Was ich bisher finden oder zuordnen konnte:
Modbus Register
===============
Die einzelnen Devices in der Anlage werden von DeviceID 110 bis 118 angesprochen. Wenn hier ein Device nicht vorhanden ist lautet die Fehlermeldung beim Auslesen (Target device failed to respond) bei allen anderen Device IDs meldet der Server (Path Unavailable)
Bei mir befinden sich zwei Devices am Bus:
Device 110: Innengerät
-----------------------
Register 0..1 => "OVUM" (ASCII String
Register 4..6 => "WPM01" (ASCII String, bei beiden Devices gleich)
Register 21..24 => SW Version (ASCII String)
Register 37..40 => Board-Seriennummer (ASCII String)
Register 45 => CAN Bus Id
Register 45..51 => Unbekannte aber konstante Werte
Device 111: Aussengerät
-----------------------
Register 0..1 => "OVUM" (ASCII String)
Register 4..6 => "WPM01" (ASCII String, bei beiden Devices gleich)
Register 21..24 => SW Version (ASCII String)
Register 37..40 => Board-Seriennummer (ASCII String)
Register 45 => CAN Bus Id
Register 45..51 => Unbekannte aber konstante Werte
Alle anderen Register haben den Wert 0