  • Labmaster
    kommentierte 's Antwort
    Den Finder 22.32.x Typ wollte ich persönlich nicht, da bei mir alles auf 22kW also auf 32A ausgelegt ist und der 22.32.x Typ eine 25A Schütz ist.
    Zuletzt geändert von Labmaster; 28.02.2023, 09:32.

  • bausi2k
    kommentierte 's Antwort
    Könntest du mit dem CCC arbeiten? bei mir ist der CLC gerade leer und der CCC zeigt einen Wert an. 1502 wäre das Register, dass dir die aktuelle Session Energie ausgibt. "This register contains the transferred energy of the current charging session."

    Bezüglich Startup: es gibt einen PArameter der sagt, ob der MS gerade gestartet hat. Den könntest du eventuell berücksichtige, um das zu unterdrücken.

  • bausi2k
    kommentierte 's Antwort
    Hi, ich habe das im Einsatz - finder 223200244340PAS - funktioniert seit einer Woche einwandfrei. Es wird ja auch immer Stromlos geschalten... Beim Verkabeln habe ich darauf geachtet, dass das Netzteil - irgendein kleine Meanwell teil bei mir - auf dem selben 4 Phasen LS hängt, wie die WB selbst, Grund ist der, kommen die 24 V von einem anderen LS und da passiert was, könnte die WB potentiell und Last von 3 auf 1 Phase umschalten, ohne vorher stromlos gemacht zu haben... Das wollte ich vermeiden.

  • Labmaster
    antwortet
    Zitat von the--doctor-9

    hier gibt es eine schöne Übersicht
    Übersichten und Typen gibt es schon ein paar, wenn man dann aber nach einer aktuellen Bezugsquelle sucht wird es mau.
    So leider auch bei "ISKRA" , den Schütz "IKD232-20" hab ich nirgends direkt zu bestellen gefunden.
    Ähnliches bei dem Finder Schütz, dort ist der 22.72.0.024.1310 auch aktuell nirgends lieferbar.
    Am ehesten noch der Lovato CN3220024, der ist bei ENS mit nur 6-12 Tage angegeben. ( = -6, kommt also schon letzte Woche ;-) )

    Scheinen im übrigen vom Gehäuse und den technischen Daten alles die identischen Geräte zu sein.




    Einen Kommentar schreiben:


  • the--doctor-9
    antwortet


    hier gibt es eine schöne Übersicht

    https://www.tme.eu/Document/9468afd6...tactors-EN.pdf
    Zuletzt geändert von the--doctor-9; 27.02.2023, 19:46.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Labmaster
    antwortet
    Hat hier jemand bereits die Keba KeContact S10Box gekauft und kann uns mitteilen was genau für ein Schütz dort verbaut ist ? (die Nr 5 laut Grafik unten)
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Umschaltbox-Bildt.jpg Ansichten: 0 Größe: 47,4 KB ID: 380841
    Es ist gar nicht so einfach einen 400V/32A Schütz mit 24V DC Ansteuerung im 1 TE Gehäuse zu finden.
    Einen von "Lovato" hab ich gefunden, würde mich wirklich interessieren was in der Box original verwendet wird.

    Möchte das auf jeden Fall mit einem Schütz in der Garagenverteilung lösen, nicht weil ich die Schaltbox nicht kaufen würde, aber das eigene 24V Netzteil in der Schaltbox hat ja wieder unnötige extra Verlust und 24V sind eh im Verteiler, außerdem hab ich im verteile Platz außerhalb aber nicht.
    Bisher hab ich zwei 230V per Aktor gesteuerte 2Pol Schütze (zwei Keba Wallboxen) für die Phasenumschaltung im Verteiler, die kann ich relativ einfach mit 24V Typen ersetzen und brauch dann nur noch ein Steuerkabel von der Wallbox zum Verteiler ziehen.

    Hat alles nur Vorteile, der neue Schaltaktor sind ja dann die Keba Boxen (Modbus) und das auch noch mit eingebauter Umschalt- und Sicherheitslogik, perfekt. Dabei werden dann auch noch zwei Schaltaktor Kanäle im Verteiler frei, da findet sich irgendwann bestimmt eine besser Verwendung.


    Edit:
    Der "Lovato" scheint identisch mit einem Finder Typ zu sein.
    Zuletzt geändert von Labmaster; 27.02.2023, 18:55.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HIS-Loxone
    antwortet
    bausi2k habs mal mit Text Generator versucht bin da aber auch an meine Grenzen gestossen.


    und versuch ich es über Status Baustein. Nur stehe ich gerade auf dem Schlauch.
    Ich hol mir vom NFC denn letzten User. und vom Wallbox Baustein die letzte Ladung. soweit so gut nur muss wie im Log ersichtlich das nicht immer richtig sein
    Code:
    2023-02-27 16:00:21;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:00:21; 56 kw geladen
    2023-02-27 16:02:14;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:02:14; 56 kw geladen
    2023-02-27 16:02:31;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:02:31; 56 kw geladen
    2023-02-27 16:02:41;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:02:41; 56 kw geladen
    2023-02-27 16:03:10;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:03:10; 56 kw geladen
    2023-02-27 16:03:18;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:03:18; 56 kw geladen
    2023-02-27 16:08:34;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:08:34; 56 kw geladen
    2023-02-27 16:11:59;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:11:59; 56 kw geladen
    2023-02-27 16:24:41;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:24:41; 56 kw geladen
    2023-02-27 16:26:51;wallbox;admin; hat am 2023-02-27 16:26:51; 56 kw geladen​
    der admin hat sicher nicht so viele Kw in so kurzer zeit geladen. bei jedem in Miniserver Speichern wird jetzt ins log geschrieben.


    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Ladelogig v2.png
Ansichten: 3856
Größe: 130,1 KB
ID: 380838

    Einen Kommentar schreiben:


  • bausi2k
    kommentierte 's Antwort
    Könntest du dir das mit Textgeneratoren selber zusammenbauen? Impuls könnte regelmäßig sein, oder beim Abstecken? Ich mache das so mit dem Display der Wallbox. Mittels Textgeneratoren hole ich mir Temperatur, Wind, Leistung und Energier und schreibe das dann aufs Display(wenn ein Auto verbunden ist). Ist kein Auto verbunden schreibe ich Temperatur, Wind, Netzleistung und PV Leistung aufs Display.

  • HIS-Loxone
    antwortet
    Hier mal meine Ladelogig mit Ladefreigabe über NFC Code Touch. Einzig beim logen der Ladevorgänge hab ich noch eine Unschönheit.
    Folgendes möchte ich noch erreichen.
    Ich möchte das nur Datum; Uhrzeit; Wallbox name; User: XXX; Geladene Energie: xxx; Dauer: h,m,s im log gespeichert wird.

    bis jetzt schaut das ganze so aus

    2023-02-26 12:59:40;wallbox;2023-02-26 12:59:40:Fahrzeug verbunden;user:-
    2023-02-26 13:01:14;wallbox;2023-02-26 13:01:14:Benutzer einstellen;user:Michael
    2023-02-26 13:10:31;wallbox;2023-02-26 13:10:31:Fahrzeug verbunden;user:-
    2023-02-26 13:12:51;wallbox;2023-02-26 13:12:51:Fahrzeug verbunden;user:-
    2023-02-26 13:13:47;wallbox;2023-02-26 13:13:47:Benutzer einstellen;user:Michael
    2023-02-26 13:15:02;wallbox;2023-02-26 13:15:02:Fahrzeug getrennt;user:Michael;Geladene Energie:3.54 kWh;Dauer:1510 s
    2023-02-26 13:15:42;wallbox;2023-02-26 13:15:42:Fahrzeug verbunden;user:Michael
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Ladelogig.png Ansichten: 0 Größe: 157,0 KB ID: 380703​habt ihr eine Idee für meine Lösung

    Einen Kommentar schreiben:


  • bausi2k
    antwortet
    ich habe die Phasenumschaltung seit ein paar Tagen in Betrieb und es funktioniert ganz gut. Meine Logik ist recht simple, je nach Anforderung >=4,2kW oder nicht, schalte ich zwischen den 1 bzw. 3 Phasen Modus herum.

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 4029
Größe: 53,9 KB
ID: 380100
    Die Zeitschaltuhr stellt sicher, dass ich an den Bürotagen nicht mit leerem Akku in der Früh starte. Funktioniert soweit ganz gut, außer, dass die WB nicht wirklich ausschaltet, wenn der Strombedarf bei 0kW liegt.

    Was man bei der Keba berücksichtigen muss ist, dass die Vorgabe in Ampere und nicht in kW folgt. Das muss man umrechnen und je nach 1 bzw. 3 Phasenmodus switchen.

    Bezüglich der Umschaltzeiten meinte der Support, dass man mit 5 Minuten ganz gut liegt.

    Was mich jetzt noch interessieren würde ist, ob jemand die Adressen weiß, die der "KeContact E10 - Smart Energy Meter" von Keba an die WB überliefert. Nachdem ich 2 Zähler habe, möchte ich keinen 3. haben. Auch wenn es etwas nebensächlich ist, weil ja Loxone das Energiemanagement übernimmt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maximilian2202
    antwortet
    Ich hab mal etwas zusammengeklickt mit Timeout je nach Einschaltzeit und Visualisierungselementen. Wer Spaß dran hat kenn es gern so nachbauen und weiternutzen. Am besten nicht an den Grenzwerten und Zeiten stören welche da noch drinstehen, das ist erstmal ungefähr, da muss dann die Zeit zeigen ab wann eine Umschaltung Sinn macht.

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Phasenumschaltung.jpg
Ansichten: 4294
Größe: 206,9 KB
ID: 379797
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • bausi2k
    antwortet
    Ich habe mich nun Intensiv mit dem Thema KEBA P30c und Phasenumschaltung gespielt. Was ich bis dato berichten kann ist:
    • Die Parametrisierung mittels ModBus funktioniert wie in der Doku beschrieben - https://www.keba.com/download/x/dea7...ustcp_pgen.pdf
    • Die Swichbox S10 ist nicht zwingend notwendig, wenn man selbst die Teile richtig verkabelt
      • Achtung an der Stelle: Wenn man sich die Doku(Seite 19 und 20) der S10 ansieht - https://www.keba.com/download/x/a561...cts10_ihde.pdf - und versteht, was da drinnen für Teile verbaut sind, und sicher ist, das selbst auch bauen zu können, dann kann auf die S10 verzichten. Wenn nicht, bitte den Elektriker des Vertrauens fragen.
    • Die Umschaltung von 1 auf 3 Phasen vie Register 5052 funktioniert, jedoch unter bestimmten zeitlichen Bedingungen.
      • Mit 5 Minuten Verzögerung hat es ganz gut funktioniert gestern, jedoch habe ich bei Keba nachgefragt, zwecks Details.
    • Ich habe das Register 5050 mit einem Virtuellen Eingang(Analog: 0 - 4) beschalten und im Betrieb von 0 auf 3(Modbus) geändert, jedoch dürfte die Änderung zu langsam gekommen sein. Deshalb war die Antwort in 1550(ich weiß die Register mittlerweile auswendig :-)) manchmal 1 oder 2, aber nie 3. Ich habe es jetzt mit einem Analogauswahlschalter gelöst der einfach zwischen 0 & 3 wechseln kann. --> 1550 meldet 0 oder 3
    • In der Doku steht, dass bei einer Änderung von 5050 von ungleich 0 die Umschaltung der Phasen automatisch passiert.
      • Ich gehe davon aus, dass das jedoch nur in Verbindung mit Energiezähler E10 funktioniert. Auch das habe ich bei Keba nachgefragt.
      • Alternativ könnte es über die Vorgabe Leistung auch funktionieren.
        • < 4,2kW Sollleistung -> 1 Phasig
        • >= 4,2kW Sollleistung -> 3 Phasig

    Wenn ich mehr weiß, bzw. alles funktioniert, dann berichte ich weiter und stelle die Config für die Umschaltung auch hier im Forum ein

    Einen Kommentar schreiben:


  • bausi2k
    kommentierte 's Antwort
    Danke für die Info maximilian2202 - ich habe gestern noch die Doku gelesen - welche normal sehr gut ist - aber so recht klar war mir das nicht. Ich werde auf jeden fall mal testen.
    Die Config die ich unter gepostet habe, könnte dir als Vorlage für dynamisches Umschalten dienen. nur die ganzen Verzögerungen kann man dann weglassen.
    Ich werde mal testen und was posten, sobald ich etwas dazu habe.
    Danke auf jeden Fall für den Tipp.

  • maximilian2202
    kommentierte 's Antwort
    Einfach gesagt ja.
    Der X2 Ausgang schaltet ein Schütz welches L2 & L3 schaltet.
    Das Umschalten kann dan einfach durch ein Signal von Loxone getriggert werden. Den umschaltablauf übernimmt die Keba.

  • bausi2k
    antwortet
    ich habe jetzt mal gebastelt und wäre zu dir Lösung gekommen. Ich habe sie auch getestet, mir würde jetzt kein Fehler auffallen... Ist aber auch schon ein langer Tag gewesen :-)