im Log war ein wohl etwas länger bestehendes Problem zu sehen, denn mit der Einführung von "Structured Topics" für MQTT werden alle Parameter mit "/" statt "_" nach der zweiten Ebene (cur, dfcX, hfcX) an den MQTT Broker gesendet:
11:00:03.187 <INFO> Adding value to weatherdata.html cur/tt@9.7 11:00:03.187 <INFO> Publishing value to MQTT: weather4lox/cur/tt 9.7
11:00:03.733 <INFO> Creating Webpages ... 11:00:03.733 /opt/loxberry/log/plugins/weather4lox/webpage.map.html created. 11:00:03.734 <WARNING> Template variable '$dfc0_wday' is undefined (line 32 in /opt/loxberry/templates/plugins/weather4lox/themes/de/dark.dfc.html)
Ich habe das Verhalten korrigiert, dass nur beim Senden über MQTT die strukturierten Topics mit "/" verwendet werden, aber nicht für das Erzeugen der weatherdata.html und beim Senden über UDP. Sofern die Option "strukturierte Topics" nicht aktiv ist, sollte das Problem übrigens nicht auftreten, aber per Default ist die Option aktiv.
Per MQTT sollte das Senden aber funktioniert haben. Die Topics werden strukturiert mit "/" an den MQTT Broker gesendet, aber beim Senden an den MS über das MQTT Gateway wieder in "_" umgewandelt. Hast Du evtl. explizit bestimmte Topics mit "_" abonniert und nicht "weather4lox/#" ? Das würde das Problem mit MQTT erklären, denn der MQTT Broker hätte 2 Topics: einmal mit "_" und einmal mit "/". Im Log war kein Fehler zu sehen der bei MQTT betrifft, denn die sieht man nur in den Logs von MQTT.
Da die Ursache bei Dir noch nicht endgültig klar ist, habe ich noch keine neue Version erstellt. Du kannst den Fix aber mit dieser URL entweder als ZIP-Datei herunterladen und installieren oder direkt die URL in der Plugin-Verwaltung eintragen und installieren. Es wird die vorhandene Installation des Plugins erkannt und die Dateien nochmals kopiert. Die Version bleibt gleich, aber die Logs sollten jetzt keine Probleme mehr anzeigen. Prüfe bitte, ob jetzt wieder Wetterdaten an den MS gesendet werden.
Falls Du UDP verwendest, empfehle ich eine Umstellung auf MQTT, insbesondere mit einem Loxberry und MQTT Gateway V2 mit Scannen des MS. Falls Du MQTT verwendest und noch ein Fehler auftritt, bitte in die MQTT Logs schauen und ggf. Screenshots oder Logs posten. Ein Abschalten von "strukturierte Topics" bitte auch testen.
Alle anderen, die Wetterdaten über die Webseite weatherdata.html via HTTP abfragen oder die Wetterdaten via UDP an den MS senden, sind ebenfalls von dem Bug betroffen und können den Fix über die angegebene URL installieren. Alternativ die Option "strukturierte Topics" temporär abschalten.
Kommentar