Ovum Wärempumpe in Loxone integrieren

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Farril
    Azubi
    • 14.11.2025
    • 2

    #196
    Zitat von Bschneider
    Für die Nutzung von Modbus TCP müsste man - wenn ich es richtig verstehe - noch nachvollziehen, welche Register es gibt. Solange man nur Daten auslesen möchte, wäre DAQ aber möglicherweise ausreichend.
    Da steckt nichts interessantes fürs Logging drin. Bei 6 Registern habe ich keine Ahnung, was drin steht, aber die Werte sind soweit über den Tag konstant geblieben und gleichen sich für beide internen Endgeräte.

    Was ich bisher finden oder zuordnen konnte:

    Code:
    Modbus Register
    ===============
    
    Die einzelnen Devices in der Anlage werden von DeviceID 110 bis 118 angesprochen. Wenn hier ein Device nicht vorhanden ist lautet die Fehlermeldung beim Auslesen (Target device failed to respond) bei allen anderen Device IDs meldet der Server (Path Unavailable)
    
    Bei mir befinden sich zwei Devices am Bus:
    
    Device 110: Innengerät
    -----------------------
        Register 0..1    => "OVUM" (ASCII String
        Register 4..6    => "WPM01" (ASCII String, bei beiden Devices gleich)
        Register 21..24 => SW Version (ASCII String)
        Register 37..40 => Board-Seriennummer (ASCII String)
        Register 45     => CAN Bus Id
        Register 45..51 => Unbekannte aber konstante Werte
        
    Device 111: Aussengerät
    -----------------------
        Register 0..1    => "OVUM" (ASCII String)
        Register 4..6    => "WPM01" (ASCII String, bei beiden Devices gleich)
        Register 21..24 => SW Version (ASCII String)
        Register 37..40 => Board-Seriennummer (ASCII String)
        Register 45     => CAN Bus Id
        Register 45..51 => Unbekannte aber konstante Werte
    
    Alle anderen Register haben den Wert 0

    Kommentar

    • Weinhape
      Azubi
      • 30.11.2025
      • 5

      #197
      spiele gerade an meiner Visualisierung der NHWP (Grundwasser WP) und habe folgendes bildchen gemalen und zeige mit dann pö - a - pö werte an die ich ich auch an der Steuerrung der Ovum sehe... falls jemand das bild haben will teile ich es natürlich gerne mit euch,,,,


      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 2025-12-28_10h42_38.png
Ansichten: 334
Größe: 39,6 KB
ID: 476299

      Kommentar

      • Tulamidan
        Dumb Home'r
        • 14.05.2025
        • 16

        #198
        Heute war die erste Nacht in der die Temperaturen auf -10C gesunken sind. Bei der WW Bereitung ist die WP wieder auf die Störung EQ Spreizung gesprungen und hat abgeschaltet.
        Nach einer Sperrzeit hat sie wieder gearbeitet aber ist dann auch schon wieder auf die nächste Störung gelaufen.

        Das Problem hatte ich vor ein paar Wochen damit gelöst, dass ich die erlaubte Spreizung erhöht habe. Das hat ihr genug Zeit gegeben, um nach ca. 2h herunter zu modulieren und in einen "normalen" Spreizungsbereich zu kommen.

        Das Problem scheint aber gar nicht die Spreizung selbst zu sein, denn der WW Speic

        Ich würde vermuten, der Sensor ist im Aussengerät und entweder schlecht/gar nicht Isoliert und wird deswegen von der Umgebungstemperatur zu sehr beeinflusst.

        Eigentlich ein Thema für meinen Heizi, aber der ist ja wie gesagt auf Tauchstation und ich kümmere mich lieber selbst drum als 2h erfolglos am Telefon zu hängen...

        Weis jemand von euch wo ich diesen Sensor finde?

        Der untere Graph (gelb/Grün) zeigt sie EQ Spreizung, die Rote Kurve im Oberen Grad die EQ Pumpleisung.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_20260105-064126.png Ansichten: 0 Größe: 276,7 KB ID: 476823
        Der Gelb/Grüne Graph hier zeigt den WW Speicher (Gelb unten Grün oben im Speicher)

        Der Untere Graph zeigt die Wärmeleitung und El. Energie.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_20260105-064108.png Ansichten: 0 Größe: 280,9 KB ID: 476822
        Angehängte Dateien
        Zuletzt geändert von Tulamidan; 05.01.2026, 09:13.

        Kommentar

        • Tulamidan
          Dumb Home'r
          • 14.05.2025
          • 16

          #199
          Meine Odyssee ist endlich zu Ende. Der Sensor in Rücklauf hat falsche Werte angezeigt.
          Nachdem dort etwas umgebaut wurde und der Sensor ordentlich isoliert wurde, sehen sie Werte jetzt deutlich realistischer aus.

          Kommentar

          • thackman
            Azubi
            • 08.05.2024
            • 1

            #200
            Hallo, ich lese jetzt so ziehmlich seit Anfang an mit.

            Ich versuche schon länger meine Ovum NHWP6 per Modbus RTU auszulesen.
            Meine NHWP hat den PV-Watch-Zähler. Diesen kann ich ohne Probleme auslesen. Aber ich komme nicht auf die WP. Liegt es an der Master-Slave Hierachie?Also dass ich mit dem USB Dongle den Slave auslesen kann, aber den Master nicht?
            Meine NHWP hat die MB2 Addresse 9. DIese ist aber nicht erreichbar mit dem Dongle.
            Der MB1 ist am Display der NHWP nicht anwählbar und ein EpocA- Modul ist nicht verbaut.

            Welche Möglichkeiten gibte es dann die Daten der NHWP auszulesen?
            Oder muss ich ein Firmwareupdate auf der NHWP durchführen?
            Diese läuft seit Feburar 2022 mit dem PV-Watch ohne Probleme.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 1768062048769.jpg
Ansichten: 380
Größe: 2,62 MB
ID: 477278

            Beste Grüße

            Angehängte Dateien

            Kommentar

            • Weinhape
              Azubi
              • 30.11.2025
              • 5

              #201
              ich denke das kann dir helfen:

              # modbus.yaml
              - name: modbus_ovum
              type: tcp
              host: 192.168.3.203 ==> deine IP
              port: 502 ==> sas sollte so bleiben
              scan_interval: 10 ==> nach deinem ermessen
              timeout: 5 # Timeout in seconds for the connection ==> nach deinem ermessen

              Kommentar

              • Tulamidan
                Dumb Home'r
                • 14.05.2025
                • 16

                #202
                Ich habe mal wieder Probleme mit der WP...

                Update: Gelöst - es war ein Fehler meiner Fritzbox, die einem Handy die gleiche IP wie der WP zugewiesen hatte....

                Ich rufe die Daten über den C-Pro Webserver ab. Also http://IP.../ODJET_CGI?pread=all seit ein paar Tagen werden die Messwerte unzuverlässig geliefert. D.h. es gibt mehrere Stunden pro Tag in denen der gleiche Wert geliefert wird. Dann kommen aber plötzlich wieder aktuelle Daten... dann wieder nicht.

                - "Have you tried switching it off and on again?" Klar ich bin ja IT...

                - Funktioniert der Datenlogger (d.h. der Server der die Daten abruft) -> alle anderen Werte (mqtt, knx....) sehen korrekt aus.

                Kennt jemand eine Lösung?
                Zuletzt geändert von Tulamidan; 08.02.2026, 15:39.

                Kommentar


                • ctx
                  ctx kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Ich hatte das gleiche Erlebnis, niemand konnte mir helfen. Also habe ich alles über den C-Pro Webserver abgesagt und beendet. Ich rufe nun alle Daten über EPOCA ab. Nicht schön aber es funtkioniert zu verlässig.
                  Der integrierte Webserver ist wohl überlastet mit der Anzahl abfragen oder ich weiss auch nicht.
              • WPFred
                Azubi
                • 06.12.2024
                • 5

                #203
                Hallo, ich lese hier auch regelmäßig mit und bin mit HA unterwegs. Das Forum hat mir auch schon oft geholfen wo die Installateure HB und Ovum Vertretung nicht weiter wußten und ich mir selber helfen musste. Habe jetzt folgende Frage es scheint ja noch eine Ebene unter der Fachmannebene zu geben um Daten und Parameter zu sehen und einzustellen. Kann mir jemand helfen in Bezug auf das nötige PW ? Es scheint ja den Ein oder Anderen zu geben der die PW hat oder Kennt. Falls mir jemand unter die Arme greifen könnte wäre dies super. Danke Euch allen vielmals und das ihr mehr Glück habt mir Eurem HB. Grüße

                Kommentar


                • ctx
                  ctx kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Hi ich kenne das PW nicht und würde auch die Finger davon lassen, das ist sehr tief, ein Fehler und das Teil ist defekt....
              • WillmehrPV
                Azubi
                • In den letzten 2 Wochen
                • 1

                #204
                Zitat von Farril

                Bei mir läuft zudem auf Port 23 (telnet) ein DAQ Server, der regelmäßig in Klartext eine Reihe an Messdaten herausgibt.
                In Version 1.0.36 anscheinend nicht mehr.😒
                Bekomme über telnet nur noch so Zeug wie
                Code:
                zdebug ovum_control: can.log: ....
                oder
                Code:
                zwarning ovum_ui: webSocketClient: onBinaryMessageReceived took 69 ms "/Api/Statistic/GetEnergyData"
                aber ohne Zugriffsmöglichkeit von außen.

                Kommentar