Sungrow SH10RT EMS Mode

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • fec
    Extension Master
    • 13.03.2021
    • 121

    #31
    WLAN oder LAN sollte egal sein, Hauptsache die IP stimmt. Ist nicht die gleiche bei WLAN und LAN.
    Deine Config sieht auf den ersten Blick gut aus. Wichtig ist das alle 3 Aktoren angesprochen werden
    13049 - EMS
    13050 - Charge/Discharbe
    13051 - Power
    Die Kombi in deinem Screenshot passt nicht. EMS 0 (deaktiv), dann hat der zweite und dritte Schalter keine Wirkung mehr.
    Beim Laden aus dem Netz muss oben 170 und in der Mitte 2 gesendet werden.
    Das kann auch nen Moment dauern bis die Batterid über den WR umgeschaltet hat (max 1min)

    Kommentar

    • Jim123
      Smart Home'r
      • 06.11.2023
      • 47

      #32
      Hallo!

      Danke für deine Antwort!
      ich habe nun beim ersten Analogswitch 170 und 240 umgedreht. Leider klappts noch immer nicht. Bei Aktivierung des Schalters wird rein über Netz der Hausverbrauch bezogen (Speicher wird "bygepasst")

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 40
Größe: 28,4 KB
ID: 468954

      Meine Aktoren sollten passen?
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 40
Größe: 44,6 KB
ID: 468955

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 38
Größe: 38,0 KB
ID: 468956
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 37
Größe: 37,8 KB
ID: 468957

      Muss ich im Isolar bei den Einstellungen ggf. noch etwas ergänzen? (Habe einen SH6.0RT)

      Danke!!!​
      ​​

      Kommentar


      • Jim123
        Jim123 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        EDIT: Ich habe nun ein wenig herumprobiert und nun klappts.. danke!

        EDIT2: Maxwert bei 13052 liegt bei 5000W und mehr geht nicht?
        Zuletzt geändert von Jim123; 12.09.2025, 21:01.
    • fec
      Extension Master
      • 13.03.2021
      • 121

      #33
      super, tolles feature, vor allem bei niedrigen strompreisen. ja, 5000 ist die begrenzung im speicher selbst, würde ich aber nicht unbedingt und dauerhaft verwenden, das stresst die batterie zu arg. 3 od 4000 sind gut machbar

      Kommentar

      • Jim123
        Smart Home'r
        • 06.11.2023
        • 47

        #34
        Hallo!

        Leider verzweifle ich gerade an meinem Loxone-KnowHow...
        Ich kann einfach nicht nachvollziehen warum nach dem die Schaltuhr wieder auf "Aus" geht der Schalter auf "Ein" bleibt und die Zwangsladung nicht deaktiviert wird... Was übersehe ich? Danke!!!

        Schaltuhr AKTIV
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 001.png Ansichten: 0 Größe: 34,6 KB ID: 469204
        Nachdem die Schaltuhr wieder auf AUS geschaltet hat...
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 002.jpg Ansichten: 0 Größe: 46,7 KB ID: 469203
        Wenn ich den Schalter "Zwangsladunf manuell" überspringe und direkt über die Schaltuhr und "Freigabe"-Schalter gehe... klappt es und die Zwangsladung wird wieder deaktiviert...

        Danke!
        Zuletzt geändert von Jim123; 16.09.2025, 21:12.

        Kommentar


        • Bütti
          Bütti kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Der Beitrag ist schon etwas älter, aber vielleicht kann ich dir trotzdem noch helfen:
          Der Trigger Eingang am Schalter "Zwangsladen manuell" reagiert nur auf steigende Flanken, somit schaltet er beim ersten Impuls ein und beim zweiten aus. Dein AUS-Kommando der Schaltuhr gehört für ihn noch zum ersten Impuls.
          Du könntest eine Flankenerkennung dazwischen setzen. Pos. Flanke an den ON vom Schalter, negative Flanke an den OFF. Dann passts.
      • BBenda
        Extension Master
        • 06.01.2023
        • 142

        #35

        so:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 23
Größe: 170,0 KB
ID: 469210

        Kommentar

        • Jim123
          Smart Home'r
          • 06.11.2023
          • 47

          #36
          Hallo!

          Danke für euren Input!
          Leider habe ich das problem dass das zwangladen nicht immer wie gewünscht funktioniert... Ich habe seither nichts an der Konfig verändert!

          Szenario 1: Der Speicher wird nur mit 500W geladen
          Szenario 2: Der Speicher wird gar nicht geladen

          Hier meine Konfig:

          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 39,9 KB ID: 469715

          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 25,8 KB ID: 469712

          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 25,7 KB ID: 469713

          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 28,8 KB ID: 469714

          Ich habe versucht via Analogsensoren die IO Adressen auszulesen.. jedoch kommt kein Wert?



          Gibt es eine Einstellung am WR die ich beachten muss?

          LG​



          ############


          EDIT: Hallo! Heute leider schon wieder das Problem: Es wird der Speicher trotz Setzung der Parameter via mbus nicht ausgeführt:

          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 23
Größe: 37,3 KB
ID: 469742



          Hat jemand eine Idee?

          Danke!!
          Zuletzt geändert von Jim123; 25.09.2025, 13:15.

          Kommentar

          • Jim123
            Smart Home'r
            • 06.11.2023
            • 47

            #37
            Hallo!

            Wenn ich die zwangsladung über isolar einstelle, wird der speicher problemlos mit über 6kw geladen...
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 26
Größe: 24,9 KB
ID: 469746

            GIbts beim EMS mode weitere konfigurationsmöglichkeiten?

            BR

            Kommentar

            • duc926
              Dumb Home'r
              • 11.01.2021
              • 22

              #38
              Hallo!

              Weiß jemand von euch warum der EMS Mode nicht mehr richtig funktioniert?
              Battier Stop oder Netzladen funktionieren nach mehrmaligen betätigen unterschiedlich kurz.
              Danke euch.
              lg

              Kommentar

              • Jim123
                Smart Home'r
                • 06.11.2023
                • 47

                #39
                Zitat von duc926
                Hallo!

                Weiß jemand von euch warum der EMS Mode nicht mehr richtig funktioniert?
                Battier Stop oder Netzladen funktionieren nach mehrmaligen betätigen unterschiedlich kurz.
                Danke euch.
                lg
                Hi, ich denke wir haben das selbe Problem.... Bisher keine Lösung gefunden...

                Kommentar

                • Bütti
                  Dumb Home'r
                  • 27.12.2025
                  • 11

                  #40
                  Zitat von duc926
                  Hallo!

                  Weiß jemand von euch warum der EMS Mode nicht mehr richtig funktioniert?
                  Battier Stop oder Netzladen funktionieren nach mehrmaligen betätigen unterschiedlich kurz.
                  Danke euch.
                  lg
                  Bisher war ich immer eifriger Mitleser, jetzt kann ich hoffentlich auch mal was zurückgeben:
                  Der EMS-Modus hat eine Art Tot-Mann-Schalter spendiert bekommen, in Form von Register 13079-EMS heartbeat.
                  Funktionsweise: man sendet einen Sekundenwert an den Heartbeat. Wenn innerhalb dieses Sekundenwertes nicht der nächste Wert erhalten wird, schaltet der WR wieder zurück in den Eigenverbrauchsmodus.
                  Ich nutze dafür einen Impulsgeber, der 1 s EIN und 9 s ausschaltet und sende somit ca. alle 10 s den Wert 20 an den heartbeat.


                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 27
Größe: 25,4 KB
ID: 476411

                  Kommentar

                  Lädt...