Keba Wallbox
Einklappen
X
-
Ich muss eh beenden um dann umzuschalten. However der tesla lässt sich über die tesla api wecken. Und die keba kann soweit ich weiss nur fix mit 1phasig oder 3 phasig eingestellt werden. Wenn man umschalten will, empfiehlt keba selbst einen smartfox. Und der kostet nicht die welt -
On the fly eher nicht bei allen Autos und würde mich da eher an die Erfahrungen der Hersteller halten - Einschlafproblem des Ladereglers!
Die neue go-e V3 kann man in der App einstellen laut Forum: " Der Corsa-e/Peugeot e208 schläft nach 120s ein. Stellt man dort also 130s ein sollte auch das automatisch klappen."
Ansonsten muss man ausstecken oder per API simulieren.(falls möglich)Zuletzt geändert von AlexAn; 10.09.2021, 15:28. -
Ja aber nur fix entweder oder. Der schütz lässt mich das on the fly quasi umstellenEinen Kommentar schreiben:
-
In der P30 kann man ja 1-phasig oder 3-phasig über die Konfiguration einstellen. Schön wäre es wenn Loxone das steuern könnte... ich vermute mal das geht bisher nicht.Einen Kommentar schreiben:
-
abIch denke ich hab mein Problem gefunden. Der Statusbaustein gibt bei 3phasig die Zahl3 und 1 phasig die Zahl 1. Der Status ergibt sich aufgrund des Überschusses. Nur wenn die KEBA die Leistung saugt, fehlt sie vorne. Wenn ich genug Überschuss habe, ist das nicht aufgefallen. Wenn es aber nicht zu viel ist, dann sorgt die Verzögerung irgendwann mal für aus. Ich glaub zwar nicht, das es ich da zufällig immer beim reinschalten rein gefallen bin. Aber heute hat er den ganzen Tag ohne Probleme geladenEinen Kommentar schreiben:
-
Was hast du denn bei ChargepointParameters eingestellt wenn du das per Schütz steuerst?
Type of Installation steht ja entweder auf 1-phase oder 3-phases. Schade das man das nicht über den Loxone Baustein ändern kann.Einen Kommentar schreiben:
-
Es ist eine p30 und mein Elektriker meinte, ich brauche sieEinen Kommentar schreiben:
-
Die KEBA ist mit einem Umschalteschütz angeschlossen, damit kann ich einphasig und 3phasig laden. Wenn die KEBA am Vortag 3 phasig geladen hat, wird immer auf 1 phasig als Standard retour geschalten. Ich warte dann mindestens bis 10 Uhr Vormittag, bevor ich die Ladung automatisch überhaupt theoretisch starten lasse. Wenn der Überschuss mindestes 4 KW ist, wird der Schütz von 1 phasig auf 3 phasig umgeschalten.
Selbst wenn zu wenig Überschuss auf den Eingang All übertragen wird, lädt die Keba ja trotzdem das minimum. Ich kann ja auch einphasig nur 1000W übergeben, sie bleibt trotzdem bei 1,4KW da minimum bei 1phasig
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich übergebe im Keba Baustein mit KW, und habe im PID 1450W minimum, bevor dann auf KW umgerechnet wirdEinen Kommentar schreiben:
-
Ich habe das jetzt seit einigen Wochen laufen, und das funktioniert auch soweit. Allerdings habe ich öfter beim Start des Ladens über die Loxone das Problem, das er nach 10 bis 15 Sekunden wieder abbricht. Ich dachte zuerst, das ist meine Logik die auf Reset geht, die habe ich aber jetzt komplett ausgenommen = same Problem.
Wenn die Loxone die Wallbox auf AN stellt, dreht sich automatisch der PID Controller mit auf. Der fängt mit 100W an, und zählt dann rauf. Grundsätzlich wird erst mit 1,4 KW oder 3,6 KW freigegeben.(Die 100W sind nur der minimum Wert im PID). Das interessante ist dann, das wenn ich mit der Hand nochmals auf AN schalte, der auch brav lädt. Ich nehme an, das ihm die Werte die der PID der Keba gibt nicht schmecken. Der PID zählt dann natürlich schnell rauf.
Auf der Keba im log steht nur disabled, nichts anders als wenn ich mit der Hand abschalte. Hatte sowas schon mal jemand?
EDIT: Ich nehme fast an, die Ladung wird vom Tesla abgebrochen, nicht von der Keba/LoxoneZuletzt geändert von Hoga; 06.09.2021, 10:49.Einen Kommentar schreiben:
-
Das wäre klasse. Ich finde momentan nur eine P30 (C) über Loxone... evtl. liegt das aber auch am Dip der P30X. Ich sehe auch nur diesen Status+Log auf der C. Auf der X kommt das reine Webinterface. Vielleicht ist das auch so normal und man kann dann nur eine Wallbox anschließen bei Master/Slave.
Einen Kommentar schreiben: