HowTo: Wetterstation Froggit / Renkforce / Ambient Weather WH2600 / WH2601 / WS-1400
Einklappen
X
-
In dem Hilfe-Tipp steht "AD - Autopilot-Beschattung nicht erlaubt, wenn EIN". Daran habe ich mich orientiert. Und was soll ich sagen: funktioniert :-) Freut mich, dass es dich deiner Lösung näher gebracht hat. Das mit den "UND" Bausteinen habe ich auch gemacht, eigentlich viel zu viele :-) Die lassen sich durchaus kürzen. Spiel mal die Logik in der Simulation durch, habe ich auch gemacht. Funktioniert auf jeden Fall. Sonst wäre ich geliefert, wenn morgens um 5 Uhr die Rollladen hochfahren :-D Abgesehen davon, dass ich dann für den nächsten Tag schlecht gelaunt wäre :-D -
-
Danke Shogun, die Doku von Loxone ist dann aber nicht korrekt, da diese ja nur sagt "AD - sperrt die Automatik", Cu ist aber ein manueller Eingriff und wäre somit nach Loxone-Doku nicht gesperrt.
Ich versuche es jetzt erstmal mit der sicheren Variante:
- Abschaltung der Automatik auf AD
- Den Befehl für Cu bei "Bewölkung" lasse ich noch über ein UND laufen, welches prüft ob die Automatik eingeschaltet ist. Wenn dies der Fall ist, geht ein Impuls an Cu, wurde die Abschaltung manuell betätigt, lässt das UND den Impuls nicht durch und somit sollte auch kein Rollo im KiZi nach oben fahren.
Schwere Geburt, aber herzlichen Dank für deine Hilfe, ohne dich und Christian wäre ich nicht bis hierher gekommen
-
Der virtuelle Eingang ist eine Art "Krücke" - du kannst auch einen virtuellen Schalter anlegen, der entweder aktiv oder passiv ist. Nutzt du diesen Schalter, stellst du ihn nach dem Zubettgehen auf "aktiv". Solange der Merker am Ausgang aktiv ist und bei der Automatikjalousie auf AD liegt, bewegt sich das nichts. AD ist vergleichbar mit DisMv an der Lichtsteuerung. Solange AD aktiv ist, passiert NICHTS :-) Das sollte dann wirklich dein Problem lösen. Da kann auf AS oder AR passieren, was will. AD wiegt stärker. -
@Shogun1978: Ich habe mir ebenfalls virtuelle Eingänge zur Abschaltung der Automatik angelegt, jedoch greifen diese ja nicht wenn ein Impuls auf Cu kommt, oder? Meine Befürchtung ist halt, dass zB an einem sonnigen Tag die Kinder um 19:00 ins Bett gehen und dabei der Lux-Wert noch hoch genug ist. Sobald dieser dann zB um 19:30 abfällt, würde ein Impuls auf Cu gehen und der Rolladen nach oben. Nicht gut wenn die kleine schläft...
Wenn ich nun die Automatik per virtuellem Eingang abgeschaltet habe (AD), hilft mir das leider nicht. Ich bin grade am überlegen ob ich den "Bewölkungsimpuls" mit einer Zeit verbinden soll, lieber wär mir allerdings, wenn ich den Impuls zu jeder Tageszeit komplett (manuell) unterbinden könnte.
Sollte doch eigentlich funktionieren, indem ich eine "Und" Verknüpfung zwischen "Bewölkungsimpuls" und virtuellem Eingang zur Automatikabschaltung (invertiert am Und-Baustein) herstelle und diesen dann auf Cu schalte, oder? -
Aus Sicht des Fensters gibt's nur 0-90 Grad nach links und 0-90 Grad nach rechts.
Du gibst 30 Grad an, dann sollte es passen.
Die Parameter sind in der Doku samt Grafiken beschrieben.Einen Kommentar schreiben:
-
Das Thema habe ich mit einem virtuellen Eingang gelöst - und zwar im (noch) Gästezimmer. Wir erwarten in 2 Wochen auch Nachwuchs, aber auch schon vorher stand fest: wenn wir Besuch haben, darf der (im Gästezimmer) entscheiden, ob es automatisch oder manuell geschaltet werden soll.
Der virtuelle Schalter sagt "Automatik aktiv" oder eben nicht. Für das Thema Kinderzimmer würde ich das so lösen: Lokaler "Nachtmodus" für das Zimmer. Kinder ins Bett, Dreifach- (oder Langzeit-)Klick auf einen Taster im Kinderzimmer, Nachtmodus für das Zimmer (als Merker) hinterlegen und den dann auf AD der Automatikjalousie legen. Solange der Nachtmodus aktiv ist, geht kein Rollladen und auch vorhandene Bewegungsmelder können ausgeschaltet werden (DisMv an der Lichtsteuerung). Das sollte deinen Anforderungen entsprechen.
P.S. Der Nachtmodus ist bei uns deshalb entstanden, wenn meine Frau vor mir ins Bett geht und ich mal wieder an irgendwas rumbastele ;-) Ok, auch weil wir natürlich nachts die Bewegungsmelder deaktivieren wollen. Mit dem Nachtmodus auf AD bei den Rollladen verhindern wir auch, dass morgens um 5 Uhr der Rollladen bei Sonnenaufgang (das Schlafzimmer zeigt nach Nord-Ost) auf "Beschattung geht". Der bleibt dann unten. Mit der Schaltung wird nach Beenden des Nachmodus erst alles weitere (unter anderem auch die Automatikjalousie) erst wieder aktiviert. Nachts gehen auch im Flur die Lichter nur gedimmt an. Dafür ist so ein Nachtmodus wirklich praktisch. Die Szenen für das Licht wählen wir dann über Analogwahlschalter aus.Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2017, 18:18. -
Ich habs jetzt wie von dir vorgeschlagen programmiert. Funktioniert soweit ganz gut: sobald die Helligkeit unter 25k Lux fällt, wird ein Impuls an Cu geschickt, wird der Wert wieder überschritten geht ein Impuls an AR. Sobald die Helligkeit 50k Lux überschreitet wird die Automatik wieder aktiviert.
Ich hab jetzt nur folgendes Problem: lasse ich einen Rollo manuell runter (zB im Kinderzimmer) kann es in den Abendstunden ja schon mal vorkommen, dass die Programmierung einen Impuls auf Cu schickt und der Rollo wieder rauf geht, obwohl er nicht sollte. Hast du das irgendwie verhindert indem du noch eine weitere Logik drum herum gebaut hast? (Ich möchte also jetzt eigentlich nach manuellem Eingriff verhindern das ein Impuls auf AR geht...) -
Ja, das verstehe ich auch nicht, dass die Rollläden dann nicht hochgefahren werden. Ich habe das jetzt einfach so gelöst:
Den gleitenden Mittelwert für die Abfrage, ob auch wirklich die Sonne scheint (nutze den W/m2 Wert statt des Lux-Wert und schaue ob der Watt-Wert über 385 liegt, hab's von 400 etwas angepasst). Danach lass ich gleichzeit einen Tastschalter immer wieder die Impulse Bewölkung oder Sonnenschein auslösen. Damit kann ich dann AR und Cu auslösen. Ähnlich habe ich das bei der Dämmerung (Gleitender Mittelwert vom UV-Wert kleiner 5 - das hab ich dann aus der Loxwiki kopiert ;-) ) gelöst. Ab und zu muss man noch mit verzögerten Impulsen arbeiten. Speziell bei der Sicherheitsabschaltung der Tür. Ich speichere die alte Position des Rollladen (Anleitung Loxwiki) und verzögere den Impuls der Sicherheitsabschaltung nochmals um damit AR auszulösen. Das heißt: wenn der Rollladen z.B. auf 40 % unten war, ich die Tür öffne fährt der Rollladen hoch. Nach dem Schließen der Türe fährt der Rollladen runter auf 40 %. Sollte aber nun während die Tür offen war die Beschattung über den "Impuls Sonnenschein" wieder ausgelöst worden sein, erhält der Rollladen zwar den Befehl auf 40 % runter zufahren, 2 Sekunden danach aber durch den Impuls Sicherheitsabschaltung quasi einen "Override" Befehl auf den AR um dann auf 60 oder 70 % runter zu fahren. Wie schon gesagt: ist etwas tricky mit den Rollladen...
P.S. Wir haben eine Wohnung mit komplett umlaufender Terrasse und somit 3 Balkontüren... daher MUSSTE ich das irgendwie lösen ;-) -
Danke für die vielen Anregungen.
Meine Automatik funktioniert soweit ja gut (mit der Schaltung von Christian). Die Rollos beschatten und fahren nach dem verschwinden der Sonne auf der jeweiligen Seite auch wieder hoch. Das Problem sind nur die 3 westlichsten Fenster. Hier fährt der Rollo ebenfalls, wie gewollt, runter. Da aber dann (geografisch bedingt) die Fenster relativ früh im Schatten liegen,wäre der Rollonoch etwa2 Stunden herunten, obwohl keine Sonne hinkommt. Dafür kann natürlich die Automatik nichts, ich muss also manuell eingreifen. Die Lösung von Shogun1978 sollte natürlich funktionieren. Aber nachdemEinwurf von Christian denke ich,dass ich hier (wieder mal) zu kompliziert gedacht habe. Vermutlich lässt sich mein Problem wirklich mit den Standardeinstellmöglichkeiten lösen. Das Fenster liegt auf etwa 290 Grad, der Rollo müsste aber schon nei ca. 260 Grad wieder rauffahren. Das sollte sich doch eigentlich mit dem Parameter DTe einstellen lassen, doch dieser geht ja nur von 0 bis 90 Grad, ich würde aber -30 Grad benötigen. Ich werde mich morgen damit mal etwas spielen und berichten.Einen Kommentar schreiben:
-
Cool dass du das durchgezogen hast! Ich hab es bei mir nicht eingebaut - ich bin sicher, da steckt auch stundenlanges Probieren drin!
Das selbst Hochfahren, wenn es zuzieht, ist etwas, was ich eigentlich als Funktion von Loxone erwarte, insbesondere, wo das Unternehmen mit Energieeinsparung und "50.000 Aktionen im Jahr sparen" wirbt. -
Wenn so ein Lob von dir kommt, muss ich wohl wirklich was richtig gemacht haben :-) Der erste Entwurf war mit einigen UND/UNGLEICH Kombinationen (ich wollte ja die Rollladen auch wieder in die alte Position fahren). Aber jetzt läuft's richtig gut, diese verzögerten Impulse setze ich oft ein, da ansonsten oft die falsche Aktion zuerst ausgelöst wird. Also das Trickreiche habe ich mir bei den Loxwiki Einträgen von dir abgeschaut - das mit dem Hochfahren war dann mehr Kür als Pflicht. Aber meine Frau und ich mögen halt nicht den ganzen Tag im Dunkeln sitzen :-) -
Wenn der Beschattungsausgang (AS und AR) abfällt, sollte (glaube ich) die Automatik aktiv bleiben, solange keine manuelle Bedienung erfolgt.
Hast du gesehen, dass das grüne A in der Visu verschwindet?
WENN die Automatik nämlich noch aktiv ist, müsstest du nur die Zeit bei Beschattubgsende heruntersetzen (z.B. -30 Minuten).
Selbst hochfahren, wenn keine Sonne mehr scheint, kann die AutoJalo ja garnicht, das muss man recht trickreich selbst bauen, wie das Gast gemacht hat.Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteDas mit der Reaktivierung ist notwendig, weil durch Cu die Automatik deaktiviert wird und diese sich bei meinen Tests (vielleicht hab ich auch einen Fehler gemacht) nicht wieder aktiviert hat bei einem Trigger auf AS (wenn die Sonneneinstrahlung wieder hoch genug ist). Ich aber auch, wenn die Terrassentür auf ist und während dessen die Beschattung einsetzen sollte, sie es aber nicht kann, weil ich durch die Türsensoren den Rollladen blockiere (auch von Christian: http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Au...sition+bringen). Die Automatikjalousie ist halt auf Jalousie und nicht auf Rollläden ausgelegt. Bei Jalousien wird nachgefahren, bei Rollladen bleiben die einfach unten. Dafür musste ich den Workaround bauen, hat mich allerdings auch ein paar Tage gekostet, bis ich da wirklich alle Optionen, die für mich wichtig waren, realisiert hatte.Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2017, 21:12.Einen Kommentar schreiben:
-
Gast Danke für den Tipp! Werde ich gleich mal versuchen. Bei mir sollte ja dann der "Impuls Bewölkung" auf die betroffenen Rolläden ausreichen. Eine Reaktivierung ist in meinem Fall dann ja nicht notwendig.Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: