Is your feature request related to a problem? Please describe. Currently, OVUM heat pumps (like the AirCube ACP with MPlus controller) are not natively supported in evcc. I would like to dynamicall...
Schreiben von Werten habe ich noch nicht getestet. Lesen geht aber ganz gut.
Ich habe ein kleines Python-Skript geschrieben, mit dem sich einige Werte abfragen lassen.
Den Login-Code muss man vorher am Wärmepumpen-Display (Netzwerkeinstellungen) auf 1 setzen, wodurch der Login deaktiviert wird. Ansonsten müsste man das Skript vorher noch um das Schreiben des Logincodes erweitern.
Ja das waren die alten. Die "neue" Config setzt auf andere Adressbereiche. Ich habe diese von meinem Heizungsbauer genannt bekommen und teste dies jetzt mal.
LogIn ist aber identisch geblieben und das funktioniert.
Is your feature request related to a problem? Please describe. Currently, OVUM heat pumps (like the AirCube ACP with MPlus controller) are not natively supported in evcc. I would like to dynamicall...
Den Login-Code muss man vorher am Wärmepumpen-Display (Netzwerkeinstellungen) auf 1 setzen, wodurch der Login deaktiviert wird. Ansonsten müsste man das Skript vorher noch um das Schreiben des Logincodes erweitern.
Nicht ganz bei der MIRA ist der Freischalt-Code (ein 32 Bit Wert) zunächst am Display abzulesen und danach (einmalig) per Modbus an die Holding Register Adresse 101 zu schreiben:
Zitat aus der oben verlinkte PDF:
Verbindung aufbauen — Modbus-TCP auf Port 502, Login-Code in Register 101 schreiben (FC16,
s32, Big-Endian), Status auf Register 100 prüfen (1 = OK).
Ja das waren die alten. Die "neue" Config setzt auf andere Adressbereiche. Ich habe diese von meinem Heizungsbauer genannt bekommen und teste dies jetzt mal.
LogIn ist aber identisch geblieben und das funktioniert.
Auf der verlinkten Seite sind sowohl die alte als auch die neue Mira-Doku enthalten. Ich hätte am besten aber gleich den relevanten Beitrag verlinken sollen.
Nicht ganz bei der MIRA ist der Freischalt-Code (ein 32 Bit Wert) zunächst am Display abzulesen und danach (einmalig) per Modbus an die Holding Register Adresse 101 zu schreiben...
Solange in den Mira Netzwerkeinstellungen ein Login-Code != 1 gesetzt ist, muss dieser wie von alf.ele beschrieben gesendet werden. Man kann ihn aber auch auf 1 setzen und den Login-Zwang damit deaktivieren. Das Modbus TCP Protokoll ist ohnehin unverschlüsselt, so dass der Login-Code kein großes Mehr an Sicherheit bietet. In meinem Fall habe ich die Wärmepumpe in ein eigenes Netzwerk-Segment gepackt und in meiner Firewall den Zugriff auf genau eine Quelle (meinen Modbus-Client) limitiert. Also genau das, was Ovum in seiner Doku ohnehin empfiehlt - die meisten Heimanwender aber überfordern dürfte...
Für die die noch unter Epoca Steuerung laufen habe ich mittlerweile evtl. herausgefunden warum der C-Server nicht läuft.
( Auslesung der Daten per Rest API : https://192.168.1.xx/ODJET_CGI?pread=all )
Ich habe beim Neustart den RJ45 Stecker beim Switch ausgesteckt. Danach ging ich arbeiten und nach 4h habe ich den Stecker wider eingesteckt. Der C-Server läuft nun ohne Probleme... wo das Problem genau liegt weiss ich nicht aber so geht er. Lasse ich in eingesteckt beim Hochfahren bekommt er ein Problem und startet den C-Server nicht korrekt.
Mit Modbus und EPOCA hatte ich auch zunehmend Probleme. Da der Solarmanager auch noch auf Modbus zugriff.
Ich habe nun EPOCA Fernwartung installiert wie in der Anleitung.
Solarmanager greift direkt auf die Wärmepumpe Modbus nicht auf EPOCA.
HomeAssitant greift über REST API zu.
Die Frage ist wie oft kann man REST API abfragen ohne das Teil wider zu überfordern ?
ctx Ich habe die aktuelle Firmware seit mitte des Jahres und die Version direkt davor seit Einbau. Ich konnte bis jetzt keine ähnlichen Probleme wie bei dir beobachten.
Einmal musste ich die Anlagen neu starten, da keine Werte über den C-Server kamen, das war es aber auch. Ich frage die Werte (alle) jede Minute ab.
Ich nutze den Solarmanger nicht, da meine Steuerung extern gemacht wird - vielleich liegt hier des Pudels Kern. Auch Modbus oder das Epoca Modul nutze ich nicht.
Ich bin aktuell dabei meine WP korrekt auf mein Haus einzustellen. Ich müsste hierzu den Puffer Offset anpassen -> "Modulation Offset" . Dieser ist aber mit Kunden Login nicht änderbar... gibt es irgendeine Möglichkeit ohne jedes mal den Heizungsbauer anrufen zu müssen an den Installateur / Experten Login zu kommen?
Ich bin aktuell dabei meine WP korrekt auf mein Haus einzustellen. Ich müsste hierzu den Puffer Offset anpassen -> "Modulation Offset" . Dieser ist aber mit Kunden Login nicht änderbar... gibt es irgendeine Möglichkeit ohne jedes mal den Heizungsbauer anrufen zu müssen an den Installateur / Experten Login zu kommen?
Ich würde mich nicht darauf einlassen eine Anlage zu betreiben für die ich den PIN nicht habe. Du hast das Gerät mir teuer Geld bezahlt und ich würde einfach den PIN verlangen.
Ich hatte Glück und musste gar nicht fragen, da ich einfach beim Eintippen zugeschaut habe
hat es jemand geschafft diesen Befehl zu schreiben? ( PV Sperre). das ist für mich interessant weil ich nicht immer will, dass er in den PV Modus startet aber ich gleichzeitig nicht möchte, dass die PV Funktion immer dafür ausgestellt werden muss
Hallo zusammen, ich habe eine Ovum Wärmepumpe mit der neuen Mira Steuerung. Die habe ich bereits über Modbus TCP mit dem Loxone verbunden. Ich benutze die meisten Parameter die von Ovum in der "Start" (Gratis) Ebene freigegeben sind. Auch die PV-Werte kann ich schreiben und mit dem geschriebenen Wert auch wieder zurücklesen.
Leider berücksichtigt die Wärmepumpe die PV-Parameter nicht. In der Modbus Excel Tabelle ganz hinten kann man dann auch lesen wieso: "Dieser Wert wird nur verwendet wenn der Parameter "SYS_PVValue_Source" auf "SOC/NETZ/WR/SOLL" gestellt wird." Dieser Paramter lässt sich aber nur ändern, wenn man als Experte in der Mira-Steuerung eingelogt ist. Wie habt ihr das gemacht? Besten Dank schon mal
Ich bin gerade auf der Suche nach den Modbus Registern für die Heizkreispumpen HK1 und HK2. Ich möchte sie gerne tracken, aber in der Ausgabe des c-servers kann ich die werte nicht finden, und auf dem Display kann ich sie auch nicht wirklich zu ordnen.
Hallo zusammen, ich habe eine Ovum Wärmepumpe mit der neuen Mira Steuerung. Die habe ich bereits über Modbus TCP mit dem Loxone verbunden. Ich benutze die meisten Parameter die von Ovum in der "Start" (Gratis) Ebene freigegeben sind. Auch die PV-Werte kann ich schreiben und mit dem geschriebenen Wert auch wieder zurücklesen.
Leider berücksichtigt die Wärmepumpe die PV-Parameter nicht. In der Modbus Excel Tabelle ganz hinten kann man dann auch lesen wieso: "Dieser Wert wird nur verwendet wenn der Parameter "SYS_PVValue_Source" auf "SOC/NETZ/WR/SOLL" gestellt wird." Dieser Paramter lässt sich aber nur ändern, wenn man als Experte in der Mira-Steuerung eingelogt ist. Wie habt ihr das gemacht? Besten Dank schon mal
Welche PV Werte meinst du konkret in meiner EXCEL Tabelle zum Modbus der Mira (Firmware V1.1.3) steht dieser Kommentar leicht anders: Dieser Wert wird nur verwendet wenn der Parameter "EMS_PVValue_Source" auf "SOC/NETZ/WR" gestellt wird.
Und betrifft nur dei HSM_EMS_xx Parameter.
Hast du eine neuere Version der EXCEL Tabelle?
Unabhängig davon kannst du alles was PV Überschuss Betrieb betrifft mit dem Installateur Zugang einrichten. Meine Mira redet mit dem Wechselrichte (Sunspec Protokoll) und meine Einstellungen sind - relativ simpel - wie folgt, wenn PV-Batterie 100% hat darf die Ovum den Überschuss nutzen und bleibt solange im PV Modus bis die Batterie unter 95% fällt.
Ich lese übrigens weitere Parameter zur WPM und HK/HSM per CAN-Bus aus, dazu nutze ich einen Raspberry PI mit CAN HAT und ein Python Skript welches die Werte dann per MQTT sendet. Der CAN BUS ist leider nicht dokumentiert so dass ich das Protokoll und die Werte über Reverse Engineering ermittelt habe.
Ich bin gerade auf der Suche nach den Modbus Registern für die Heizkreispumpen HK1 und HK2. Ich möchte sie gerne tracken, aber in der Ausgabe des c-servers kann ich die werte nicht finden, und auf dem Display kann ich sie auch nicht wirklich zu ordnen.
Ich habe mal meine Parameter auf Github geladen. Über Home Assistant Frage ich die Paramater ab.
Besten Dank! 501 ist also HK1, leider habe ich gerade gelernt, dass meine HK Pumpen gar nicht dynamisch geregelt werden (PWM) und somit der von mir gesuchte Wert nicht relevant ist. Die Pumpen schalten also entweder nur an/aus oder laufen durch.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.