8 Kanal - Relais Modul RS485 / 10A
Einklappen
X
-
Das könnte der Unterschied zwischen V1.1 und 1.2 sein. Na dann löte ich die mal aus. Ggf ersetze ich sie durch Kondensatoren.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
-
In Bild #110 sind je zwei Varistoren pro Relais vorhanden. Man kann nicht sehen wie die verdrahtet sind, ich gehe aber davon aus, dass je einer zwischen C und NC und der andere zwischen C und NO hängt.
Aus meiner Sicht darf da aber gar nichts hängen auch keine Kondensatoren.
Was würdest Du denn machen, wenn Du Koppelrelais einsetzen würdest?
Würdest Du dann auch einen Varistor oder einen Kondensator parallel zum Kontakt hängen? -
Ich hab da grade einen interessanten Artikel zu gefunden.
Demnach liegt an der offenen Phase des Rolladenmotors eine hohe Spannung an. Das erklärt den tot der Varistoren.
Wäre es nicht sinnvoller diese in meinem Fall durch Kondensatoren zu ersetzen?
Viele Grüße, Till
Einen Kommentar schreiben:
-
Neutralleiter schalten? Nein, der ist fest verdrahtet. Ich schalte nur die Phase entweder auf "Auf" oder "Ab" des Rollos.Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gerät umzubauen würde ich nie Empfehlen. Damit wären dann die Zulassungen hinfällig.
Ich weiss nicht einmal ob das Gerät im Originalzustand überhaupt dafür zugelassen ist.
Gemäss Beschreibung wird ja auch der Neutralleiter geschaltet. Dies wäre zumindest in der Schweiz schon mal unzulässig.
Aber das war ja nicht die Frage hier.
Tut mir echt Leid, wenn ich Dir da nicht weiterhelfen kann. -
so sehen die Boards mittlerweile aus.
Würdest du empfehlen auf die Varistoren zu verzichten? Ich kann sie einfach auslöten :-).
Interessanterweise tritt das Problem nicht bei Roto Dachrollos auf sondern nur bei Jarolift Motoren von Jalousiescout24.
lg, Till
1 BildEinen Kommentar schreiben:
-
OK. Ich wusste nicht, dass diese schon auf der Karte sind. Gemäss Schema welches ich dazu gefunden habe sind da noch keine drin. Ging davon aus, dass sie von Dir eingebaut wurden.
S07K250 scheint mir für einen Jalousiemotor aber zu klein.
Soweit ich richtig informiert bin, kann die Spannung am Kondensator des Jalousiemotors bis zu 400V und der Entladestrom über 20A betragen.
Warten wir mal ab was die anderen sagen.Zuletzt geändert von romildo; 20.05.2017, 10:24. -
Der Gedanke kam mir auch letzte Nacht, ich bin mir sicher das es richtig verdrahtet ist.
Vielleicht haben hismastersvoice Volker H. ältere Relaiskarten ohne Varistor Schutz?
Verbaut sind S07K250 - sollte eigentlich passen oder?
lg, TillEinen Kommentar schreiben:
-
Ich habe weder diese Relaiskarte noch Erfahrung damit, denke aber, es könnte eher an den Varistoren liegen.
Möglicherweise zu klein bemessen.
Ich würde diese weg lassen oder S20K250..S20K275 verwenden. Ist natürlich auch noch Motorenabhängig.
Braucht es die denn überhaupt?
hismastersvoice Volker H.
Habt ihr die auch drin und wenn ja welche?Einen Kommentar schreiben:
-
Habe unsere auch nach genau dem Muster verdrahtet - und auch alle 4 pro Relaisblock laufen einzeln oder parallel - habe hier noch keinen Fehler!
Auch 24V Polwendeschaltung (für VELUX) hab ich darüber umgesetzt! Läuft bestens - würde also auch eher noch mal schauen wo der Fehlerteufel in der Verkabelung liegt!
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: