Hi,
Das ist hier glaub ich im Forum schonmal aufgekommen.
Wesentlicher Unterschied ist der Energiezähler und das Einzeilendisplay welche fehlen. Und natürlich die verminderte Leistung.
Sonst sollte diese wie die P30-C funktionieren, gibt ja auch keine gesonderte Protokolldokumentation zu der DE-Edition.
Dadurch dass du sie per UDP oder Modbus TCP steuern kannst ist fast jede Plattform anbindungsfähig. -
Hab ich gar nicht das Problem. Meine ist eine P30 cAndere Frage: Meine P30 verliert alle paar Stunden die Netzwerk Verbindung und ist dann entsprechend nicht mehr erreichbar. Das hilft dann nur Sicherung raus/rein. Firmware ist die aktuellste drauf. Die IP wird per DHCP statisch zugewiesen. Hat so eine Verhalten sonst noch wer beobachten und eventuell auch lösen können?
Ich mache auch mit dynamisch zuweisen -
Hallo,
Hat jemand KEBA P30 Deutschland Edition (11kW) oder klimaneutrale Deutschland Edition mit 6-Meter Ladekabel in Grün?
Unsere KeContact P30 x- & c-series sowie die Deutschland Edition sind KfW-förderfähig. Jetzt informieren und € 900 pro Ladepunkt sparen!
Ich brauche keine 22kW wallb ox, ich kann nur 11kW verwenden, also frage ich mich ob diese Version sowohl in die Loxone als auch in die C-Serie integriert werden kann (über UDP).
Was fehlt mir noch im Vergleich zu C-Serie?
- Eingebauter Energiezähler? Ist das in der Praxis notwendig?
- RFID-Autorisierung? Kann ich das Laden von Loxone per API aktivieren?Zuletzt geändert von TomekWaw; 15.07.2021, 12:57.Einen Kommentar schreiben:
-
Andere Frage: Meine P30 verliert alle paar Stunden die Netzwerk Verbindung und ist dann entsprechend nicht mehr erreichbar. Das hilft dann nur Sicherung raus/rein. Firmware ist die aktuellste drauf. Die IP wird per DHCP statisch zugewiesen. Hat so eine Verhalten sonst noch wer beobachten und eventuell auch lösen können?Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank. Oh Mann... das hab ich mir dann wohl wieder zu leicht vorgestellt...
Das heißt, das Verhalten, das ich gerne hätte (und das ich auch ausgesprochen logisch fände), geht so nicht bzw. nicht ohne weiteres?
Sprich:- Das Anstecken des Autos startet immer das intelligente Laden
- Intelligentes Laden: Es wird - so lange Überschuss vorhanden ist - mit dem Überschuss geladen. Sonst Stop.
- Manuelles Laden: Das Auto wird mit dem eingestellten Wert ohne Unterbrechung voll geladen, außer manuell Stop.
- Maximales Laden: Das Auto wird mit dem maximalen Wert ohne Unterbrechung voll geladen, außer manuell Stop.
Ich könnte mir vermutlich sogar das gewünschte Verhalten selber basteln, wenn es denn eine Möglichkeit gäbe, den aktuellen Modus abzufragen. Das geht natürlich wieder nicht... Es ist zum Verzweifeln!!!Zuletzt geändert von igma; 14.07.2021, 22:15.Einen Kommentar schreiben:
-

Habe mal ein Foto von meiner aktuellen Visu der Wallbox gemacht.
Gesendet von iPhone mit TapatalkEinen Kommentar schreiben:
-
Leider hat Tapatalk meine letzte Änderung am Post nicht übertragen.
Ich habe das interessehalber in meiner Installation mal getestet. Die Ursache liegt beim Wallbox Baustein. Dieser überträgt an Keba bei All=0 eine Strombegrenzung von 16 A.
Weiter im Text:
Bei mir wird Klassisch über einen Unterzähler noch der Eigenverbrauch gezählt. Daher habe ich immer einen definierten Überschusswert. Ist bei dir vielleicht ich möglich aus der Differenz mehrer Leistungsangaben (Leistung Zählerinterface oder PV -Leistung Wallbox, o.ä.)
Zum Thema Overruled:
Da ist es tatsächlich so dass du die Ladung manuell starten kannst und der Eingang le schaltet dir die Ladung wieder ab. Das mache ich mit einem Merker der gesetzt wird wenn ich die wallbox manuell über die App starte.
Generell eine Sperre für das Überschussladen muss dann über einen zusätzlichen Schalter in der Visu gelöst werden. Das kann man aber ja glücklicherweise mit als Verlinktes Objekt an den Wallboxbaustein anhängen.
Gesendet von iPhone mit TapatalkEinen Kommentar schreiben:
-
Ich weiß jetzt gar nicht, was ich zur Installation viel sagen könnte? Meine PV hat 9,6 kWp, ich hab keinen Speicher, mein Auto lädt dreiphasig mit max. 10,6kW, eingestellt ist die Box auf 20A. Brauchst du noch mehr Infos?
Aber vielleicht zur gewünschten Verhaltensweise:
Grundsätzlich soll die Ladestation "intelligent" (sofern das Überschußladen heißt?) laden. Wenn ich mein Auto anstecke, soll der Ladevorgang - wenn genug Überschuss vorhanden - automatisch (sprich ohne Zutun in der App) starten.
Falls ich es mal eilig haben sollte, möchte ich natürlich auch mit der maximalen Leistung laden können, entweder bis das Auto voll ist, oder ich selbst den Ladevorgang stoppe.
Wenn ich diesen händisch stoppe, soll er natürlich auch gestoppt bleiben (weil ich den Strom z.B. wo anders brauche).
Mit Ie hab ich mich auch schon gespielt, allerdings (noch) ohne Erfolg. Was mich hier etwas stutzig macht: Wenn Ie den Ladevorgang abhängig vom Überschuss starten und stoppen kann, was passiert dann, wenn ich die Box auf "Maximum" stelle? Wird das dann trotzdem gestoppt, wenn die Logik Ie auf 0 setzt? Bzw. werden dann generell meine manuellen Befehle immer "overruled"? Das wär ja dann schön blöd...
(Prinzipiell find ich es sehr schade, dass der Baustein keine Möglichkeit hat, den Überschuss selbst zu berechnen...)Einen Kommentar schreiben:
-
Der Eingang All muss mit dem Eingang le gekoppelt werden.
le ist der Logikeingang für die Ladefreigabe. Dort könntest du dann verschalten ab welchem Überschuss die Ladung beginnen soll. (z.B. Schwellwertschalter).
All überträgt dann einen umgerechneten Wert (Leistung angegeben > umgerechnet im maximalen Strom und übertragen) Grundsätzlich kann der Eingang All sowieso nur im Arbeitsbereich der Wallbox arbeiten. Bei der Keba ist der Ladestrom dynamisch zw. 6 und 32 A einstellbar. Die Leistubgsvorgabe ergibt sich dann daraus ob du ein oder dreiphasig lädst.
Am besten du beschreibst noch etwas deine Installation und auch was für dich die Maximalleistung ist.Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hatte die selben Probleme (siehe Überschuss mit Keba Thread). Null am Eingang All heißt für die Keba maximum. Du brauchst eine zusätzliche Logik was passieren soll wenn null.Ich hab heute meine P30 in Betrieb genommen. Allerdings hab ich ein Thema, bei dem ich selber nicht auf die Lösung komme...
Wenn ich "intelligent" Lade und mein Überschuss = 0 auf AIl wird, fängt die P30 an, mit maximaler Leistung zu laden.
Für mein Verständnis müsste die P30 aufhören zu laden, wenn AIl = 0 ist. Was verstehe ich hier nicht bzw. mache ich hier falsch?
Anbei ein Bild von meiner Schaltung. Zur Erklärung:
Den Überschuss-Wert bekomme ich von einem Zählerinterface IR. Dieser Wert ist negativ, weshalb ich ihn zuerst mit einer Analogwertüberwachung auf maximal 0 kappe, danach mit -1 multipliziere. Diesen Wert addiere ich nun mit der aktuellen Leistung der P30 und schicke die Summe an einen Analogspeicher, welchen ich alle 60 Sekunden an die P30 übertrage.
Zuletzt geändert von Hoga; 14.07.2021, 19:20.Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab heute meine P30 in Betrieb genommen. Allerdings hab ich ein Thema, bei dem ich selber nicht auf die Lösung komme...
Wenn ich "intelligent" Lade und mein Überschuss = 0 auf AIl wird, fängt die P30 an, mit maximaler Leistung zu laden.
Für mein Verständnis müsste die P30 aufhören zu laden, wenn AIl = 0 ist. Was verstehe ich hier nicht bzw. mache ich hier falsch?
Anbei ein Bild von meiner Schaltung. Zur Erklärung:
Den Überschuss-Wert bekomme ich von einem Zählerinterface IR. Dieser Wert ist negativ, weshalb ich ihn zuerst mit einer Analogwertüberwachung auf maximal 0 kappe, danach mit -1 multipliziere. Diesen Wert addiere ich nun mit der aktuellen Leistung der P30 und schicke die Summe an einen Analogspeicher, welchen ich alle 60 Sekunden an die P30 übertrage.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi, was das Auto an Leistungsaufnahme benötigt ist in dem Fall egal.
Die Ladung ist freigegeben und die Maximalleistung ist auf 4 kW gesetzt. Damit kann das Auto mit bis zu 4 kW laden. Weniger geht immer.
Die Maximalleistung wird halt durch die IEC Norm spezifiziert. -
Ok aber ganz ist meine Frage nicht beantwortet. Was ist wenn zb das Auto heizt, und nur 400 Watt verbraucht? Dann geht's am Akku, bis die mindestleitung erreicht ist?
ZUSATZ: Ich habe in einem anderen Forum die Info bekommen, man könnte bei der KEBA einfach mit Relais über Loxone L2 und L3 dazuschalten, wenn der Überschuss groß genug ist. Der Smartfox tut angeblich auch nichts anderes.
Hat das schon wer gemacht?
Relay Extention hin und programmieren?
Danke LGZuletzt geändert von Hoga; 26.04.2021, 16:41.Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Also bei der Frage der Leistung kann ich etwas Licht ins Dunkel bringen.
Die Keba kann entsprechend der Norm zum Laden einen maximalen Ladestrom vorgeben, dabei regelt die Keba nichts sondern übergibt den Wert lediglich über den CP-Kontakt an das Auto. Das Auto kann dann innerhalb dieser Maximalgrenze laden/betrieben werden.
Diese Grenzen liegen für die Keba stufenlos zwischen 6 und 32 Ampere. Die Ladeleistung kann also bei einphasigen Anschluss zwischen 1,4 und 7,2 kW, bzw. bei dreiphasigem Anschluss zwischen 4,1 und 22 kW begrenzt werden.
Benötigt das Auto weniger weil es z.b. fast voll ist lädt es weniger.
Voraussetzung das das Auto Strom aus der Wallbox beziehen kann ist aber das die Wallbox das Laden freigibt.
Die Faktoren Freigabe und Maximale Ladeleistung kannst du per Loxone steuern.
Einen Kommentar schreiben: