Ovum Wärempumpe in Loxone integrieren

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Bschneider
    Azubi
    • 04.09.2025
    • 6

    #211
    Die Ovum-Dokumentation für die Mira Modbus-Schnittstelle hat jemand hier gepostet:
    Is your feature request related to a problem? Please describe. Currently, OVUM heat pumps (like the AirCube ACP with MPlus controller) are not natively supported in evcc. I would like to dynamicall...


    Schreiben von Werten habe ich noch nicht getestet. Lesen geht aber ganz gut.

    Ich habe ein kleines Python-Skript geschrieben, mit dem sich einige Werte abfragen lassen.
    Den Login-Code muss man vorher am Wärmepumpen-Display (Netzwerkeinstellungen) auf 1 setzen, wodurch der Login deaktiviert wird. Ansonsten müsste man das Skript vorher noch um das Schreiben des Logincodes erweitern.
    Angehängte Dateien

    Kommentar

    • roth226
      Azubi
      • 10.07.2026
      • 3

      #212
      Ja das waren die alten. Die "neue" Config setzt auf andere Adressbereiche. Ich habe diese von meinem Heizungsbauer genannt bekommen und teste dies jetzt mal.

      LogIn ist aber identisch geblieben und das funktioniert.

      Kommentar

      • alf.ele
        Azubi
        • 27.06.2025
        • 5

        #213
        Zitat von Bschneider
        Die Ovum-Dokumentation für die Mira Modbus-Schnittstelle hat jemand hier gepostet:
        Is your feature request related to a problem? Please describe. Currently, OVUM heat pumps (like the AirCube ACP with MPlus controller) are not natively supported in evcc. I would like to dynamicall...


        Den Login-Code muss man vorher am Wärmepumpen-Display (Netzwerkeinstellungen) auf 1 setzen, wodurch der Login deaktiviert wird. Ansonsten müsste man das Skript vorher noch um das Schreiben des Logincodes erweitern.
        Nicht ganz bei der MIRA ist der Freischalt-Code (ein 32 Bit Wert) zunächst am Display abzulesen und danach (einmalig) per Modbus an die Holding Register Adresse 101 zu schreiben:
        Zitat aus der oben verlinkte PDF:
        Verbindung aufbauen — Modbus-TCP auf Port 502, Login-Code in Register 101 schreiben (FC16,
        s32, Big-Endian), Status auf Register 100 prüfen (1 = OK).

        Kommentar

        • Bschneider
          Azubi
          • 04.09.2025
          • 6

          #214
          Zitat von roth226
          Ja das waren die alten. Die "neue" Config setzt auf andere Adressbereiche. Ich habe diese von meinem Heizungsbauer genannt bekommen und teste dies jetzt mal.

          LogIn ist aber identisch geblieben und das funktioniert.
          Auf der verlinkten Seite sind sowohl die alte als auch die neue Mira-Doku enthalten. Ich hätte am besten aber gleich den relevanten Beitrag verlinken sollen.

          Kommentar

          • Bschneider
            Azubi
            • 04.09.2025
            • 6

            #215
            Zitat von alf.ele

            Nicht ganz bei der MIRA ist der Freischalt-Code (ein 32 Bit Wert) zunächst am Display abzulesen und danach (einmalig) per Modbus an die Holding Register Adresse 101 zu schreiben...
            Solange in den Mira Netzwerkeinstellungen ein Login-Code != 1 gesetzt ist, muss dieser wie von alf.ele beschrieben gesendet werden. Man kann ihn aber auch auf 1 setzen und den Login-Zwang damit deaktivieren. Das Modbus TCP Protokoll ist ohnehin unverschlüsselt, so dass der Login-Code kein großes Mehr an Sicherheit bietet. In meinem Fall habe ich die Wärmepumpe in ein eigenes Netzwerk-Segment gepackt und in meiner Firewall den Zugriff auf genau eine Quelle (meinen Modbus-Client) limitiert. Also genau das, was Ovum in seiner Doku ohnehin empfiehlt - die meisten Heimanwender aber überfordern dürfte...

            Kommentar

            • ctx
              Dumb Home'r
              • 10.07.2024
              • 27

              #216
              Für die die noch unter Epoca Steuerung laufen habe ich mittlerweile evtl. herausgefunden warum der C-Server nicht läuft.
              ( Auslesung der Daten per Rest API : https://192.168.1.xx/ODJET_CGI?pread=all )

              Ich habe beim Neustart den RJ45 Stecker beim Switch ausgesteckt. Danach ging ich arbeiten und nach 4h habe ich den Stecker wider eingesteckt. Der C-Server läuft nun ohne Probleme... wo das Problem genau liegt weiss ich nicht aber so geht er. Lasse ich in eingesteckt beim Hochfahren bekommt er ein Problem und startet den C-Server nicht korrekt.

              Mit Modbus und EPOCA hatte ich auch zunehmend Probleme. Da der Solarmanager auch noch auf Modbus zugriff.

              Ich habe nun EPOCA Fernwartung installiert wie in der Anleitung.
              Solarmanager greift direkt auf die Wärmepumpe Modbus nicht auf EPOCA.
              HomeAssitant greift über REST API zu.

              Die Frage ist wie oft kann man REST API abfragen ohne das Teil wider zu überfordern ?

              Kommentar

              • Tulamidan
                Dumb Home'r
                • 14.05.2025
                • 20

                #217
                ctx Ich habe die aktuelle Firmware seit mitte des Jahres und die Version direkt davor seit Einbau. Ich konnte bis jetzt keine ähnlichen Probleme wie bei dir beobachten.
                Einmal musste ich die Anlagen neu starten, da keine Werte über den C-Server kamen, das war es aber auch. Ich frage die Werte (alle) jede Minute ab.

                Ich nutze den Solarmanger nicht, da meine Steuerung extern gemacht wird - vielleich liegt hier des Pudels Kern. Auch Modbus oder das Epoca Modul nutze ich nicht.

                Kommentar

                • roth226
                  Azubi
                  • 10.07.2026
                  • 3

                  #218
                  Ich bin aktuell dabei meine WP korrekt auf mein Haus einzustellen. Ich müsste hierzu den Puffer Offset anpassen -> "Modulation Offset" . Dieser ist aber mit Kunden Login nicht änderbar... gibt es irgendeine Möglichkeit ohne jedes mal den Heizungsbauer anrufen zu müssen an den Installateur / Experten Login zu kommen?

                  Kommentar

                  • Tulamidan
                    Dumb Home'r
                    • 14.05.2025
                    • 20

                    #219
                    Zitat von roth226
                    Ich bin aktuell dabei meine WP korrekt auf mein Haus einzustellen. Ich müsste hierzu den Puffer Offset anpassen -> "Modulation Offset" . Dieser ist aber mit Kunden Login nicht änderbar... gibt es irgendeine Möglichkeit ohne jedes mal den Heizungsbauer anrufen zu müssen an den Installateur / Experten Login zu kommen?
                    Ich würde mich nicht darauf einlassen eine Anlage zu betreiben für die ich den PIN nicht habe. Du hast das Gerät mir teuer Geld bezahlt und ich würde einfach den PIN verlangen.
                    Ich hatte Glück und musste gar nicht fragen, da ich einfach beim Eintippen zugeschaut habe

                    Kommentar

                    • alexandri
                      Azubi
                      • 03.08.2025
                      • 6

                      #220
                      hey,

                      hat es jemand geschafft diesen Befehl zu schreiben? ( PV Sperre). das ist für mich interessant weil ich nicht immer will, dass er in den PV Modus startet aber ich gleichzeitig nicht möchte, dass die PV Funktion immer dafür ausgestellt werden muss

                      - name: "Photovoltaic: PV lock (PVsp #15688)"
                      unique_id: ovum_PVsp_sensor15688
                      address: 15688
                      scan_interval: 15
                      data_type: int32
                      scale: 1
                      precision: 0
                      swap: word
                      unit_of_measurement: " "
                      input_type: holding
                      min_value: 0
                      max_value: 1
                      slave: 247


                      Ich habe es nicht geschafft. evtl. ist das kein Befehl zum schreiben, sondern nur read only?

                      viele Grüße

                      Kommentar

                      • Muzzle84
                        Azubi
                        • 26.01.2026
                        • 2

                        #221
                        Hallo zusammen, ich habe eine Ovum Wärmepumpe mit der neuen Mira Steuerung. Die habe ich bereits über Modbus TCP mit dem Loxone verbunden. Ich benutze die meisten Parameter die von Ovum in der "Start" (Gratis) Ebene freigegeben sind. Auch die PV-Werte kann ich schreiben und mit dem geschriebenen Wert auch wieder zurücklesen.
                        Leider berücksichtigt die Wärmepumpe die PV-Parameter nicht. In der Modbus Excel Tabelle ganz hinten kann man dann auch lesen wieso: "Dieser Wert wird nur verwendet wenn der Parameter "SYS_PVValue_Source" auf "SOC/NETZ/WR/SOLL" gestellt wird." Dieser Paramter lässt sich aber nur ändern, wenn man als Experte in der Mira-Steuerung eingelogt ist. Wie habt ihr das gemacht? Besten Dank schon mal

                        Kommentar

                        • Tulamidan
                          Dumb Home'r
                          • 14.05.2025
                          • 20

                          #222
                          Ich bin gerade auf der Suche nach den Modbus Registern für die Heizkreispumpen HK1 und HK2. Ich möchte sie gerne tracken, aber in der Ausgabe des c-servers kann ich die werte nicht finden, und auf dem Display kann ich sie auch nicht wirklich zu ordnen.

                          Kommentar


                          • ctx
                            ctx kommentierte
                            Kommentar bearbeiten
                            Naja die REST abfrage des C-Servers ist noch mal eine andere Geschichte.
                        • alf.ele
                          Azubi
                          • 27.06.2025
                          • 5

                          #223
                          Zitat von Muzzle84
                          Hallo zusammen, ich habe eine Ovum Wärmepumpe mit der neuen Mira Steuerung. Die habe ich bereits über Modbus TCP mit dem Loxone verbunden. Ich benutze die meisten Parameter die von Ovum in der "Start" (Gratis) Ebene freigegeben sind. Auch die PV-Werte kann ich schreiben und mit dem geschriebenen Wert auch wieder zurücklesen.
                          Leider berücksichtigt die Wärmepumpe die PV-Parameter nicht. In der Modbus Excel Tabelle ganz hinten kann man dann auch lesen wieso: "Dieser Wert wird nur verwendet wenn der Parameter "SYS_PVValue_Source" auf "SOC/NETZ/WR/SOLL" gestellt wird." Dieser Paramter lässt sich aber nur ändern, wenn man als Experte in der Mira-Steuerung eingelogt ist. Wie habt ihr das gemacht? Besten Dank schon mal
                          Welche PV Werte meinst du konkret in meiner EXCEL Tabelle zum Modbus der Mira (Firmware V1.1.3) steht dieser Kommentar leicht anders: Dieser Wert wird nur verwendet wenn der Parameter "EMS_PVValue_Source" auf "SOC/NETZ/WR" gestellt wird.
                          Und betrifft nur dei HSM_EMS_xx Parameter.
                          Hast du eine neuere Version der EXCEL Tabelle?

                          Unabhängig davon kannst du alles was PV Überschuss Betrieb betrifft mit dem Installateur Zugang einrichten. Meine Mira redet mit dem Wechselrichte (Sunspec Protokoll) und meine Einstellungen sind - relativ simpel - wie folgt, wenn PV-Batterie 100% hat darf die Ovum den Überschuss nutzen und bleibt solange im PV Modus bis die Batterie unter 95% fällt.
                          Ich lese übrigens weitere Parameter zur WPM und HK/HSM per CAN-Bus aus, dazu nutze ich einen Raspberry PI mit CAN HAT und ein Python Skript welches die Werte dann per MQTT sendet. Der CAN BUS ist leider nicht dokumentiert so dass ich das Protokoll und die Werte über Reverse Engineering ermittelt habe.
                          Zuletzt geändert von alf.ele; vor 15 Stunden.

                          Kommentar

                          • ctx
                            Dumb Home'r
                            • 10.07.2024
                            • 27

                            #224
                            Zitat von Tulamidan
                            Ich bin gerade auf der Suche nach den Modbus Registern für die Heizkreispumpen HK1 und HK2. Ich möchte sie gerne tracken, aber in der Ausgabe des c-servers kann ich die werte nicht finden, und auf dem Display kann ich sie auch nicht wirklich zu ordnen.
                            Ich habe mal meine Parameter auf Github geladen. Über Home Assistant Frage ich die Paramater ab.

                            Zuletzt geändert von ctx; vor 13 Stunden.

                            Kommentar

                            • Tulamidan
                              Dumb Home'r
                              • 14.05.2025
                              • 20

                              #225
                              Besten Dank! 501 ist also HK1, leider habe ich gerade gelernt, dass meine HK Pumpen gar nicht dynamisch geregelt werden (PWM) und somit der von mir gesuchte Wert nicht relevant ist. Die Pumpen schalten also entweder nur an/aus oder laufen durch.

                              Kommentar