8 Kanal - Relais Modul RS485 / 10A

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Gast
    Ein Gast kommentierte 's Antwort.
    Hallo Zusammen, da einige von euch wirklich gut auskennen, möchte ich eine Frage stellen. Ich versuche bisher vergeblich einen udp relay anzusteuern. erste Frage muss ich das Relay vorher in meinen Netzwerk einbinden? habe es folgendermaßen versucht:

    Um die Relais in Loxone anzusteuern legst Du einen Virtuellen Ausgang an.
    In der Eigenschaft Adresse trägst Du die Zugangsdaten von der Relaiskarte ein.
    Code:
    http://usernameassword@IP-Relaiskarte:Port
    Wenn Port = 80 dann muiss er nicht angegeben werden
    Beispiel:
    Code:

    Unter diesem Ausgang legst Du dann die Ausgangsbefehle für die Relais an.
    In der Eigenschaft Befehl bei EIN schreibst du den gewünschten Befehl aus der Dokumentation.
    Beispiel für Relais 1 ein: FF0101
    Beispiel für Relais 1 aus: FF0100

    Danke für eure Unterstützung

  • hismastersvoice
    antwortet
    Modbus würde ich nicht da du nie wissen kannst was Loxone mit dem Modbus noch alles anstellt.
    Die UDP-Module gehen und sind per Virtuelle-Ausgänge schaltbar.
    Allerdings ist der Stromverbrauch je Modul ca. 1W höher.
    Ansonsten keine Nachteile, ggf. Preis wenn du mehrere brauchst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    sowohl mod-bos als auch udp-Variante im Shop verfügbar,deswegen stelle ich mir die Frage?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hismastersvoice
    kommentierte die Antwort eines Gastes.
    Warum?

  • Gast
    Ein Gast antwortete
    by the way würdet eher auf UDP oder MOD-Relay setzen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    ok wenn unter 10, dann doch keine größere Menge. werde dann auch eine email schreiben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jaeti01
    antwortet
    km@sigma-shop.com


    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • hismastersvoice
    antwortet
    Zitat von witzik
    Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bzgl. Order bei Sigma-shop, möchte gerne dort eine größere Menge an Relays bestellen und habe nach Rabatt gefragt. Leider ohne einer Antwort.
    Wie habt ihr den Shop kontaktiert? Auch über den service-button? Danke für die Antworten
    Ich hatte ihnen direkt eine Email geschrieben, das ging ohne Probleme.
    Was ist eine größere Menge? 10St. sind laut aussage des Shop zB für sie keine größere Menge.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bzgl. Order bei Sigma-shop, möchte gerne dort eine größere Menge an Relays bestellen und habe nach Rabatt gefragt. Leider ohne einer Antwort.
    Wie habt ihr den Shop kontaktiert? Auch über den service-button? Danke für die Antworten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Karsten
    kommentierte 's Antwort
    Danke für die Infos.
    Hat mir sehr geholfen!

  • jaeti01
    kommentierte die Antwort eines Gastes.
    Hier:

    die Doku. Da stehen alle DIP-ID combis drinnen und eine Liste aller commands.
    Gruss!

  • hismastersvoice
    antwortet
    sollte man bei diesem Relais-Modul zusätzlich noch Koppelrelais verwenden wenn man elektrische Rollos anschließen möchte?
    Mir ist klar, dass ich pro Rollo 2 Ausgänge des Relais-Moduls benötige und die Verriegelung verdrahten muss.
    Wenn du die Varistoren auslötest brauchst du keine Koppel-Relais.

    Meine Frage zielt darauf, warum man das Relais-Modul braucht wenn man doch Koppelrelais einsetzen sollte. Da könnte man doch auch gleich digitale/analoge Ausgänge verwenden und die Koppelrelais direkt daran anschließen. Oder nicht?
    Rechne dann mal das du trotzdem mehrere Extensions brauchst um so viele Ausgänge bereit zu stellen.
    Die Module sind selbst mit Koppel-Relais billiger...
    ...außer du brauchst so oder so viele DIs dann wäre es wieder eine andere Kalkulation.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Karsten
    antwortet
    Hallo,

    sollte man bei diesem Relais-Modul zusätzlich noch Koppelrelais verwenden wenn man elektrische Rollos anschließen möchte?
    Mir ist klar, dass ich pro Rollo 2 Ausgänge des Relais-Moduls benötige und die Verriegelung verdrahten muss.

    Meine Frage zielt darauf, warum man das Relais-Modul braucht wenn man doch Koppelrelais einsetzen sollte. Da könnte man doch auch gleich digitale/analoge Ausgänge verwenden und die Koppelrelais direkt daran anschließen. Oder nicht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jaeti01
    antwortet
    Das steht irgendwo weiter oben im Chat. Bin grad nur mobil unterwegs. Hier ein Auszug für ID1:
    \xFF\x01\x01
    \xFF\x01\x00

    \xFF\x02\x01
    \xFF\x02\x00

    \xFF\x03\x01
    \xFF\x03\x00

    \xFF\x04\x01
    \xFF\x04\x00

    \xFF\x05\x01
    \xFF\x05\x00

    \xFF\x06\x01
    \xFF\x06\x00

    \xFF\x07\x01
    \xFF\x07\x00

    \xFF\x08\x01
    \xFF\x08\x00
    Bei ID2 gehts weiter mit x09 aufsteigend (in Hex).


    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hallo zusammen,
    leider funktioniert der Link zu
    http://www.chauvetlighting.com/chauv...ch-calculator/
    nicht mehr.
    Habe das erste Modul mit \xFF funktionsfähig. War ja im Auslieferungszustand nur die 1 gedippt.
    Wie rechne ich die anderen Adressen aus bzw. wie muss ich dippen.
    Mir fehlt der Zusammenhang von Hex FF zu einer gedippten 1.

    Bin für eine Hilfe und Antwort dankbar!

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...