8 Kanal - Relais Modul RS485 / 10A

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • hismastersvoice
    antwortet
    Varistoren werden genutzt um Anlaufsrtöme zu begrenzen.
    Wird zT genutzt um Einschaltstöme von Trafo für wenige Millisekunden zu begrenzen. Denke genau dafür sind sie eingebaut. Nur für die Motoren halt in dem Fall von Nachteil.

    Da ich er gar keine Geräte mit so hohen Einschaltsrömen direkt an die Relais hänge wie oben beschrieben, sondern dafür spezielle Finder Installatin-Schütze nutze habe ich bzw brauch ich keine.

    Auch die Loxone Relais kleben wenn man große Trafos damit schaltet, hier schon oft diskutiert.

    Deswegen, für Motoren raus, für den Rest ruhig drin lassen. Oder eben für die Geräte mit hohem Einschaltstrom ein Installation-Schütz nutzen.

    Wie gesagt noch keine einzigen Ausfall gehabt ohne Varistoren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • leschnux
    antwortet
    Hallo Zusammen,

    viele löten die Varisistoren ja aus, aber der Hersteller hat sich bei der Planung und Entwicklung dieses Modul ja etwas gedacht.
    Soweit ich gelesen habe, werden Varisis... verbaut um Schaltungen vor Überspannung zu schützen, die gerade auch bei nutzung von Motoren auftreten können.

    Kann mir jemand erklären, warum man diese ohne Gefahr einfach rauslöten kann?

    Mir stellt sich folgende Frage:
    - warum hat der Hersteller diese verbaut
    - muss man diese nicht durch andere austauschen, damit auch Rolläden damit funktionieren.

    gruss
    Zuletzt geändert von leschnux; 03.01.2018, 11:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jaeti01
    kommentierte 's Antwort
    Ich steuere derzeit 9 Rolläden mit der RS485 Variante, die Relais sind gegeneinander verriegelt. Externe Lastrelais setzte ich nicht ein, das halte ich für übertrieben. Ggf tausche ich lieber ein klebendes Relais auf dem Board aus (war bisher nicht nötig). Vorteil hier ist der wirklich simple Aufbau der Boards.

  • jaeti01
    kommentierte die Antwort eines Gastes.
    Meine hatten auch welche. Ich habe sie ausgelötet für die Relais die ich für Rolladen benötige.

  • SehlingS
    kommentierte die Antwort eines Gastes.
    Also meine, vor ca 2 Monaten bestellten Module haben bzw. hatten leider die Varistoren drin
    Welche Version ist auf deinem Modul aufgedruckt?
    Grüße Sascha

  • hismastersvoice
    antwortet
    Karsten
    1.
    Es geht es hier um RS485 und nicht um UDP.
    Die kosten deutlich weniger, allerdings brauchst du noch eine Extension. Ich habe in zwischen 11 x 48€ + 167€ = 7,90€ je Kanal.

    2.
    Du brauchst keine Koppelrelais.
    Im schlimmsten Fall musst du bei Motoren die Varistoren auslöten. Die laut Gast wohl jetzt nicht mehr verbaut sind. Bei mir waren auch keine drin, ist aber ja schon etwas her.

    3. Du kannst auch LEDs nur nicht die Trafos , dann brauchst ein starkes Koppelrelais, das brauchst auch bei KNX Modulen. Der Einschaltstrom ist einfach zu hoch auf Dauer.
    Wenn 1 Relais verklebt kannst 20 austauschen ~ 280€, wenn ein Relais am KMTronic verklebt kostet der Austausch 50€.

    4.
    Deine vorgeschlagenen KNX Aktoren haben so weit ich das sehe keine Wechsler sondern nur Schließer somit ist für Rollläden keine elektrische Verriegelung möglich. Imho also ungeeignet dafür, übrigens auch das Relais Modul von Loxone. Somit brauchst du um es ordentlich zu machen Koppelrelais mit einem Wechsler.

    5.
    UDP macht keinen Sinn im Schaltschrank.
    Die Verkablung mit X Netzwerkleitung ist nicht im geringsten so komfortabel wie ein Bus.

    Die Module laufen jetzt seit über 2 Jahren ohne jeglichen Probleme bei mir.
    Ich nutze sie für Rollläden/Jalusien und div. geschalteten Steckdosen.
    Koppelrelais werden nur für Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine und AV Verstärrker eingesetzt da diese entweder eine hohe Dauerlast oder einen extremen Einschaltstrom haben.

    Deine Rechnung ist also nicht passend.
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 03.01.2018, 06:37.

    Einen Kommentar schreiben:


  • leschnux
    kommentierte die Antwort eines Gastes.
    Hi,
    betreibst du das kmtronic mit Rollädenmotoren?

  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Bei der letzten Bestellung in Sigma-shop hatten die Relays keine Varistoren!

    Einen Kommentar schreiben:


  • leschnux
    kommentierte 's Antwort
    Ich denke, das die meisten die so ein Kmtronic kaufen, gar kein KNX haben, sonst macht es aus meiner Sicht kein Sinn kmtronic mit loxone und knx zu mischen, da KNX wie du geschrieben hast, kostengünstiger und definitv Professioneller ist.

  • Karsten
    kommentierte 's Antwort
    Die KNX-Netzteile habe ich bereits, da ich die Glastaster II und auch MDT-Bewegungsmelder für die Wand (wegen Katzen) einsetze.

    Bei den Relaismodulen gibt es dann noch das Befestigungsthema, den zusätzlichen Verkabelungsaufwand für die weiteren Relais und den Platzbedarf insgesamt. Das ist aber je nach Platz im Verteiler vielleicht auch nicht relevant. Kosten addiert es aber auch nochmal.

  • leschnux
    kommentierte 's Antwort
    Du hast bei deiner Rechnung das KNX Netzteil vergessen.

  • Karsten
    antwortet
    Hallo,

    ich habe da mal eine generelle Verständnisfrage zum Sinn des hier behandelten Relais-Moduls:
    Warum nutzt ihr dieses Relais-Modul wenn die Schaltaktoren mit KNX günstiger sind?

    Aktuelles Rechenbeispiel:
    Die UDP-Variante vom Releais-Modul kostet 61,- EUR d.h. 7,63EUR pro Kanal. Zusätzlich benötige ich dann bei Motoren oder LED noch ein zusätzliches Relais zum Relais-Modul, wie z.B. das oben von @hismastervoice genannte --> weitere 11,27EUR pro Kanal.
    Das macht dann insgesamt 18,90 EUR pro Kanal.

    Alternativ könnte man doch z.B. den Yönnet-Schaltaktor (https://www.voltus.de/?cl=details&an...0c29641e677442) einsetzen.
    Die 20-fach-Variante liegt bei 12,66EUR pro Kanal.
    Das wäre günstiger und man muss sich keine Varistoren raus löten. Niemand an der Hotline kann von einer Bastellösung sprechen und ...


    Bitte nicht falsch verstehen.
    Ich will nicht stänkern.
    Ich bin kurz davor, meine Verteiler aufzubauen und möchte da nichts falsch machen. Deshalb die Frage nach dem Sinn.


    Schönen Abend und gutes Neues!

    Einen Kommentar schreiben:


  • hismastersvoice
    antwortet
    Ich nutze die Finder Relais wenn ich hohe Leistungen schalten will.

    Einen Kommentar schreiben:


  • leschnux
    antwortet
    Zitat von hismastersvoice
    Die Varistoren müssen immer raus wenn du Motoren schalten willst.
    Der Anlaufstrom zerstört diese.
    Ok, wenn ich die Varistoren drin lasse, welche Koppelrelais müsste ich einsetzen, damit das ganze funktioniert?

    gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • hismastersvoice
    antwortet
    Die Varistoren müssen immer raus wenn du Motoren schalten willst.
    Der Anlaufstrom zerstört diese.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...