Von denen habe damals das Alpha Connect Tool bekommen. Die helfen dir auch, wenn du mit der etwas spärlichen Doku nicht zurecht kommst ;-)
Luxtronik WP Steuerung auslesen (Alpha Innotec, Novelan, evtl. auch Buderus)
Einklappen
X
-
Ja, das Problem hatte ich damals auch. Schreib mal eine Mail an die netten Kollegen vom AIT-Support: support@ait-deutschland.eu
Von denen habe damals das Alpha Connect Tool bekommen. Die helfen dir auch, wenn du mit der etwas spärlichen Doku nicht zurecht kommst ;-) -
Hallo zusammen,
ich war bis jetzt nur stiller mitleser, habe auch meine Novelan WP mit Program ausgelesen. Nun habe ich das neuste Update auf meiner Novelan WP und da kam unter Konnektivität der Punkt Service/Systemsteuerung/Konnektivität/SmartHome/InterfaceSmart Home hinzu. so wie ich das verstehe ist dies für den Solar Manager eine Modbus TCP Verbindung. (https://www.novelan.com/download/18....larManager.pdf)
Hat hier jemand eine Information über die Datenpunktliste und Port die hier verwendet wird?Kommentar
-
Hallo,
auch ich habe bisher nur mitgelesen, da ich Infos zu Modbus TCP für Luxtronik/Novelan gesucht habe.
Seit Version 3.91 habe ich erfolgreich eine Modbus TCP-Verbindung hinbekommen, auch ohne zusätzliche Lizenz. Kann das jemand bestätigen, dass das inzwischen überall freigeschaltet ist?
Modbus Infos habe ich hier gefunden:
Grundsätzlich ist es eine Standard-Modbus Lösung auf Port 502.
Bin noch am experimentieren, wie ich die Integration in HomeAssistant hinbekomme. Wenn da jemand schon Erfahrung und Infos hat - gerne hier teilen.Kommentar
-
Nein, der Modbus TCP-Zugang ist immer noch aktiv und ich kann Daten auslesen. In dem Link, den ich gesendet habe, steht es drin, wie man Modbus TCP aktiviert und dass es dauerhaft aktiv ist. Es hängt mit der neuen Funktion Smart-Home-Interface (SHI) zusammen, das scheints über Modbus TCP funktioniert.
Bisher habe ich mich noch nicht getraut, Daten in die Anlage zu schreiben. Bisher lese ich nur aus. Demnächst habe ich Urlaub, dann werde ich mal schauen, ob das Schreiben auch funktioniert und wie ich das alles in HA einbinden kann.Kommentar
-
Danke fürs Teilen. Habe gerade versucht die Daten in die Config zu holen und hat soweit alles ohne Probleme funktioniert. Hoffentlich gehört das Java Programm bald der Vergangenheit an
Etwas schwierig ist es die ganzen Modbus Adressen zu finden. Hier ist ja schon mal ein Anfang (https://github.com/raibisch/mylibs/b...busregister.md) drinnen, aber es gibt noch ganz viele andere Adressen die noch funktionieren. Habe es aber schon geschafft Daten auch in die WP zu schreiben.
Auf der WP sehe ich auch das neue Feld Smart Home Interface und wenn genau hier sehe ich auch die Daten die ich per Config schreibe.
Hier müssen wir noch etwas tüfteln bis wir den durchblick bekommen
Kommentar
-
Welche Heizung habt ihr denn.
bei mir finde ich Nix. Weder in den Einstellungen der Heizung selber (lad 5 HIV 5,2kw) sowohl als auch das nichts bei Loxone unter den modbus Adressen ankommtKommentar
-
Hallo zusammen,Danke fürs Teilen. Habe gerade versucht die Daten in die Config zu holen und hat soweit alles ohne Probleme funktioniert. Hoffentlich gehört das Java Programm bald der Vergangenheit an
Etwas schwierig ist es die ganzen Modbus Adressen zu finden. Hier ist ja schon mal ein Anfang (https://github.com/raibisch/mylibs/b...busregister.md) drinnen, aber es gibt noch ganz viele andere Adressen die noch funktionieren. Habe es aber schon geschafft Daten auch in die WP zu schreiben.
Auf der WP sehe ich auch das neue Feld Smart Home Interface und wenn genau hier sehe ich auch die Daten die ich per Config schreibe.
Hier müssen wir noch etwas tüfteln bis wir den durchblick bekommen
seid ihr hier schon weiter gekommen mit den ganzen Registern ? ich bekomme irgendwie keine Daten von der WP, Smart Home ist an. Vielen Dank für eure Unterstützung.Kommentar
-
Hallo zusammen,
ich habe eine Novelan LAD7 angebunden via Modbus/TCP. In Loxone habe ich aus der Library das Novelan Heating & Cooling Template eingebunden.
Die vordefinierten Aktoren/Sensoren funktionieren auch soweit. Da ich weitere Sensoren benötige, habe ich folgende Sensoren von Hand hinzugefügt:
- Wärmemengen
- Eingesetzte Energie
Die 64Bit Register zu den Wärmemengen (Heizung, Trinkwasser, gesamt) funktioniert auch problemlos. Nur die Register zu Eingesetzte Energie kann ich nicht lesen, in der Config sind die Sensoren am Ende rot eingefärbt. Konfiguriert habe ich sie analog wie die Wäremengen.
Hat einer von euch es geschafft, die Register zu "Eingesetzte Energie" (50/51, 52/53, 58/59) via Modbus/TCP auszulesen und wenn ja, was unterscheided die Konfiguration zu den Wärmemengen-Registern?
Anbei noch ein Screenshot der entsprechenden Sensoren, Register und einer Einstellung - sowohl mit READ INPUT REGISTER als auch mit READ HOLDING REGISTER funktioniert das Auslesen der Register nicht (mit READ INPUT jedoch bei den Wärmemengen)..
Danke für euren Input,
MathiasZuletzt geändert von Mathias.D; 19.02.2026, 17:45.Kommentar
-
Die Werte für eingesetzte Energie sind bei den älteren Steuerungen (<= v2.0) erst mit einem späteren Softwareupdate dazugekommen. Lt. meinem Wissensstand, gibt es da keine Möglichkeit diese per Modbus (GLT) abzugreifen. Ich hole die Werte (so wie viele andere) daher über Websocket bzw. dem allseits bekanntem PicoC-Programm. Funktioniert bei mir seit Jahren gut und stabil.
VG
-