742



            Hat jemand eine Idee?

            Danke!!
            Zuletzt geändert von Jim123; vor 3 Stunden.

            Kommentar

            • Jim123
              Smart Home'r
              • 06.11.2023
              • 45

              #37
              Hallo!

              Wenn ich die zwangsladung über isolar einstelle, wird der speicher problemlos mit über 6kw geladen...
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 0
Größe: 24,9 KB
ID: 469746

              GIbts beim EMS mode weitere konfigurationsmöglichkeiten?